Здравствуйте!
Имеется некий электромагнит, который воздействует на гидравлический преобразователь. Сопротивление 550 Ом, напряжение питания- 220 В постоянного тока.
Нужно сделать точное управление током. При появление сигнала оператора схема должна подать на электромагнит моментально 170 мА постоянного тока и плавно снизить его до 50 мА в течении 3-4 секунд.
Подскажите пожалуйста какое-нибудь схемотехническое решение с помощью любого контроллера. Самое главное- это надежность и моментальномт подачи тока 170 мА
|
|
|
|
|
May 12 2018, 19:52
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295

|
Цитата(Shushik220 @ May 12 2018, 21:48)  Самое главное- это надежность и моментальность подачи тока 170 мА Моментально ток в индуктивности изменить в принципе невозможно - самоиндукция не позволит. А плавно менять ток можно, например, посредством ШИМ. Попробуйте поставить несложные опыты - возьмите любое реле на соотв. напряжение (не на 220, а, например, на 12В - для безопасности), подключите его к источнику питания через MOSFET, и поуправляйте MOSFET'ом, подавая на его затвор сигнал с ШИМ с вывода GPIO любого привычного вам МК...
|
|
|
|
|
May 12 2018, 21:17
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 94
Регистрация: 31-03-18
Пользователь №: 102 799

|
Цитата(kovigor @ May 12 2018, 22:52)  А плавно менять ток можно, например, посредством ШИМ. А ещё какие есть варианты? Их же множество?
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - May 12 2018, 21:18
|
|
|
|
|
May 13 2018, 18:02
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 12-05-18
Пользователь №: 104 057

|
Цитата(HardEgor @ May 13 2018, 09:41)  Лучше опишите что вам надо сделать, из описания получается, что надо максимально быстро закрыть клапан и потом удерживать? У этого электромагнита есть шток, который воздействует на золотник гидравлической системы регулирования паровой турбины. При возникновении внештатной ситуации в энергосистеме необходимо кратковременно разгрузить турбину, для этого на электромагнит подается ток 170 мА с дальнейшим снижением его по экспоненте до 50 мА. Весь процесс занимает 3-4 секунды.
|
|
|
|
|
May 13 2018, 19:15
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 12-05-18
Пользователь №: 104 057

|
Цитата(k155la3 @ May 13 2018, 23:44)  Это пропорциональное регулирование или On/Off ? 50 mA похоже на ток удержания. получается, что пропорциональное. 50 мА это ток удержания до момента съема воздействия.
|
|
|
|
|
May 14 2018, 06:01
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 12-05-18
Пользователь №: 104 057

|
Существующая схема действительно сделана при царе Горохе, аж 1979 году и причем на коленках в каком-то там НИИ, которого ныне нет. Никакой документации на нее нет и не было. Конденсаторы все уже высохли давно. Работает она очень редко, но постоянно должна быть в боевой готовности, так как это часть противоаварийной автоматики. Решили модернизировать, так как будут блок оснащать промышленными контроллерами Текон. Никаких готовых решений по данной теме не нашел, кроме как глубокой модернизации и замене данной катушки на линейный привод, но начальство к таким тратам не готово.
|
|
|
|
|
May 14 2018, 07:57
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848

|
Я так понял, Вы хотите избавиться от сохнущих емкостей. Дешево и сердито. Берете любой PLC (возможно - тотже Текон), с модулем релейного выхода на 8 линий. А может - и не релейного. Логику управления и "времянки" забиваете в контроллер. Форму управления током ЭМ - задаете кусочно-линейной аппроксимацией на эти 8 релейных выходов с помощью "весовых" резисторов. Времянки включения-выключения их - таймеры PLC. Если надо повысить точность - используйте еще один модуль на 8 выходов. В контроллер можно вообще всю вышеприведенную схему загнать. Но поскольку цепи "аварийные" - надо много раз подумать чтобы их изменять. ps схема, видать, с ваенай приемкай. Протектор от "кирзача"
|
|
|
|