DC-DC из 75В получить 1кв 1А, выслушаю советы по топологии |
|
|
|
Jun 28 2018, 07:09
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 122
Регистрация: 16-05-05
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078

|
Цитата синхронным нерегулируемым полурезонансным преобразователем/лями. а это как, если не секрет. квазирезонансный флай или что-то другое?
|
|
|
|
|
Jun 28 2018, 14:10
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 90
Регистрация: 14-06-18
Пользователь №: 105 067

|
такой
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jun 28 2018, 14:21
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 3-05-18
Пользователь №: 103 639

|
Везде требуется разворот тока индуктивности утечки. Тут диссипативный, но надежно ограничивающий снаббер из зенера. У TI в самом начале темы просто типичный активный кламп из ключа и конденсатора. http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...mp;fileType=pdf
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jun 29 2018, 00:15
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 177
Регистрация: 30-03-05
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786

|
Цитата(Baza @ Jun 25 2018, 16:50)  а токовый пушпул на UC2825 на вход и Phase-Shifted Full-Bridge типа UC3875 или подобных на выход? Я бы только предложил обойтись без пуш-пула  . Помнится давно как-то делал промежуточный преобразователь ватт на 500 на UC3895. 12В - (0-400)В (потом это всё превращалось в (0-30к)В). Мне понравилось  . Поскольку вход был низковольтный, я даже не столкнулся со всеми "прелестями" Phase-Shifted топологии (да и тема эта была тогда ещё малоизучена в плане выбора мосфетов). В плане минимизации габаритов это видимо оптимальный путь, ну и высокий КПД в качестве бонуса. Опять же пофигу ХХ или КЗ. Ну и фильтр на входе, конечно. Но это, так сказать, наукоёмкий путь - придётся изучать, как оно работает,да. И трансформатор не с полки.
|
|
|
|
|
Jun 29 2018, 08:28
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 177
Регистрация: 30-03-05
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786

|
Цитата(Serge V Iz @ Jun 29 2018, 14:55)  В области низких нагрузок, правда, тока в первичке не хватает, чтоб дотянуть напряжение на ключах до нуля, но при них же и тепловыделение в ключах обычно позволяет немного лишних потерь ) Да, но есть способы существенно расширить диапазон ZVS в сторону малых нагрузок, например, добавив двухобмоточный дроссель и пару конденсаторов - есть статья Jovanovic с корейцами. Я так делал 1кВт 20-30кВ. Если это, конечно, топикстартеру надо.
|
|
|
|
|
Jun 29 2018, 08:47
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 185
Регистрация: 3-08-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334

|
Цитата(Yuri7751 @ Jun 29 2018, 15:28)  Да, но есть способы существенно расширить диапазон ZVS в сторону малых нагрузок, например, добавив двухобмоточный дроссель и пару конденсаторов - есть статья Jovanovic с корейцами. Подскажите где можно посмотреть статью, очень интересно.
--------------------
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)