реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Твердотельные реле на 400 Гц
Stepanich
сообщение Dec 8 2006, 16:33
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 8-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 847



Здравствуйте.

Требуется коммутировать на нагрузку переменное напряжение 115 В, 400 Гц, ток коммутации >= 2 А.

Обычные электромагнитные реле использовать нельзя (ограничения в ТУ разработки).

Твердотельные реле фирм CRYDOM, ECE, SHARP способны коммутировать переменное напряжение частотой несколько десяток герц.

Существуют ли твердотельные реле или подобные устройства, способные коммутировать переменное напряжение частотой 400 Гц?

Спасибо. Всего хорошего.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Dec 8 2006, 17:13
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Обычно они строятся на полевиках. Не вижу причин чтоб не коммутировать 400Гц.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Dec 8 2006, 18:04
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(Stepanich @ Dec 8 2006, 16:33) *
Здравствуйте.
...........................................
Существуют ли твердотельные реле или подобные устройства, способные коммутировать переменное напряжение частотой 400 Гц?..
Уже приводил вот эти сегодня (хе-хе).

Цитата(sera_os @ Dec 8 2006, 17:13) *
Обычно они строятся на полевиках. Не вижу причин чтоб не коммутировать 400Гц.
Для сети больше тиристорные подходят. Они держат ударные токи гораздо лучше.


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stepanich
сообщение Dec 8 2006, 23:16
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 8-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 847



Спасибо всем за участие.

Stanislav, предложенные Вами реле, к сожалению, не подходят по коммутируемому току.

sera_os, дело в том, что, например, фирма ECE чётко указывает в спецификации своих реле диапазон рабочих частот (один тип реле — D05A20200 — всё же подходит по параметрам, но его невозможно купить), а фирма CRYDOM подобных данных не приводит. Взять, например реле AO241: про структуру сказано «SCR or Triac output» (что такое SCR мне непонятно), про рабочую частоту ничего не сказано.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 9 2006, 00:24
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Stepanich @ Dec 9 2006, 01:16) *
про структуру сказано «SCR or Triac output» (что такое SCR мне непонятно), про рабочую частоту ничего не сказано.

SCR - Silicon Controlled Rectifier, то бишь тиристор.
Triac - симмистор, то бишь симметричный (двунаправленный) тиристор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Dec 11 2006, 21:05
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(Stepanich @ Dec 8 2006, 23:16) *
...Stanislav, предложенные Вами реле, к сожалению, не подходят по коммутируемому току...
Простите, а как же тогда понимать вот это:
Цитата
Требуется коммутировать на нагрузку переменное напряжение 115 В, 400 Гц, ток коммутации >= 2 А.
? blink.gif
Обратите внимание на двухамперные CPC1976Y...


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Massi
сообщение Dec 12 2006, 14:46
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 007
Регистрация: 24-01-06
Из: Киев
Пользователь №: 13 556



собирай на рассыпухе...МОС с ZeroCross и ВТ тебя помогут...придет щастя...делал я такую штуку...тока не забудь предохранители поставить в силовую цепь...


--------------------
Motobaza.kiev.ua
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Dec 18 2006, 20:24
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата(Stepanich @ Dec 8 2006, 18:33) *
Здравствуйте.

Требуется коммутировать на нагрузку переменное напряжение 115 В, 400 Гц, ток коммутации >= 2 А.

Обычные электромагнитные реле использовать нельзя (ограничения в ТУ разработки).

Твердотельные реле фирм CRYDOM, ECE, SHARP способны коммутировать переменное напряжение частотой несколько десяток герц.

Существуют ли твердотельные реле или подобные устройства, способные коммутировать переменное напряжение частотой 400 Гц?

Спасибо. Всего хорошего.


400 Гц - это, случайно, не бортовая техника? В этом случае стоит зайти на http://www.proton.orel.ru
и на http://www.proton-impuls.ru/index.php?opti...7&Itemid=27


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stepanich
сообщение Dec 20 2006, 00:02
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 8-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 847



Designer56, да, Вы правы: этот компонент требуется для бортового изделия.

Большое спасибо за информацию.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Dec 20 2006, 20:23
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата(Stepanich @ Dec 20 2006, 02:02) *
Designer56, да, Вы правы: этот компонент требуется для бортового изделия.

Большое спасибо за информацию.


Не за что- рад, что смог чем-то помочь. Сам работаю в авиапроме.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."