Dmitron
сообщение Feb 1 2007, 13:46
Сообщение #31


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 627
Регистрация: 24-03-05
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655



http://www.tavrida.ru/products/lsm_tel/

Вот например строенный на 380 В переменки 400А. У фирмы есть и на большие токи, правда и на большие напряжения. Видел одиночный выключатель 11 кВ переменки 650 А действующего. Схемы его управления - тоже продаются.


--------------------
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
*SERG
сообщение Feb 1 2007, 14:38
Сообщение #32


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 274
Регистрация: 10-08-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517



Цитата(Dmitron @ Feb 1 2007, 13:46) *
http://www.tavrida.ru/products/lsm_tel/

Вот например строенный на 380 В переменки 400А. У фирмы есть и на большие токи, правда и на большие напряжения. Видел одиночный выключатель 11 кВ переменки 650 А действующего. Схемы его управления - тоже продаются.


По габаритам не подходит sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitron
сообщение Feb 1 2007, 14:47
Сообщение #33


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 627
Регистрация: 24-03-05
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655



какая серия предпологается? Может вам продадут одну вакуумную камеру контактора (её габариты соответствуют рюмке из под водки) с приводом, и специально под вас сделают управление(если купите от 200 штук). Правда 400 А это не совсем 500, но если прикрутить радиатор....потянет.


--------------------
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
*SERG
сообщение Feb 2 2007, 08:59
Сообщение #34


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 274
Регистрация: 10-08-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517



Цитата(Dmitron @ Feb 1 2007, 14:47) *
какая серия предпологается? Может вам продадут одну вакуумную камеру контактора (её габариты соответствуют рюмке из под водки) с приводом, и специально под вас сделают управление(если купите от 200 штук). Правда 400 А это не совсем 500, но если прикрутить радиатор....потянет.


А где по подробней можно узнать про этот контактор. Интересует характеристики и цена конечно smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
filchef
сообщение Apr 12 2007, 20:17
Сообщение #35


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 51
Регистрация: 12-04-07
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981



Для меня тиристорны постояннотоковы ключ с принудителной кондензаторны комутации самое походящое решение - елементы дешевые работает надеждно при правилном разчете и схема простая - легкко и защиты к ней подлючит.

Сообщение отредактировал filchef - Apr 12 2007, 20:19


--------------------
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
amati
сообщение Apr 28 2007, 14:33
Сообщение #36





Группа: Участник
Сообщений: 7
Регистрация: 26-04-06
Из: Питер
Пользователь №: 16 527



С некоторой доработкой возможно и подойдет
http://www.irf.com/technical-info/refdesig...c5001-hs48v.pdf
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ir5001s.pdf ( 145.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
 