Здраствуте!
Нужно разработать охранную систему. Интересует коректно ли использовать встроеное в Atmeg_у АЦП для контроля зон по сопротивления (к выводу зона и земле цепляется резистор и контролируется его сопротивление).
Знакомые говорят, что атмега в этом плане не надежная, могут вылетать порты, к которым цепляется АЦП, также может виснуть контролер от наводок, что наводяться на шлейфы к которым цепляется сопротивление, нет гальванической розвязки между контролером и входами зон.

Коректно ли использовать астроеную АЦП для таких целей в том формате, что приведена на схеме..? (схеми уже сертефицируваного устройства)..? Какие мери для защити от статических полей, високго напряжения на входе АЦП и вообще рекомендачии по использовании АЦП атмеги для таких целей модете дать..?

Заранее спасобо!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 6)
Punk
сообщение Feb 3 2007, 12:45
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 242
Регистрация: 19-06-06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167



Цитата(Sanya Nemo @ Feb 3 2007, 12:08) *
Здраствуте!
Нужно разработать охранную систему. Интересует коректно ли использовать встроеное в Atmeg_у АЦП для контроля зон по сопротивления (к выводу зона и земле цепляется резистор и контролируется его сопротивление).
Знакомые говорят, что атмега в этом плане не надежная, могут вылетать порты, к которым цепляется АЦП, также может виснуть контролер от наводок, что наводяться на шлейфы к которым цепляется сопротивление, нет гальванической розвязки между контролером и входами зон.


Ну почему же мега не надежная если на шлейфа влияют наВОДКИ и нет гальванической развязки это задача разработчика обеспечить нормальный режим работы АЦП а какие для этого необходимы меры написано в даташите. Лично я када делал что-то типа интелектуального датчика температуры в автомобиль(вот тама были на водочки) все нормально работало в стандартном обвесе, т.е. хороший источник питания, и по входу АЦП транзисторная оптопара, на входе оптопары НЧ фильтр, потом оптопару ваще убрал т.к. мала была вероятность высоковольтных помех и ничё мега работает только так, ни разу не глючила.Да, и еще плату надо грамотно разводить если аналоговые сигналы используешь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
satellite-plus
сообщение Feb 3 2007, 12:53
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 51
Регистрация: 8-01-07
Из: Одесса
Пользователь №: 24 196



Цитата(Sanya Nemo @ Feb 3 2007, 11:08) *
Знакомые говорят, что атмега в этом плане не надежная, могут вылетать порты, к которым цепляется АЦП, также может виснуть контролер от наводок, что наводяться на шлейфы к которым цепляется сопротивление, нет гальванической розвязки между контролером и входами зон.

В данной схеме выпалить вход можно шокером. Поставьте защитные диоды по каждой ноге. Используйте WDT и проблем с зависанием у AVR-а не будет.


--------------------
Опыт - это та чудесная штука, которая позволяет вам узнать ошибку, когда вы ее повторите.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vesago
сообщение Feb 3 2007, 12:54
Сообщение #4


Тутэйшы
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 30-11-04
Пользователь №: 1 263



Обычно от помех входы защищают супрессорами. Но в данном случае не посовету, т.к. у них приличный ток утечки, что может создать существенную погрешность. Сейчас посмотрел пару систем - на входе делитель, кондер на 0.1 мкф. Ну я бы еще добавил типа бав99 для ограничения напруги, хотя у меги и есть встроенные. Думаю это вполне достаточно. Во многом стабильность зависит от соблюдения емс норм при разводке и компановке - хорошый документ на сахаре. Обязательно печатные разрядники. Вот кстати на входе точ мэмори я бы супрессор поставил обязательно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NVade
сообщение Feb 3 2007, 13:14
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 71
Регистрация: 7-07-06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652



Мне в этой схеме не нравятся 2 момента:
во-первых - это подключение нагрузки к AREF. Это наверняка работает, но находится в противоречии с документацией :"Note that VREF is a high impedant source, and only a capacitive load should
be connected in a system." Хотя допускаю, что мега запрограммирована на использование AVCC в качестве опоры, тогда такой подход допустим.
Второе - это общая земля на всех входах/выходах схемы. При статических разрядах, наводках и прочем при НЕГРАМОТНОЙ разводке будет вылетать/зависать любой контроллер. Под неграмотной разводкой я подразумеваю ситуацию, когда при возникновении токов между земляными контактами каки-либо разъемов платы эти токи будут протекать мимо микроконтроллера. Такая ситуация должна исключаться разводкой и установкой бусинок и т.д.
Непосредственно сами входа АЦП в данной схеме подключены к источнику через сопротивление с достаточным номиналом. По этой цепи пробой маловероятен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sseett
сообщение Feb 5 2007, 04:59
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 165
Регистрация: 14-01-05
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939



А мне еще не нравится отсутствие ВЧ фильтрации. Шлейфы длинные, типа антенна, однако!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sanya Nemo
сообщение Feb 5 2007, 13:44
Сообщение #7





Группа: Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 6-10-06
Пользователь №: 21 061



Всем большое спасибо! Все советы учту, схему переделаю! Удачи!