Цитата(jam @ Feb 17 2007, 17:45) *
...надо только заделаывать кабеля аккуратно.


Это точно. По-моему, Reynolds Industries рекомендует заделку делать в атмосфере чистого азота, начиная с определенного напряжения. Да и сочленение тоже вроде smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Дмитрий (SPb)
сообщение Feb 17 2007, 21:35
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 68
Регистрация: 17-10-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 393



Jam, ответа от Вас не получал...кажется, что не хотят отправлятся письма личной почтой. Свяжусь как только появится возможность.
Спасибо всем, натолкнули на поиск в нужном направлении.
Вот какую PDF-ку скачал с сайта производителя Radiall по высоковольтным разъемам, на тот случай если кто задастся похожими вопросами:
http://radiall.applixia.net:80/catalogue/r...pdf/D1300CE.pdf

Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Feb 17 2007, 21:38


--------------------
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
khach
сообщение Feb 17 2007, 22:11
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 17 2007, 19:27) *
Это точно. По-моему, Reynolds Industries рекомендует заделку делать в атмосфере чистого азота, начиная с определенного напряжения. Да и сочленение тоже вроде smile.gif

Ненадо извращений. Достаточно пустить в разем при заделке кабеля немного силикона( паспортизированного на HV). Можно полимеризующегося. А при сочленении разъемов тоже дать немного силикона, только незастывающего. Прекрасно помагает от внутренней короны при работе на высоте ( в самолете) или во влажном воздухе. Ну и при запайке центральной жилы недопустимы потеки припоя с острыми краями. Канифоль и флюс тоже вымывать обязательно после пайки центральной жилы (купанием в ванночке). Да, если напряжение импульсное, с крутыми фронтами, то надо снижать предельные напряжения относительно паспорта.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lonesome Wolf
сообщение Feb 18 2007, 13:53
Сообщение #19


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 897
Регистрация: 21-02-05
Из: Украина
Пользователь №: 2 805



Цитата(khach @ Feb 17 2007, 21:11) *
Цитата(Lonesome Wolf @ Feb 17 2007, 19:27) *

Это точно. По-моему, Reynolds Industries рекомендует заделку делать в атмосфере чистого азота, начиная с определенного напряжения. Да и сочленение тоже вроде smile.gif

Ненадо извращений. Достаточно пустить в разем при заделке кабеля немного силикона( паспортизированного на HV). Можно полимеризующегося. А при сочленении разъемов тоже дать немного силикона, только незастывающего. Прекрасно помагает от внутренней короны при работе на высоте ( в самолете) или во влажном воздухе. Ну и при запайке центральной жилы недопустимы потеки припоя с острыми краями. Канифоль и флюс тоже вымывать обязательно после пайки центральной жилы (купанием в ванночке). Да, если напряжение импульсное, с крутыми фронтами, то надо снижать предельные напряжения относительно паспорта.


Это вовсе не извращения. Когда качаешь 1 МВт в импульсе при 35 кВ и лампочка над головой светится сама по себе... понимаешь, тут нужен серьезный подход smile.gif. А вот к Reynolds-у у меня есть доверие.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SNGNL
сообщение Nov 19 2008, 20:21
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Проблему с высоковольтными разъемами решил просто – разработал сам. Конструкция несложная. Нестандартные детали, их всего три, выточит любой токарь (трезвый). Работают под напряжением до 18 кВ (в помещении, ток до 100ма). Если кто интересуется, могу выслать чертежи. Пишите в личку.