как выжать максимальную точность из АЦП? |
|
|
|
Feb 27 2007, 18:27
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Цитата(Склихасовский @ Feb 27 2007, 13:06)  Люди скажите, какие способы обеспечения точности существуют Я вот тут делал вольтметр до 10 вольт и сравнивал показания с точным тестером.. брал максимальное значение ацп гдето около 1000 и вычислял коэффициент.. но все равно где то на 5 вольтах получалось вранье... Расскажите, как можно свести к минимуму вранье ацп? тут где то видел что лучше непользововаться встроенным опроным источником но пробывал и так, и и через тл432, все равно врет.. тут чтото не линейно с самим ацп.... Используюте поиск по форуму, тема уже обсуждалась. Посмотрите, например, вот эту: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=69716(пост #31), и ещё, пожалуй, эту: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=86050
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
Feb 28 2007, 10:10
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 30
Регистрация: 28-11-06
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 22 856

|
Цитата(Склихасовский @ Feb 27 2007, 17:10)  я хотел сказать что данные получаю стабильные... Каким образом вы добились стабильности данных? Когда я мерил значение при помощи АЦП atmega163 и непрерывно выводил их на экран, у меня скакало до 80 миливольт (например, 1488, 1425, 1476, 1412...). Метод снятия я использовал довольно банальный: находил среднее арифметическое 5 замеров. Вопрос остается все тот же, как стабилизировать данные? Подобные скачки ой как не нужны.
--------------------
начинающий программист
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|