В этой схеме так, как она нарисована, соединений на пересечениях линий быть не должно. Если только A и B поменять местами, тогда да. Но в этом случае внутренняя схема драйвера будет неправильная. Сигнал A прямой, сигнал B инверсный относительно входных и выходных сигналов. Т.е. подключать резисторы нужно так, как я описал выше. Pull-up на линию A и pull-down на линию B. Варианты защиты линий RS-485 см. у производителя
Maxim/Dallas или, например, вот
тут. Мы для защиты RS-485 обычно ставим multifuse MF-R010 (выводной) или MF-MSMD010(SMD) последовательно с каждой линией (A и B ) и от каждого выхода/входа драйвера варисторы CN1206M4G на GND. А также резистор 100 Ом 1206 от GND к экранной/выравнивающей потенциалы SHIELD_GND (третий провод в RS-485). Резисторы для "растяжки" линии номиналом не выше 1,2кОм ставить тоже можно, но не на все подряд устройства, подключенные к линии RS-485. Лучше их ставить на группу. Терминальные резисторы ставятся естественно на концах линии передачи.