устройство на контроллере подключается через FT232BM к USB. задача периодически пополнять внутренний буфер контроллера. контроллер управляет медленным устройством.
поэтому если кидать данные без управления потоком, они теряются. если с управлением потока, то вроде все нормально. но иногда все же теряется 1-4 байта.
использую DSR-DTR
делаю так. в микроконтроллере.
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void) { char status; DSR=1; status=UCSRA; rx_d=UDR; rx_b=1; //DSR=0; }
main() { while(1) { if (rx_b) { rx_b=0; get_ser(); } } }
void get_ser(void) { // обрабатываю полученный байт, заполнение буфера delay_ms(500); // задержка, вроде как устройство занято. если эту задержку убрать, то вроде как работает, но с ней, байты теряются, из 20 посланных 1-2 теряются. DSR=0; }
на Delphi
procedure wait_tx; begin repeat Get_USB_Device_ModemStatus; Application.ProcessMessages; until (FT_Modem_Status and $00000020) = $00000020; end;
..........................
if Open_USB_Device<>FT_OK then begin exit; end; Reset_USB_Device; FT_Current_Baud:=FT_BAUD_38400; Set_USB_Device_BaudRate;
FT_Current_FlowControl:=FT_FLOW_DTR_DSR; FT_XON_Value:=0; FT_XOFF_Value:=0; if Set_USB_Device_FlowControl<>FT_OK then showmessage('Set_USB_Device_FlowControl');
Purge_USB_Device_Out; Purge_USB_Device_IN;
...............
for i:=1 to n do begin for j:=0 to 100 do FT_Out_Buffer[j]:=mas[j]; wait_tx; // ждем разрешения DSR Write_USB_Device_Buffer(100); end;
т.е. я выдаю в порт по 100 байт. как мне точно узнать что все 100 байт переданы и можно передавать следующие ?
пробовал передавать по одному байту, тоже теряются байты.
может есть где пример как правильно, или кто что может посоветует. заранее спасибо.
==========================================================
ответ zltigo Я все исходники написанные Вами не читал, но: 1. Контроллер после выставления им неготовности обязан принять как минимум один байт 2. Нарезка на байты/порции со стороны PC - побайтовая передача с flush после каждого байта/порции.
==========================================================
есть ли где информация как построен сам процес управления потоком? а то велосипед изобретать как-то не очень получается :-)
или где можно почитать про это.
меня интересует. точнее нужно.
есть боьшой масив данных, его нужно передать в контроллер порциями (размером с буфер контроллера 100 байт) причем контроллер может в любой момент замереть в ожидании события почти на две секунды.
так вот. управление потоком немного облегчило жизнь, при использовании DTR DSR. но программа на дельфи, которая выкидывает по 100 байт, не может толком понять, кидать ей следующие 100 байт или нет.
или лучше кидать по одному байту постоянно, и ждать пока он не дойдет до контроллера и контроллер не разрешит дальнейший обмен. но тогда получается что это уже програмный контроль, а не аппаратный.
может есть гре пример нормальной работы или алгаритма работы.
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал showone - May 11 2007, 11:39
|