реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> срабатывание реле при достижении тока
worker1
сообщение May 15 2007, 01:52
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34
Регистрация: 10-07-06
Пользователь №: 18 707



Здравствуйте.
Необходимо срабатывание реле при достижении тока в 35А в одной фазе.
В холстом режиме (лента конвейера пуста) ток=30А(мерил токовыми клещами).
Ток может возростать до 80А.
Хотел бы узнать о специальных реле и др. устройств которые просто можно купить (подешевле),
чтобы можно настраивать на необходимый ток сробатывания от 30 до 80 с точностью в 5А.
А сейчас я запланировал использовать токовый датчик холла (honeywell) + конторллер который
бы отслеживал амплитуду тока. Но это уже разработка -а значит время, а его не хватает sad.gif .
Буду рад выслушать Ваше мнение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
slimjack
сообщение May 15 2007, 02:42
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 199
Регистрация: 28-02-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792



Цитата(worker1 @ May 15 2007, 04:52) *
Здравствуйте.
Необходимо срабатывание реле при достижении тока в 35А в одной фазе.
В холстом режиме (лента конвейера пуста) ток=30А(мерил токовыми клещами).
Ток может возростать до 80А.
Хотел бы узнать о специальных реле и др. устройств которые просто можно купить (подешевле),
чтобы можно настраивать на необходимый ток сробатывания от 30 до 80 с точностью в 5А.
А сейчас я запланировал использовать токовый датчик холла (honeywell) + конторллер который
бы отслеживал амплитуду тока. Но это уже разработка -а значит время, а его не хватает sad.gif .
Буду рад выслушать Ваше мнение


Существуют реле токовой защиты. Не скажу точно какие. Но они, на сколькомне известно, с защелкой.
Когда-то на форуме обсуждался подобный вопрос, но для малых токов. Если нет требований по вибрации можно использовать геркон с намотнаым силовым проводом. Регулировать количеством витков.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
spf
сообщение May 15 2007, 02:54
Сообщение #3


Странник
****

Группа: Свой
Сообщений: 766
Регистрация: 29-08-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051



Цитата(worker1 @ May 15 2007, 07:52) *
Хотел бы узнать о специальных реле и др. устройств которые просто можно купить (подешевле),чтобы можно настраивать на необходимый ток сробатывания от 30 до 80 с точностью в 5А.
А сейчас я запланировал использовать токовый датчик холла (honeywell) + конторллер который бы отслеживал амплитуду тока. Но это уже разработка -а значит время, а его не хватает sad.gif .
Буду рад выслушать Ваше мнение

При такой точности не нужен датчик хола и МК.
Ставится обычный токовый трансформатор, детектируется наряжение на нагрузке, компараратор и испольнительное устройство (реле и т.п.).

Подешевле, это сколько?
http://www.okbnp.ru/tor-21-010.html


--------------------
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TomaT
сообщение May 15 2007, 03:09
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 25-01-06
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575



Цитата(slimjack @ May 15 2007, 06:42) *
... Если нет требований по вибрации можно использовать геркон с намотнаым силовым проводом. Регулировать количеством витков.


Это на переменку то, геркон? Ню... Ню... На постоянке да, отлично работает.

2 spf Ну по мне так проще купить датчик Honeywell или LEMовский например, и компаратор/контроллер по вкусу, чем городить огород с, пардон, мотней на колечке.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
spf
сообщение May 15 2007, 03:32
Сообщение #5


Странник
****

Группа: Свой
Сообщений: 766
Регистрация: 29-08-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051



Цитата(TomaT @ May 15 2007, 09:09) *
городить огород с, пардон, мотней на колечке.

Дык это зависит где мотню брать smile.gif.
Проще -- может быть, а вот что будет надежнее это еще вопрос wink.gif
Проще -- купить готовое, но надо дешево.

При токовом трансформаторе можно обойтись вообще одним исполнителным реле и набором сопротивлений.


--------------------
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
worker1
сообщение May 15 2007, 04:13
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34
Регистрация: 10-07-06
Пользователь №: 18 707



Цитата(spf @ May 15 2007, 06:54) *
При такой точности не нужен датчик хола и МК.
Ставится обычный токовый трансформатор, детектируется наряжение на нагрузке, компараратор и испольнительное устройство (реле и т.п.).

Подешевле, это сколько?
http://www.okbnp.ru/tor-21-010.html


Нагрузка может коллебаться в течении 10с может быть 2-3 скачка по этому надо это фильтровать (это вызовет кратковременное срабатывание реле что не допустимо), простым компаратором тут не обойтись.
Надёжность важна. По деньгам в распоряжении 100 баксов.
А сколько стоит это токовое реле ТОР-21-102.(сразу что-то цену не получилось найти)
А моя поделка тянет пока на 30-40$.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Old1
сообщение May 16 2007, 03:04
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 697
Регистрация: 26-07-05
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095



Цитата(worker1 @ May 15 2007, 11:13) *
Нагрузка может коллебаться в течении 10с может быть 2-3 скачка по этому надо это фильтровать (это вызовет кратковременное срабатывание реле что не допустимо), простым компаратором тут не обойтись.
Надёжность важна. По деньгам в распоряжении 100 баксов.
А сколько стоит это токовое реле ТОР-21-102.(сразу что-то цену не получилось найти)
А моя поделка тянет пока на 30-40$.


Вашу задачу можно достаточно быстро решить, используя покупные реле максимального тока и реле времени, например: реле максимального тока - РТ140/100; реле времени - ВЛ-64 (если нужно игнорировать кратковременные броски тока выше заданного значения) или ВЛ-67 (если нужно игнорировать кратковременные броски тока ниже заданного значения). Но на сколько мне известно стоят они не дешево...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
worker1
сообщение May 16 2007, 04:06
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34
Регистрация: 10-07-06
Пользователь №: 18 707



Цитата(Old1 @ May 16 2007, 11:04) *
Вашу задачу можно достаточно быстро решить, используя покупные реле максимального тока и реле времени, например: реле максимального тока - РТ140/100; реле времени - ВЛ-64 (если нужно игнорировать кратковременные броски тока выше заданного значения) или ВЛ-67 (если нужно игнорировать кратковременные броски тока ниже заданного значения). Но на сколько мне известно стоят они не дешево...

Большое спасибо за ваш ответ.
В принципе решение то что нужно. Только денег на оборудование надо больше.
Так что скажу начальству пусть как хотят. Так как объектов подобных несколько
штук а время "мало" -понятие относительное(Энштейн вроде доказал biggrin.gif ).
А пока занимаюсь как и запланировал датчик холла+контроллер.(может
этот вариант и нормально прокатит)

Всем спасибо за ответы smile.gif