Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 18 2007, 10:39) *
...
Вопросы экранирования кабеля, гальванической развязки приемопередатчиков там
не рассматриваются. И необходимость этого - вопрос конкретных условий эксплуатации и
размещения оборудования.

Вот-вот.
Давайте начнем заново и по порядку.
1. Как жить если надежное заземление недоступно ? Это данность, обсуждению не подлежит, так как изменить что-либо ни я ни заказчик не в силах: объект где будет монтироваться система принадлежит третьему лицу и проводить сеть по правилам никто не позволит, где укажут - там и придется подключать.

Цитата
Экран кабеля напрямую с заземление должен быть соединен в одном месте, иначе при
соединении в нескольких местах у вас из-за разности потенциалов земель по экрану
потечет ток.

Мне некуда заземлять экран ввиду п.1.

Цитата
При ненадежном заземлении экрана у вас помеха начнет наводиться на жилах кабеля
отностительно заземления.

Именно поэтому я хочу построить полностью изолированную сеть RS-485.

Цитата
Осталось определить, что такое выход из строя луча.

обрыв кабеля в произвольном месте, закорачивание любых жил внутри кабеля, попадание фазы на экран, попадание фазы на любые проводники в кабеле, выход из строя драйвера RS-485, отказ микроконтроллера в датчике, при котором датчик будет гнать помеху в канал связи. Достаточно?

Цитата
Забейте в технологию обслуживания периодичность проверки качества заземления.
Это нормальная практика.

Невозможно ввиду п.1.

Цитата
Вы сначала подумайте, какие помехи могут наводиться, и в случае, если наведутся, куда они
будут отведены вашими устройствами защиты.

Вот об этом я все время и думаю.
Куда отводить помеху если нет заземления ???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение May 18 2007, 12:11
Сообщение #17


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(_3m @ May 18 2007, 16:03) *
Вот-вот.
Давайте начнем заново и по порядку.
1. Как жить если надежное заземление недоступно ? Это данность, обсуждению не подлежит, так как изменить что-либо ни я ни заказчик не в силах: объект где будет монтироваться система принадлежит третьему лицу и проводить сеть по правилам никто не позволит, где укажут - там и придется подключать.

Вы можете сделать гальванически изолированный канал полностью, тогда
вы должны обеспечить прочность изоляции для импульсных напряжений такую, чтобы
ее не пробило. Если экран некуда подключать, толку от него нет. Подключить его абы-куда и не
подключить вообще, примерно одно и тоже.
По уровням наведенных помех можете ориентироваться на ГОСТ по ЭМС (ГОСТ Р 51317.4.5)

Совет. Забейте на эту работу (заказ).

Повторюсь, будут вопросы по технике, задавайте.


Цитата(_3m @ May 18 2007, 16:03) *
попадание фазы на любые проводники в кабеле

smile.gif


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение May 18 2007, 15:46
Сообщение #18


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 18 2007, 10:39) *
В каком конкртено документе по modbus специфицируется физический уровень?
Modbus_over_serial_line?
Там общие фразы, примеры схем, не более.
Вопросы экранирования кабеля, гальванической развязки приемопередатчиков там
не рассматриваются. И необходимость этого - вопрос конкретных условий эксплуатации и
размещения оборудования.
Конкретно, укажите именно стандарт, который именно специфицирует то, о чем вы говорите.
Чего тогда мы работаем, давайте будем дилерами и дистрибьюторами.


Касаемо общих фраз и схем. Схемы там не лучше и не хуже тех, что приводились Вами в этой теме.
Вопросы экранирования кабеля - п. п. 3.4 Multipoint System requrements и 3.6. Cables, упомянутого Вами документа.
Ни один уважающий себя производитель не делает 1- ый уровень без гальванической развязки приемопередатчиков. Согласен, конкретно этот вопрос нигде внятно не обсуждается. Тем не менее это данность.
Все остальное можно найти в Application Guidelines for TIA/EIA-485-A, а так же в TSB89. Там вняно изложено про схему ограничения мощности и про все остальное.

Иными словами, схема первого уровня для RS485 давно уже сделана и обсуждению не подлежит. Имеются лишь ньюансы, связанные с конкретным протоколом, о чем я и говорил выше.

По поводу того "Чего тогда мы работаем". Я лично давно прекратил изобретать велосипеды в виде собственного схемотехнического решения для RS485. Это просто не интересно. Берешь Datasheet на ADM2483, к примеру, выполняешь рекомендации выбранного протокола и указанных выше стандартов и все... Здесь нет ни капли творчества.
А работаем мы, по всей вероятности для души, поскольку денег с этого имеем не очень много, простите за off top.

Советы для _3m. Если, конечно, он будет не против.

При таком раскладе проще всего будет воспользоваться оптиковолоконной линией связи. Лучше всего ничего не изобретать самому, а купить набор готового оборудования под выбранный стандартный протокол, включая датчик. Благо этого добра сейчас полно. При покупке оборудования необходимо уделить особое внимание наличию всех необходимых сертификатов. В этом случае ответственность за правильную работу сети и ее надежность с Вас снимается. Все вопросы к производителю оборудования.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение May 21 2007, 02:43
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(Прохожий @ May 18 2007, 21:46) *
Касаемо общих фраз и схем. Схемы там не лучше и не хуже тех, что приводились Вами в этой теме.
Вопросы экранирования кабеля - п. п. 3.4 Multipoint System requrements и 3.6. Cables, упомянутого Вами документа.
Ни один уважающий себя производитель не делает 1- ый уровень без гальванической развязки приемопередатчиков. Согласен, конкретно этот вопрос нигде внятно не обсуждается. Тем не менее это данность.

Касаемо экранирования кабеля и гальванической развязки узлов - нужно понимать, для чего
они делаются. И применять там, где это действительтно нужно.
Вопросы в первом посте были заданы вполне нормальные. Не думаю, что у вас с первого
подхода к RS485 в свое время сложилась правильная и однозначная картина. А конференции,
особенно технические, они для того и существуют, чтобы задать вопросы и получить на них ответы.
Я лучше буду отвечать здесь, чем в какой-нибудь ветке про Евровидение.
По поводу того, что нужно начитать проектирование с 7-го уровня, я не согласен.
Седьмой уроень уже достаточно абстрактен от физического и канального.
Канальный и физический могут быть, действтельно, связаны достаточно тесно.
Для RS-485 - это постоянная дурь с растяжками линий RS-485 из-за недостаточно продуманного
канального уровня. И к modbus это относится тоже, кстати.


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение May 21 2007, 04:44
Сообщение #20


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 21 2007, 06:43) *
Касаемо экранирования кабеля и гальванической развязки узлов - нужно понимать, для чего
они делаются. И применять там, где это действительтно нужно.


Позволю с Вами частично не согласиться. На мой взгляд сначала надо выполнить требования стандарта, коли он существует, пусть даже это будет некоторой избыточностью. А знать "откуда растут ноги", безусловно нужно.

Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 21 2007, 06:43) *
Вопросы в первом посте были заданы вполне нормальные. Не думаю, что у вас с первого
подхода к RS485 в свое время сложилась правильная и однозначная картина. А конференции,
особенно технические, они для того и существуют, чтобы задать вопросы и получить на них ответы.


Да не придираюсь я к вопросам как к таковым. Вопросы как вопросы, не хуже и не лучше остальных. Мне сам подход не нравится. Из заданных вопросов следует, что тема не изучена всесторонне, как это положено. Лично я сначало изучаю вопрос как можно глубже, а только потом приступаю к проектированию. В связи с этим мое первое устройство с RS485 заработало сразу без всяких проблем.

Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 21 2007, 06:43) *
Я лучше буду отвечать здесь, чем в какой-нибудь ветке про Евровидение.


А почему бы не поговорить с умными людьми на отвлеченные темы?

Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 21 2007, 06:43) *
По поводу того, что нужно начитать проектирование с 7-го уровня, я не согласен.
Седьмой уроень уже достаточно абстрактен от физического и канального.


Иногда просто необходимо начать с 7-го уровня. Например, когда Вы имеете дело с Profibus'ом или когда у заказчика есть готовый софт высокого уровня.

Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 21 2007, 06:43) *
Канальный и физический могут быть, действтельно, связаны достаточно тесно.


Согласен.

Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 21 2007, 06:43) *
Для RS-485 - это постоянная дурь с растяжками линий RS-485 из-за недостаточно продуманного
канального уровня. И к modbus это относится тоже, кстати.


Что есть "растяжка" линий - поляризация или что-то другое?
И какой по-Вашему вариант протокола второго уровеня недостаточно продуман в ModBus - ASCII или RTU? В чем "непродуманность" этих протоколов?

В реальных промышленных девайсах, типа PLC DELTA или ПЛК-100/150/154 и электроприводов от OMRON все работает и так, без всякой поляризации и, к стати, без экрана. Там его просто некуда цеплять. Хотя лично мне это не нравится.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:38
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016