Цитата(GDI @ Jun 6 2007, 12:18)

А зачем внешнее тактирование - от внутреннего генератора нельзя сделать? Т.е. зачем на Тини13 внешние счетные импульсы подавать, не проще ли использовать внутренний клок. Кстати, не знаю как в Тини, а в Мегах есть асинхронный таймер, на который можно подавать внешние счетные импульсы - все будет тогда работать аппаратно...
Посмотрел даташит на Тини13 - у её таймера есть возможность внешнего тактирования.
если задача просто считать импульсы - зачем тогда определять прерывание по спаду или по нарастанию? Использовать INT0 по спаду или нарастанию или внешний клок таймера, или вообще внутнренний клок.
Нет, не так. ATtiny13 работает сам по себе от внутренней RC цепи. А импульсы это 3-х проводной (или 2-х проводной) интерфейс для управления таймером, основной МК или OCR0A устанавливает или дополнительный программный делитель для увеличения периода выходного сигнала. Аппаратный предделитель таймера использовать не могу, точность снижается.
С асинхронным таймером не получается по причине той же низкой точности.
INT0 использую только по нарастанию, для PCINT0_vect вариантов нет.