> усилить и оцифровать напряжение с датчика, ведь это повседневная проблема метролога)
wwweider
сообщение Jul 5 2007, 04:49
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Validating
Сообщений: 301
Регистрация: 5-07-07
Пользователь №: 28 894



а) есть шунт на нём напряженье меняется от -75мВ до +75мВ необходимо значение этого напряжение передавать в интерфейсе rs485

вопрос- как это реализовать или может есть интегрированные решения для датчиков (усилитель+ацп+интерфейс) в одном девайсе?


б) если задачу усложнить т.е. много датчиков с разными уровнями входного сигнала и гальванической развязкой.


заранее спасибо!

Сообщение отредактировал wwweider - Jul 5 2007, 04:54
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EvgenyNik
сообщение Jul 5 2007, 05:04
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402



wwweider, есть вопросы:
1. тип сигнала?
а) постоянный, знакопеременный низкой частоты
б) переменный - какой частоты?
2. диапазон измерения - на какую дискрету рассчитываете?
3. кроме этого датчика на этой же линии что-нибудь висеть будет?
4. У принимающего (RS485) устройства есть ли доступ к физическому управлению сигналами порта или необходимо работать в стандартном уже существующем протоколе?
:-) Когда отвечал пункта (б) ещё не было.
5. Все датчики хотите посадить на одну линию?

Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Jul 5 2007, 05:45


--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lks
сообщение Jul 5 2007, 05:21
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Новичок
Сообщений: 493
Регистрация: 18-06-06
Пользователь №: 18 143



Цитата(wwweider @ Jul 5 2007, 08:49) *
а) есть шунт на нём напряженье меняется от -75мВ до +75мВ необходимо значение этого напряжение передавать в интерфейсе rs485

вопрос- как это реализовать или может есть интегрированные решения для датчиков (усилитель+ацп+интерфейс) в одном девайсе?
б) если задачу усложнить т.е. много датчиков с разными уровнями входного сигнала и гальванической развязкой.
заранее спасибо!


Вполне удобно использовать для этих целей микроконветеры AD - я пользую ADuC серии 800.
Для реализации RS485 также есть специальные микросхемы - в том числе с гальванической развязкой.
Все вместе называется система сбора данных.
Задача решена мильон раз - всеми кому не лень. В общем случае это набор решений - аппаратных и программных.
Есть люди у которых все это есть.
Или вы сами хотите попробовать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wwweider
сообщение Jul 5 2007, 05:54
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Validating
Сообщений: 301
Регистрация: 5-07-07
Пользователь №: 28 894



постоянный ток, знакопеременный.

интересует

есть ли интегральная схема в которой всё это целиком реализовано?? - на входе напряжение с датчика, выход в виде интерфейса RS485.(будет общаться с устройством которое опять переведёт значения в аналог- ну это эже будет третим вопросом)


если нет то

где найти подробную инфу и готовые решения??

нет сам изобретать велосипед не хочу,




пункт б). удалил пока ненадо.

Сообщение отредактировал wwweider - Jul 5 2007, 06:03
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jasper
сообщение Jul 5 2007, 06:12
Сообщение #5


Народный чинитель
***

Группа: Участник
Сообщений: 415
Регистрация: 15-07-05
Пользователь №: 6 811



Видимо вам надо, что-то похожее на модули ADAM-4000 от Advantech.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lks
сообщение Jul 5 2007, 06:14
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Новичок
Сообщений: 493
Регистрация: 18-06-06
Пользователь №: 18 143



Цитата(wwweider @ Jul 5 2007, 09:54) *
есть ли интегральная схема в которой всё это целиком реализовано?? - на входе напряжение с датчика, выход в виде интерфейса RS485.(будет общаться с устройством которое опять переведёт значения в аналог- ну это эже будет третим вопросом)
если нет то

где найти подробную инфу и готовые решения??

нет сам изобретать велосипед не хочу,
пункт б). удалил пока ненадо.


Готовых микросхем нет - есть готовые контроллеры, которые объединяются в локальную сеть по интерфейсу RS485 и подключаются к компу например - там должна быть программа соответствующая.
Контроллеры стоят как правило несколько сотен долларов и позволяют подключать по несколько датчиков одновременно.
В вашем случае нужен контроллер (из датчик в RS485), преобразователь RS485-RS232 (для компа), ПО в компьютере. Интерфейсы бывают еще разные по RS485.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EvgenyNik
сообщение Jul 5 2007, 06:34
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402



Посмотрите здесь: http://www.dataforth.com/catalog/para.form.asp?PType_ID=2

Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Jul 5 2007, 06:37


--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Jul 5 2007, 21:11
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(wwweider @ Jul 5 2007, 08:49) *
а) есть шунт на нём напряженье меняется от -75мВ до +75мВ необходимо значение этого напряжение передавать в интерфейсе rs485

вопрос- как это реализовать или может есть интегрированные решения для датчиков (усилитель+ацп+интерфейс) в одном девайсе?
Задачу для начала нужно конкретизировать.
Какова допустимая погрешность измерительно - преобразовательной системы, например?


Цитата(wwweider @ Jul 5 2007, 08:49) *
б) если задачу усложнить т.е. много датчиков с разными уровнями входного сигнала и гальванической развязкой.
Эта задача вполне решаема при её грамотной постановке. Универсальных советов же не бывает.


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wwweider
сообщение Jul 6 2007, 04:47
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Validating
Сообщений: 301
Регистрация: 5-07-07
Пользователь №: 28 894



вобщим я сделал усилитель сигнала( правильно или нет? подскажите) на оу далее хочу его выпрямить

а вот вроде как выпрямитель но я запутался, в воркбэнче непонятно как их состыковать чтобы невлиляли заземления схемы 1 на заземление схемы 2
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic