реклама на сайте
подробности

 
 
> источник от портабельного компа, наводка паразитов
xelos
сообщение Apr 20 2005, 17:25
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 33
Регистрация: 18-04-05
Из: Paris
Пользователь №: 4 271



здрасти,

такая вот проблема - есть измерительный девайс с четырьмя датчиками, подключенный по RS232 к компу. Три дачтика (температура - LM35, давление - HonneyWell, CO2 - WIKA) работают отлично, есть еще датчик О2 - Wika, с которым проблема.

проблема в том, что при подключенном в сеть портабельнике напряжение на выходе датчика кислорода начинает плавать. При подключении к десктопу все путем. Откуда есть подозрение, что импульсный ИП портабельника наводит паразиты в цепи измерения, чего нету при подключении обычного компа (трансформатор вместо импульсного ИП).

Цепочка измерения простая - датчик кислорода дает напряжение 0-10V, это напряжение снимается и отправляется по RS232 на комп.

Вопрос: как бороться?
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:40
Рейтинг@Mail.ru