Два регулируемых источника питания SIEMENS Sitop power flexi (3-52V) должны работать в режиме источника тока. Каждый на свой соленоид, но ток должен регулироваться одновременно. Ток нагрузки должен быть одинаков и индицироваться одним индикатором (вход аналоговый). У источников есть вход (0-2,5В) регулировки выходного напряжения и такой же вход (0,5 -2,5В) регулировки порога ограничения тока. Источники имеют аналоговый выход индикации тока нагрузки. Если перевести источники в режим ограничения тока, то на индуктивную нагрузку работают не очень устойчиво. При включении выходной ток может отличаться от показаний на токовом выходе, при этом наблюдаются коллебания реального тока нагрузки. Через некоторое время все успокаивается, но как то не по душе такое положение дел. Да, на выходе источников емкость 6000 мкф. Самое первое, что пришло в голову, это взять ATmega, сигнал тока каждого источника и сигнал уставки завести через АЦП, а для управления источниками и индикации тока использовать ШИМ. Но уж больно навороченно для того, что бы регулировать ток с допустимой точностью до 5%. Может что припосоветуете?
|