> Не срабатывает прерывание от переполнения таймера/счетчика Т0
Яrik
сообщение Aug 19 2007, 16:40
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 110
Регистрация: 8-01-07
Из: Украина
Пользователь №: 24 216



В чем может быть причина не срабытывания прерывания от переполнения таймера/счетчика Т0 (ATmega8)?
На выводы PB0(ICR1) и PD4(T0) подаю меандр с частотой 1кГц.
Код
#include <mega8.h>
#include <delay.h>

unsigned long int N=0;
unsigned int Perepol_Timer1=0, Perepol_Timer0=0;

// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
Perepol_Timer0++;

}

// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void){
Perepol_Timer1++;
}

// Timer 1 input capture interrupt service routine
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void){
unsigned char a;
unsigned int b;
a=ICR1L;
TIMSK&=0xDF;
b=ICR1H;
N=((b<<8)|a);
TIMSK&=0x00;
}


void main(void)
{


PORTB=0x00;
DDRB=0x00;


PORTC=0x00;
DDRC=0x00;


PORTD=0x00;
DDRD=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: T0 pin Rising Edge
TCCR0=0x07;
TCNT0=0x00;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Rising Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: On
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x41;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x24;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

// Global enable interrupts
#asm("sei")
}
Go to the top of the page
 
+Quote Post
defunct
сообщение Aug 19 2007, 18:36
Сообщение #2


кекс
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 825
Регистрация: 17-12-05
Из: Киев
Пользователь №: 12 326



Да у вас программа просто перестартует постоянно.
В конце main() сделайте бесконечный цикл.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Яrik
сообщение Aug 19 2007, 19:51
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 110
Регистрация: 8-01-07
Из: Украина
Пользователь №: 24 216



Цитата(defunct @ Aug 19 2007, 21:36) *
Да у вас программа просто перестартует постоянно.
В конце main() сделайте бесконечный цикл.

Там стоял цикл на while, это пробывал без него.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dj.Shadow
сообщение Aug 19 2007, 20:06
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 14-03-07
Пользователь №: 26 162



Цитата(defunct @ Aug 19 2007, 22:36) *
Да у вас программа просто перестартует постоянно.
В конце main() сделайте бесконечный цикл.


А еще WATCHDOG запретите...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Яrik
сообщение Aug 19 2007, 20:30
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 110
Регистрация: 8-01-07
Из: Украина
Пользователь №: 24 216



Так я его вроде и не включал, но проверю, спасибо.

Только что проглядел таблицу векторов прерывания и мне пришла мысля: может проц не успевает обработать запрос на прерывание и пропускает его т.к. в Vmlab флаг на прерывание усианавливается в TIMSK.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dj.Shadow
сообщение Aug 19 2007, 20:48
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 14-03-07
Пользователь №: 26 162



Цитата(Яrik @ Aug 20 2007, 00:17) *
Так я его вроде и не включал, но проверю, спасибо.

Ну я то ж его не включаю... но если в WMLAB трасировать, то почемуто оно считает что включено.
офф: почемуто при запуске в WMLAB 3.12 оно не воспринимает запрещение сторожевого таймера, а вот если протрасировать программу дальше запрещения сторожевого таймера, то все дальше работает нормально.

Сообщение отредактировал Dj.Shadow - Aug 19 2007, 20:49
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Яrik
сообщение Aug 19 2007, 20:57
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 110
Регистрация: 8-01-07
Из: Украина
Пользователь №: 24 216



Попробывал отключить прерывание по переполнению таймера1, так теперь прерывание от таймера0 обрабатываются. Что можно сделать для нормальной работы обоих прерываний?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
defunct
сообщение Aug 19 2007, 23:25
Сообщение #8


кекс
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 825
Регистрация: 17-12-05
Из: Киев
Пользователь №: 12 326



Цитата(Яrik @ Aug 19 2007, 23:57) *
Что можно сделать для нормальной работы обоих прерываний?

Убрать вот эту строку

TIMSK&=0x00;
Go to the top of the page
 
+Quote Post
man with no name
сообщение Aug 20 2007, 04:59
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 158
Регистрация: 6-08-07
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586



Цитата(defunct @ Aug 20 2007, 03:25) *
Убрать вот эту строку

TIMSK&=0x00;


ага. Вместе со строкой TIMSK&=0xDF; или в конце TIMSK&=0x00; заменить на TIMSK|=0x20;
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Яrik
сообщение Aug 20 2007, 16:12
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 110
Регистрация: 8-01-07
Из: Украина
Пользователь №: 24 216



Сделал как говорите, но всё равно прерывание не происходит.

Нашел (протупил), при инициализации МК в регистр TIMSK нужно записать 0x25, а не как у меня 0x24 (само по себе прерывание по переполнению таймера/счетчика Т0 было запрещенно).