Athlon128
сообщение Oct 24 2007, 04:09
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 18-04-06
Пользователь №: 16 238



По RS485 объединены мастер и несколько слейвов (все на mega128) мастер с интервалом в 100мс шлёт команду вида: префикс ":", байт - номер команды, байт - id слейва, 2 байта - аргументы для команды, постфикс ";". 1 из слейвов должен ответить что он подключен. Вот фрагмент кода слейва (codevisionAVR):

Код
while (1)
      {
delay_ms(50);

command=0;
number=0;

while (getchar() != ':');

command=getchar();
number=getchar();

if ((command==1)&&(number==id))
{
PORTE.7=1;
printf(":%d online;",id);
PORTE.7=0;
}
// delay_ms(50);

      };
}

на деле отвечает только 1 раз первый запрошенный слейв.
что я делаю неправильно подскажите плз


поигрался интервалом отправки команд с мастера, начали отвечать несколько слейвов smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  proteus_prj.rar ( 14.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DASM
сообщение Oct 24 2007, 04:20
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 644
Регистрация: 28-05-05
Пользователь №: 5 493



Не понял - это симулятор ? А где код вкл-выключения 485 драйвера на передачу ? И что-то не нравится мне идея готовность выдавать в виде : :%d online . В данном случае девайсы услышат этот отклик, но команда будет равна 32 (код пробела) но зачем их напрягать то... Какая скорость 485 ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Athlon128
сообщение Oct 24 2007, 04:28
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 18-04-06
Пользователь №: 16 238



код вкл-выключения 485 драйвера на передачу
Код
PORTE.7=1;
....//передача
PORTE.7=0;

Теперь у меня вопрос: как правильнее синхронизировать передачу команды и ссчитывание из буфера слейвом.
Если ставлю интервал отправки мастером меньше чем интервал ссчитывания из буфера слейвом, то всё работает до переполнения буфера слейва. Сейчас попробую синхронизировать их таймером.
А как выходили из положения вы?
Сорри за сумбур smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DASM
сообщение Oct 24 2007, 04:32
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 644
Регистрация: 28-05-05
Пользователь №: 5 493



Ничего не понял. Какого буфера переполнение ? Зачем кстати 50 мс задержка в цикле ? PS после включения драйвера на передачу задржку надо бы на устаканивание переходных процессов в линии
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Палыч
сообщение Oct 24 2007, 04:51
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 399
Регистрация: 10-05-06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954



ИМХО, слэйв отвечает на команду мастера не дождавшись окончания передачи мастера: передача слэйва начинается. когда получен id слэйва, но мастер еще передаёт 3 байта (аргументы и постфикс)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DASM
сообщение Oct 24 2007, 04:59
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 644
Регистрация: 28-05-05
Пользователь №: 5 493



Точно smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 05:19
Сообщение #7


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Палыч @ Oct 24 2007, 08:51) *
ИМХО, слэйв отвечает на команду мастера не дождавшись окончания передачи мастера: передача слэйва начинается. когда получен id слэйва, но мастер еще передаёт 3 байта (аргументы и постфикс)

Это самая главная проблема при работе с RS485 для мастера. ЕЕ надо решать корректно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Athlon128
сообщение Oct 24 2007, 05:21
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 18-04-06
Пользователь №: 16 238



Цитата(Палыч @ Oct 24 2007, 10:51) *
ИМХО, слэйв отвечает на команду мастера не дождавшись окончания передачи мастера: передача слэйва начинается. когда получен id слэйва, но мастер еще передаёт 3 байта (аргументы и постфикс)


Вы правы.
Поставил задержку перед ответом, все слейвы отвечают нормально
Дальше экспериментирую..
Буду благодарен за фрагмент исходника для слейвов с RS485 или хотябы словесное объяснение алгоритма.
Вечером отпишу что получилось у меня

Сообщение отредактировал Athlon128 - Oct 24 2007, 05:46
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prm
сообщение Oct 24 2007, 07:10
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 4-04-07
Пользователь №: 26 760



Работу слейва,как вариант, можно описать следующим образом. Будем считать пакет принятым, если после приема последнего байта пакета истекла пауза равная времени передачи трех байтов, в течение которой не было принято ни одного байта. Если же во время паузы принимаем байт, то считаем его последним и вновь отслеживаем истечение паузы. И так далее пока пауза не истечет и пакет не будет принят. Отслеживанием паузы занимается таймер, в прерывании которого просто устанавливаем какой-либо флаг. К примеру:

//-------------------------------------------------------------------------------------------
unsigned char Read_USART(unsigned char kol) // kol - число байт, которое хотим принять
{
unsigned char i;

for(i=0;i<kol;i++)
{
TimerFlag0=0; //очищаем флаг срабатывания таймера

TCNT0=0xC8; //значение, соответсвующее паузе ~1.75мс
TCCR0=0x04; //запускаем таймер
//ожидаем приема байта
while (!(UCSRA & (1<<RXC)))
{
if(TimerFlag0) //проверка, время ожидания истекло
{
//возвращаем число реально принятых байт
return i;
}
//сбрасываем сторожевой таймер
WDR();
}
//считываем байт
buf[i]=UDR;
TCCR0=0x00;
}
return i;
}

//---------------------------------------------------------------------------------------
//Прерывание от таймера 0, свидетельствует о превышении интервала ожидания для приема байта

interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{ TCCR0=0x00; //останавливаем таймер
TimerFlag0=1; //устанавливаем флаг срабатывания
}

В основной программе:
//принимаем пакет
k=Read_USART(IN_BUF_LEN);
//анализируем его
error = AnalizeBuf(k);

smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Палыч
сообщение Oct 24 2007, 07:54
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 399
Регистрация: 10-05-06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954



Цитата(Athlon128 @ Oct 24 2007, 09:21) *
Буду благодарен за фрагмент исходника для слейвов с RS485 или хотябы словесное объяснение алгоритма.


В глаза бросаются недостатки примененного в Вашей работе протокола. Например, префикс и постфикс могут совпадать с другими полями команды (кодом, адресом, аргументами); если они применяются для целей нахождения начала и конца команды, то в этом случае - это будет сделать затруднительно. Да, и проверка "правильности" приема пакета (например, с помощью контрольной суммы) - дело не последнее. Рекомендую ознакомится с тем, как это делают другие. Например, тут http://www.caxapa.ru/lib/wake/ И исходники для AVR приведены...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DASM
сообщение Oct 24 2007, 08:05
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 644
Регистрация: 28-05-05
Пользователь №: 5 493



В данном случае думаю проще Modbus ASCII использовать, тем более похоже им и навеяно
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prm
сообщение Oct 24 2007, 08:08
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 4-04-07
Пользователь №: 26 760



Либо ModBus RTU, тоже вещь очень хорошая. Я бы даже сказал просто не заменимая в работе Master-Slave систем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 08:09
Сообщение #13


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Палыч @ Oct 24 2007, 11:54) *
В глаза бросаются недостатки примененного в Вашей работе протокола.

Я рекомендую протокол ModBus. Дешево и сердито.
PS. Какой у нас народ шустрый.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DASM
сообщение Oct 24 2007, 08:13
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 644
Регистрация: 28-05-05
Пользователь №: 5 493



Modbus RTU не люблю по причине определенных сложностей обработки потока на компе (винда не real time, и 3.5 символа паузы определить 100 % проблематично). Лучше действительно wake- подобное, ну или если траффика не жалко ASCII Modbus
Go to the top of the page
 
+Quote Post
prm
сообщение Oct 24 2007, 09:22
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 4-04-07
Пользователь №: 26 760



Пользую ModBus RTU (вернее ModBus RTU-подобный протокол ). Обычно поступаю следующим образом. В качестве мастера выступает комп, он формирует запросы, анализирует ответы, осуществляет мониторинг, пишет БД и т.д. Обмен информацией организую так:
1. Очищаю приемный и передаваемый буферы драйвера COM - порта;
2. Отправляю запрос слейв устройствам;
3. Делаю маленькую паузу;
4. Жду поступления в приемный буфер данных (проверяю число байт в буфере)
5. Как только в буфере появились байты осуществляю считывание, если данные не идут в течении определенного времени - вываливаюсь по TIMEOUT-у
6. Анализирую принятую инфу