> Измерение температуры тена (нихром!), при помощи закона ома
deemon
сообщение Nov 2 2007, 16:35
Сообщение #46


Знающий
****

Группа: Новичок
Сообщений: 642
Регистрация: 30-01-07
Пользователь №: 24 888



Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 20:24) *
Тоже что такое думал, а какая тоность при этом может получится?
Простите, а где разбаланс смотреть?


В методе с балансными перемножителями самое слабое место - эти перемножители . Какая точность у самых лучших - надо в даташитах смотреть ..... но надо полагать , что несколько процентов удастся получить . Притом , можно один перемножитель использовать по очереди , подавая на один его вход то ток , то напряжение , и оцифровывать одним АЦП ( процессор всё равно будет данные хранить ) , тогда погрешность его коэффициента передачи и опоры АЦП устранится .

А в методе с балансом - разбаланс нужно смотреть на вторичной обмотке трансформатора . ДЛя устранения помех можно применить синхронный детектор на КМОП ключах , работающий с частотой сети .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oldring
сообщение Nov 2 2007, 16:52
Сообщение #47


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 19:24) *
Под температурой тена в прямом смысле слова подразумевается температура нити тена (проволоки), а какя температура на нагреваемом обекте меня не интересует (в задаче не стоит).


А что такое "температура проволоки"? Проволока - она длинная и тонкая. Может быть неоднородной. Условия съема тепла вдоль длины проволоки тоже весьма возможно неоднородны. Потому что сам ТЭН тоже возможно длинный и тонкий с тонкой изоляцией проволоки от корпуса. Кроме того, сопротивление проволоки вдоль длины тоже может быть неоднородным, а это также приведет к неоднородности выделяемой мощности вдоль длины при постоянном токе и соответсвенно к неоднородности температуры.

К чему я веду? К тому, что физический смысл имеет температура в точке среды. Или в области, в пределах которой температура изменяется заведомо мало, в пределах точности измерения. Если же есть вероятность того, что температура изменяется сильнее - законно поставить вопрос, температура в какой именно точке Вас интересует и с какой точностью?


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Nov 2 2007, 17:11
Сообщение #48


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Oldring @ Nov 2 2007, 19:52) *
А что такое "температура проволоки"? Проволока - она длинная и тонкая. Может быть неоднородной. Условия съема тепла вдоль длины проволоки тоже весьма возможно неоднородны. Потому что сам ТЭН тоже возможно длинный и тонкий с тонкой изоляцией проволоки от корпуса. Кроме того, сопротивление проволоки вдоль длины тоже может быть неоднородным, а это также приведет к неоднородности выделяемой мощности вдоль длины при постоянном токе и соответсвенно к неоднородности температуры.

К чему я веду? К тому, что физический смысл имеет температура в точке среды. Или в области, в пределах которой температура изменяется заведомо мало, в пределах точности измерения. Если же есть вероятность того, что температура изменяется сильнее - законно поставить вопрос, температура в какой именно точке Вас интересует и с какой точностью?

В этом случае следует читать "среднеинтегральная температура"... Интересует их эффективная - на самом деле - фиктивная температура... Но ведь заказчик не платит за свое обучение, а хочет за свои деньги такой вот крутой каприз удовлетворить...

Цитата(deemon @ Nov 2 2007, 19:35) *
В методе с балансными перемножителями самое слабое место - эти перемножители . Какая точность у самых лучших - надо в даташитах смотреть ..... но надо полагать , что несколько процентов удастся получить . Притом , можно один перемножитель использовать по очереди , подавая на один его вход то ток , то напряжение , и оцифровывать одним АЦП ( процессор всё равно будет данные хранить ) , тогда погрешность его коэффициента передачи и опоры АЦП устранится .

Это все для точности 10-5 не пойдет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
deemon
сообщение Nov 2 2007, 17:46
Сообщение #49


Знающий
****

Группа: Новичок
Сообщений: 642
Регистрация: 30-01-07
Пользователь №: 24 888



Цитата(Tanya @ Nov 2 2007, 21:11) *
Это все для точности 10-5 не пойдет...


Как говорит мне мой внутренний голос smile.gif - в данном тяжёлом случае любой метод может не пойти при такой точности , даже и мост ..... тут даже такая прозаическая вещь как контакты тэна с подводящими проводами может сильно нагадить . Мы же не знаем , какие там клеммы - может статься , что 4-х точечное подключение реализовать не получится , а без этого про точность вообще можно забыть sad.gif Малейшее окисление контактов - и всё ..... прибор начнёт врать . При точности 10Е-5 и напряжении питания 220 вольт ошибка измерения напряжения не может быть хуже 22 мв ..... а там через клеммы идёт ток 10 ампер ..... тоскливый случай , действительно .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Nov 2 2007, 17:55
Сообщение #50


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(deemon @ Nov 2 2007, 18:35) *
А в методе с балансом - разбаланс нужно смотреть на вторичной обмотке трансформатора .

Тогда трансформатор будет иметь три обмотки: напряжение ток и выход, я правельно понимаю?

Цитата(Oldring @ Nov 2 2007, 18:52) *
К чему я веду? К тому, что физический смысл имеет температура в точке среды. Или в области, в пределах которой температура изменяется заведомо мало, в пределах точности измерения. Если же есть вероятность того, что температура изменяется сильнее - законно поставить вопрос, температура в какой именно точке Вас интересует и с какой точностью?

Ребята, стоит задача следить за температурой проволоки! Как там распределится тепло и остальные вопросы решают проэктировщики железа (это все решает заказчик). В среде где греет тен, есть вероятность отсутствия подачи газа который отбирает тепло, из-за чего тен может перегрется. Короче по ТЗ стоит задача плавно нагреть нить тена до заданой температуры и удерживать ее с допустимой погрешностью. Сам согласен с тем что это гемморой и может оказатся что с такого измерения пользы никакой не будет и мы зря давили микробов на клавиатуре smile.gif

Цитата(deemon @ Nov 2 2007, 19:46) *
Как говорит мне мой внутренний голос smile.gif - в данном тяжёлом случае любой метод может не пойти при такой точности , даже и мост ..... тут даже такая прозаическая вещь как контакты тэна с подводящими проводами может сильно нагадить . Мы же не знаем , какие там клеммы - может статься , что 4-х точечное подключение реализовать не получится , а без этого про точность вообще можно забыть sad.gif Малейшее окисление контактов - и всё ..... прибор начнёт врать . При точности 10Е-5 и напряжении питания 220 вольт ошибка измерения напряжения не может быть хуже 22 мв ..... а там через клеммы идёт ток 10 ампер ..... тоскливый случай , действительно .

Вот вот, все эти тонкости, пол дня потратили на отговоры заказчика от такого "гиблого" подхода. Сошлись на том что в течении нескольких дней сообщаем о работоспособности последнего, вот и я взялся за утюг поизвращатся smile.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
deemon
сообщение Nov 2 2007, 18:14
Сообщение #51


Знающий
****

Группа: Новичок
Сообщений: 642
Регистрация: 30-01-07
Пользователь №: 24 888



Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 21:55) *
Тогда трансформатор будет иметь три обмотки: напряжение ток и выход, я правельно понимаю?


Ну да ! Фактически это будет трансформатор тока , на который намотали ещё одну обмотку . А дальше возможны варианты . Tanya предлагает изначально точную компенсацию , а сигнал разбаланса оцифровать и использовать , а мне больше нравится идея с постоянной автокомпенсацией нуля с помощью умножающего ЦАПа и процессора , контролирующего сигнал ошибки на выходе транса и постоянно сводящего его к нулю - получается цифро-аналоговая цепь ОС .

Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 21:55) *
Вот вот, все эти тонкости, пол дня потратили на отговоры заказчика от такого "гиблого" подхода.


ИМХО , надо отговаривать до упора ! smile.gif Сделать-то наверно можно , сделать вообще почти всё можно ( вопрос в цене решения ) ..... но вот надёжность - тут у меня большие сомнения .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oldring
сообщение Nov 2 2007, 18:29
Сообщение #52


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 20:55) *
В среде где греет тен, есть вероятность отсутствия подачи газа который отбирает тепло, из-за чего тен может перегрется.


Среда - это газ? Явно задача для термопары в контакте с ТЭН. Или для термистора, если температура не слишком большая.


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GetSmart
сообщение Nov 2 2007, 18:31
Сообщение #53


.
******

Группа: Участник
Сообщений: 4 005
Регистрация: 3-05-06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753



Цитата(sera_os)
Ребята, стоит задача следить за температурой проволоки! Как там распределится тепло и остальные вопросы решают проэктировщики железа (это все решает заказчик). В среде где греет тен, есть вероятность отсутствия подачи газа который отбирает тепло, из-за чего тен может перегрется. Короче по ТЗ стоит задача плавно нагреть нить тена до заданой температуры и удерживать ее с допустимой погрешностью.
Снижаются требования к точности и все сомневающиеся ничинают молчать в тряпочку. Далее выбирается наиболее [точный OR простой OR удобный] метод измерения и всё решается в два счёта. Думаю +-100 С сделать не проблема, а заказчик пусть "спустится на землю".


--------------------
Заблуждаться - Ваше законное право :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Nov 2 2007, 18:41
Сообщение #54


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(Oldring @ Nov 2 2007, 20:29) *
Среда - это газ?

И газ и газ с наполнителем, таких устройств нужно несколько (индевидуальных теном несколько).
Цитата(GetSmart @ Nov 2 2007, 20:31) *
Думаю +-100 С сделать не проблема, а заказчик пусть "спустится на землю".
Скорее всего так и в итоге получится. Но это обязательно нужно проверить на практике.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oldring
сообщение Nov 2 2007, 18:44
Сообщение #55


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



Цитата(GetSmart @ Nov 2 2007, 21:31) *
Думаю +-100 С сделать не проблема, а заказчик пусть "спустится на землю".


Это порядка 1%. Будет ли ТЭН стабилен даже до такой точности? А кто его знает? Нужно экспериментировать.

Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 21:41) *
И газ и газ с наполнителем, таких устройств нужно несколько (индевидуальных теном несколько).


Главное, что не абразив скорее всего, так что не потребуется переделка конструкции ТЭН. smile.gif Термисторы и К-термопары недорогие, так что их количество вряд-ли имеет значение?

P.S. Если нагревают газ - то скорее всего ТЭН прикручены к теплообменникам с большой поверхностью теплообмена. Вот к нему и надо прикрутить термистор.


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GetSmart
сообщение Nov 2 2007, 18:57
Сообщение #56


.
******

Группа: Участник
Сообщений: 4 005
Регистрация: 3-05-06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753



Цитата(Oldring)
Это порядка 1%. Будет ли ТЭН стабилен даже до такой точности?
Фига себе smile.gif Уж если и это не гарантировано, то о чём тут писали 50 постов?!?!?!?!?

И это всего 10Е-2, а не 10Е-5 как некоторые тут считали.


--------------------
Заблуждаться - Ваше законное право :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Nov 2 2007, 19:51
Сообщение #57


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(Евгений Германович @ Nov 2 2007, 18:46) *
Факт чего?

Бвло написано строкой выше.
Цитата
Измериловка может калиброваться без датчика....

Если вдруг вообще нужно калиброваться, то без датчика и потом с датчиком в одной точке. В одной по той причине, что о датчике ничего более не известнно и даже для лабораторных опытов он не доступен. Все.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oldring
сообщение Nov 3 2007, 09:47
Сообщение #58


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874



Цитата(GetSmart @ Nov 2 2007, 21:57) *
Фига себе smile.gif Уж если и это не гарантировано, то о чём тут писали 50 постов?!?!?!?!?


В любом случае рискует подрядившийся. Или заказчик smile.gif Одно из двух.
Выдать какие-то цифры наверняка можно. Я пишу про стабильность. Вы сами возьметесь гарантировать что какой-то ТЭН будет стабиленч точностью до 1% в течение достаточно длительного времени?


--------------------
Пишите в личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Massi
сообщение Nov 3 2007, 09:57
Сообщение #59


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 007
Регистрация: 24-01-06
Из: Киев
Пользователь №: 13 556



можно глупый мысль...да...
а можно замерить емкость между спиралью и оболочкой ТЭНа...возможно она меняется в зависимости от температуры...
ТЭН можно рассмотреть как коаксиальную линию....изменение геометрии должно видется...надо попробовать померятся...


--------------------
Motobaza.kiev.ua
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Nov 3 2007, 13:13
Сообщение #60


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(Oldring @ Nov 3 2007, 11:47) *
В любом случае рискует подрядившийся. Или заказчик smile.gif Одно из двух.
Выдать какие-то цифры наверняка можно. Я пишу про стабильность. Вы сами возьметесь гарантировать что какой-то ТЭН будет стабиленч точностью до 1% в течение достаточно длительного времени?

Да уж изменение сопротивления тена на 1% "эквивалентно" изменению температуры на 66гр. sad.gif
А если туда поставить "нормальный" датчик температуры, и когда установка остынет и температура устаканется, тогда по датчику узнать температуру и замерив сопротивление холодной нити - установить ее как точка отсчета? Главное чтоб температуры датчика и нити были одинаковы.

Цитата(Massi @ Nov 3 2007, 11:57) *
а можно замерить емкость между спиралью и оболочкой ТЭНа...возможно она меняется в зависимости от температуры...
ТЭН можно рассмотреть как коаксиальную линию....изменение геометрии должно видется...надо попробовать померятся...

Хм... думаю изменение емкости от температуры будет малым... Вести еще провода к оболочке, а потом еще зависимость от геометрии расположения нити на которую скорее всего будет влиять и давление (температура естесно) газа.
ЗЫ не нравится мне такой подход sad.gif .


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post