Измерение температуры тена (нихром!), при помощи закона ома |
|
|
|
Nov 5 2007, 16:15
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689

|
Цитата(Tanya @ Nov 5 2007, 13:43)  Какой у автора - неизвестно. Я ссылочку на док. уже давал, если незаметели -выкладываю. Какая марка точно сказать сейчас немогу, но точно что из серии EMK
heating_cables.pdf ( 973.15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3688Цитата(Stanislav @ Nov 5 2007, 16:29)  Мне кажется, что выход из тупика всё-таки найден. И состоит он в том, чтобы сделать пороговое устройство отключения (а не измеритель сопротивления с трудно достижимой точностью). Осталось узнать, какое превышение температуры относительно нормальной рабочей для данного нагревателя можно считать допустимым. Если после испытаний от измерения толку мало будет, то в любом случае останется пороговое у-во отключения. А максимальная температура нити +500гр.
--------------------
|
|
|
|
|
Nov 5 2007, 16:46
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244

|
Цитата(Евгений Германович @ Nov 5 2007, 18:01)  ВЫ сами поняли зачем вы это написали. Да, в ответ на увод разговора в сторону метрологических поверок. Цитата И если уходят х-ки изделий ... Повторяю, не уходят. Причину ежегодных поверок я объяснил и это не шутка. Цитата из весьма благородных металлов то нихрому... Весьма "благородные", это в том числе и медь. Цитата Кстати почему приникли только к термометрам сопротивления приникните и к термопарам. Потому, что мы обсуждаем отнюдь не не термопары, или гири. Цитата Про напильник несерьёзно.Характеристики всех градусников ,особенно электроконтактных,и даже ртутных со временим меняются.  Опять - мы не о злектроконтактных градусниках.
--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
|
|
|
|
|
Nov 5 2007, 18:13
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874

|
Цитата(sera_os @ Nov 5 2007, 19:15)  Если после испытаний от измерения толку мало будет, то в любом случае останется пороговое у-во отключения. А максимальная температура нити +500гр. 500 градусов? На открытом воздухе бы быстро сдох. Насколько он там он загерметизирован при такой температуре - это вопрос отдельный. Кислород - зло. Маленькая оценка. Если диаметр нити равен 0.5 миллиметра, то изменение её сопротивления на 1% может быть вызвано выгоранием поверхности на глубину чуть больше микрона. Это как-то... немного. Там вроде есть и медные нагреватели. У них ТКС в несколько десятков раз выше.
--------------------
Пишите в личку.
|
|
|
|
|
Nov 5 2007, 18:58
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 526
Регистрация: 8-04-05
Пользователь №: 3 960

|
Цитата(GetSmart @ Nov 5 2007, 12:51)  ТЭН предназначен для длительной работы (годами!!!) полностью включенным. И всякие спекуляции про что-то там поплывёт и про недолго - бред. В течении нескольких лет - уплывёт, но не смертельно. Без конкретных цифр это как разговор немого с глухим. Вообще-то использование для измерений того, что не предназначено для измерений черевато. Нет никакой гарнтии, что производитель ТЭНов в какой-то моменит что-то изменит в их конструкции (например заменит материал нагревателя) с сохранением паспортных характеристик, после чего придется такую систему переделывать. Это раз. Во-вторых при измерении малых изменений сопротивления можно нарваться на незначительное изменение сопротивления точек соединения нагревательного элемента с внешними цепями, что для эксплуатации несущественно, а все измеререния сведет на нет. В-третьих в лабораторных условиях все может быть хорошо, а у заказчика через некоторое время начнуться "косяки", так как никакой долговременной статистики поведения сопротивления ТЭНов в зависимости от условий реальной эксплуатации нет. В-четвертых при внедрении такой системы нужно оценить риски от ее отказа. Может оказаться, что потенциальные потери при отказе такой системы с головой покроют установку даже платиновой термопары. Если же оценить стоимость НИОКРа с учетом единичного внедрения, то также может оказаться, что стандартное и хорошо провренное решение будет куда дешевле.
|
|
|
|
|
Nov 5 2007, 23:34
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Цитата(sera_os @ Nov 5 2007, 19:15)  Если после испытаний от измерения толку мало будет, то в любом случае останется пороговое у-во отключения. А максимальная температура нити +500гр. А номинальная (или максимальная) рабочая? Значение имеет только разность температур. Цитата(zltigo @ Nov 5 2007, 21:09)  Рассуждения могут быть очень увлекательными, возможно просто устроит измерение градиента сопротивления для фиксации факта исчезновения теплоносителя. Как вариант. Думается, правда, не очень удачный - возможно ложное срабатывание при периодическом включении-отключении ТЭНа в процессе регулирования температуры. Такие "неустойчивые" системы в данном приложении - вовсе не редкость: релейный регулятор с заданной величиной ошибки сделать гораздо проще пропорционального. Пороговый же датчик, напротив, будет отключать нагреватель при заданной ТУ максимальной температуре нити. Что, в конечном итоге, и требуется. Измерения можно делать так, как Вы предлагаете. Только резистор нужно тоже коммутировать каким-нить маломощным (опто)симистором или (опто)тиристором, дабы не грелся впустую, и не менял своё сопротивление в процессе измерения ( у резисторов ведь тоже ТКС имеется, и немалый  ).
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
Nov 6 2007, 06:35
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290

|
Цитата Вообще-то использование для измерений того, что не предназначено для измерений черевато. Совершенно согласен. ТЭН- это ТЭН, когда его делали, его делали для нагрева, а не для измерения собственной температуры. А ТС- это ТС, при конструировании как раз подумали и о стабильности, и обо всем остальном. Поэтому медный ТС 50 Ом, например, стоит существенно дороже простого резистора, даже прецизионного. И ещё подолью ложку дегтя- уважаемые участники, судя по всему, обсуждают измерение сопротивления с точностью 10e-5 на переменном токе частотой 50 Гц. Пусть даже и 10e-3. А вот интересно, чем собираетесь измерять такие токи/напряжения? С такой точностью, я имею ввиду?
--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
|
|
|
|
|
Nov 6 2007, 13:36
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654

|
Цитата(zltigo @ Nov 5 2007, 19:46)  Повторяю, не уходят. Причину ежегодных поверок я объяснил и это не шутка. Уходят,вы явно не понимаете смысл собственных цитат.Если следовать вашим рассуждениям,то теплотехнические лаборатории предприятий и метрологических контор маются дурью поверяяя ТС. Вы видимо не знакомы с поверкой комплекта прибор датчик.Если даже датчик поверяется в одной точке то прибор проганяется по всему диапазону. Не уходят это вы термометрам объясните,что они не имеют права врать. Где объяснение причины поверок?Требования ГОСТа?Если гарантируется стабильность то в чем смысл поверки? А по поводу измерения ,по моему мнению,нужно сотворить датчик тока,воткнуть пару АЦП с одновременным запуском и мерять мгновенное значение тока и падения напряжения на ТЭНе,а дальше посредством арифмометра вычислять или R или Р.
|
|
|
|
|
Nov 6 2007, 15:43
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244

|
Цитата(Евгений Германович @ Nov 6 2007, 15:36)  Вы видимо не знакомы с поверкой комплекта прибор датчик. Вы видимо в запале совсем обо всем "забыли" - Вы лично завели речь именно о датчике, о его калибровке, его и только его "проблемах", вот о нем я и говорю. Собственно "прибор" может калиброваться совершенно отдельно, если это конечно нужно. Впрочем это я уже повторяюсь  Цитата Если гарантируется стабильность то в чем смысл поверки? Третий раз повторять не буду, увольте. Цитата А по поводу измерения ,по моему мнению... Доброе утро! Свежайшая "идея". Теперь расскажите о точностях измерения, которые потребуются при таком лобовом подходе.
--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
|
|
|
|
|
Nov 7 2007, 13:06
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654

|
Цитата(zltigo @ Nov 6 2007, 18:43)  Вы видимо в запале совсем обо всем "забыли" - Вы лично завели речь именно о датчике, о его калибровке, его и только его "проблемах", вот о нем я и говорю. Собственно "прибор" может калиброваться совершенно отдельно, если это конечно нужно. Впрочем это я уже повторяюсь  Третий раз повторять не буду, увольте. Доброе утро! Свежайшая "идея". Теперь расскажите о точностях измерения, которые потребуются при таком лобовом подходе. Увольняю.По току процента полтора по напряжению столько же или если постараться то меньше.Кстати это существенно проще и точнее кучи трансов и перемножителей.Вы не повторяетесь,вы не можете реально возразить и в очередной раз гнете пальцы.Кстати в этот раз весьма неубедительно. Если мотать ТЭН из вольфрама то проблем с воспроизведением Т не будет из него творят ТС до 600 градусов.
|
|
|
|
|
  |