muravei
сообщение Nov 8 2007, 13:03
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Stasevuch @ Nov 8 2007, 15:45) *
как переделать эту схему таким образом что бы нагрузка (R Load) включалась на землю , а не на Uпит.

Полевик другой проводимости (Р) , ну и то, что на земле -к питанию, и наоборот. Опер как есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 8 2007, 15:50
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(muravei @ Nov 8 2007, 18:03) *
Полевик другой проводимости (Р) , ну и то, что на земле -к питанию, и наоборот. Опер как есть.

Во-первых, не "другой проводимости" а с другим типом канала. Полевой транзистор все же униполярный, на не биполярный.
Во-вторых, в этом случае придется "привязывать" всю схему к +Vcc, а не GND. Т.е. токовый датчик включать также в цепь истока, но уже к Vcc.
В-третьих, у этой схемы есть один существенный недостаток, в отличии от схемы на XTR115/116 она не может быть запитана непосредственно от токовой петли, т.к. в цепи ООС не учитывается собственный ток потребления. Поэтому ей необходим отдельный источник питания. Чтобы посмотреть как можно реализовать возможность запитки непосредственно от токовой петли посмотрите внутренюю схемотехнику упомянутой XTR115 или XTR116. У них, кстати, в качестве внешнего регулирующего элемента используется биполярный транзистор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stasevuch
сообщение Nov 8 2007, 19:05
Сообщение #18


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 112



Цитата(rezident @ Nov 8 2007, 18:50) *
В-третьих, у этой схемы есть один существенный недостаток, в отличии от схемы на XTR115/116 она не может быть запитана непосредственно от токовой петли
В нашем условии дополнительный источник питания присутствует - поэтому вопрос запитки от токовой петли не стоит .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Nov 8 2007, 19:31
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(rezident @ Nov 8 2007, 18:50) *
в этом случае придется "привязывать" всю схему к +Vcc, а не GND. Т.е. токовый датчик включать также в цепь истока, но уже к Vcc.

Ну и я о том.
Цитата(muravei @ Nov 8 2007, 16:03) *
ну и то, что на земле -к питанию, и наоборот.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stasevuch
сообщение Nov 9 2007, 09:11
Сообщение #20


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 112



В результате учтённых рекомендаций родилась вот такая вот схема с включением нагрузки на землю. Судя по Протеусу - работает .Правда тот же самый Протеус ругается когда всё это во пытаешся включит к цифровой части (выход ЦАП) что то вроде нет общей земли между цифровой и аналоговой частями схемы..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Nov 9 2007, 09:33
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Вот кусок живого прибора с выходом 4-20 мА. Двухполюсник. Вход- левый конец резистора R11.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Nov 9 2007, 10:42
Сообщение #22


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Stasevuch @ Nov 9 2007, 12:11) *
В результате учтённых рекомендаций родилась вот такая вот схема с включением нагрузки на землю. Судя по Протеусу - работает .Правда тот же самый Протеус ругается когда всё это во пытаешся включит к цифровой части (выход ЦАП) что то вроде нет общей земли между цифровой и аналоговой частями схемы..

Обратите внимание, что регулировании выходного тока 4-20 мА осуществляется изменением входного напряжения от 24-R35*0.004 до 24-R35*0.02 (я не вижу, чему у Вас равно R35 - очень мелко).
Пусть R35=240 Ом, тогда
4 мА - 23 В
20 мА - 19.6 В.
Все понятно или продолжить ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Nov 9 2007, 11:10
Сообщение #23


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(Stasevuch @ Nov 9 2007, 14:11) *
В результате учтённых рекомендаций родилась вот такая вот схема с включением нагрузки на землю. Судя по Протеусу - работает .Правда тот же самый Протеус ругается когда всё это во пытаешся включит к цифровой части (выход ЦАП) что то вроде нет общей земли между цифровой и аналоговой частями схемы..

Прскольку для источника вытекающего тока управляющие напряжение ( как уже заметили) отсчитывается относительно положительного источника питания то перед выходным каскадам установите промежуточный каскад, примерно вот такой, таким образом управляющее напряжение для выходного каскада будет отсчитываться относительно положительного напряжения питания.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  22.pdf ( 15.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
 


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stoker
сообщение Nov 9 2007, 18:49
Сообщение #24


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469



Вопрос, у вас 4-х проводка или 2-х проводка? Питать схему собираетесь от 4-20?
Если да, то лучше схемы на XTR, а главное дешевле, вы не наёдёте. Кстати, вы можете сигнал формировать, не ШИМом как предлагали, а вышей схемой на R/2R резюках и подавать на вход XTR. В сущности схема: ваш контроллер, XTR115(6), и резюки, ну и внешний транзистр.
И не мудрите со с источниками тока, вы запаритесь их настраивать, когда будете калибровать по 100 в день.

Сообщение отредактировал stoker - Nov 9 2007, 18:54
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex255
сообщение Nov 12 2007, 06:31
Сообщение #25


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 450
Регистрация: 21-12-06
Пользователь №: 23 757



Цитата(Stasevuch @ Nov 7 2007, 01:32) *
Задача заключается в формировании токового сигнала в диапазоне от 4 до 20 ма. Управляющий сигнал -8 бит от Атмеги. Всё это делается для эмуляции датчика топлива в автомобиле.Напряжение бортовой сети 24 В. Схема подключения датчика к регистратору : + U пит (т.е. 24 В.), общий и выход от датчика). Из предполагаемых путей решения вопроса предлагается следующий : последовательная цепь резисторов с номиналами R-2R-4R ... 128R c параллельно подключёнными к каждому из резисторов оптореле управляемых с процессора . Требования к точности невысокие. моделирование в Proteus даёт желаемый результат. Вопрос в том - типичная ли подобная схема реализации?

Может проще так будет?
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD5410%2C00.html
Должны скоро выйти.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 08:36
Сообщение #26


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Alex255 @ Nov 12 2007, 09:31) *
Может проще так будет?
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD5410%2C00.html
Должны скоро выйти.

Это хорошее решение. Все есть. a14.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 12 2007, 10:57
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Alex255 @ Nov 12 2007, 11:31) *
Может проще так будет?
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD5410%2C00.html
Должны скоро выйти.

В таком случае уж лучше AD421 они уже давно выпускаются.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stoker
сообщение Nov 12 2007, 11:15
Сообщение #28


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469



Цитата(rezident @ Nov 12 2007, 13:57) *
В таком случае уж лучше AD421 они уже давно выпускаются.

Решение хорошее, но дорогое, 300р. за микруху.

Цитата(Stasevuch @ Nov 8 2007, 22:05) *
В нашем условии дополнительный источник питания присутствует - поэтому вопрос запитки от токовой петли не стоит .

Кстати, почему вы не решили запитаться от петли?
Я делал 4-20 + HART, схема полностью питалась от 4-20.

Сообщение отредактировал stoker - Nov 12 2007, 11:17
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 11:45
Сообщение #29


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(stoker @ Nov 12 2007, 14:15) *
Решение хорошее, но дорогое, 300р. за микруху.

Дороговато будет, но AD всегда была недешевой фирмой.
М.б. что-то есть не с 16-битыми DAC, а, скажем, с 12-битными. Или у максима.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 12 2007, 12:23
Сообщение #30


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(alexander55 @ Nov 12 2007, 16:45) *
Дороговато будет, но AD всегда была недешевой фирмой.
М.б. что-то есть не с 16-битыми DAC, а, скажем, с 12-битными. Или у максима.

Мы для организации токового выхода 4-20мА с управлением по SPI и запиткой от токовой петли когда-то использовали TLP281-4 + 74HC14 + DAC7611 + XTR115 + BCP56. На TLP281-4 была гальваноразвязка. 74HC14 нужна потому, что у DAC7611 нет триггеров Шмитта на входах. В схеме еще использовалось два прецизионных резистора, которыми задавался начальный ток 4мА и диапазон изменения тока 4-20мА.