реклама на сайте
подробности

 
 
> Формирование тока 4-20 ма, Подскажите со сопособом формирования токового сигнала.
Stasevuch
сообщение Nov 6 2007, 22:32
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 112



Задача заключается в формировании токового сигнала в диапазоне от 4 до 20 ма. Управляющий сигнал -8 бит от Атмеги. Всё это делается для эмуляции датчика топлива в автомобиле.Напряжение бортовой сети 24 В. Схема подключения датчика к регистратору : + U пит (т.е. 24 В.), общий и выход от датчика). Из предполагаемых путей решения вопроса предлагается следующий : последовательная цепь резисторов с номиналами R-2R-4R ... 128R c параллельно подключёнными к каждому из резисторов оптореле управляемых с процессора . Требования к точности невысокие. моделирование в Proteus даёт желаемый результат. Вопрос в том - типичная ли подобная схема реализации?

Сообщение отредактировал Stasevuch - Nov 6 2007, 22:38
Go to the top of the page
 
+Quote Post
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Start new topic
Ответов (30 - 44)
stoker
сообщение Nov 12 2007, 13:42
Сообщение #31


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469



Кстати, автору нужна развязка?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 12 2007, 14:33
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(stoker @ Nov 12 2007, 18:42) *
Кстати, автору нужна развязка?

Дык поскольку
Цитата(Stasevuch @ Nov 9 2007, 00:05) *
В нашем условии дополнительный источник питания присутствует - поэтому вопрос запитки от токовой петли не стоит .

видимо - нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex255
сообщение Nov 13 2007, 06:41
Сообщение #33


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 450
Регистрация: 21-12-06
Пользователь №: 23 757



Цитата(rezident @ Nov 12 2007, 13:57) *
В таком случае уж лучше AD421 они уже давно выпускаются.

Дело во-первых - в цене (AD54xx обещают вдвое дешевле), а во-вторых - во встроенном ключе
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Коляй
сообщение Nov 13 2007, 13:16
Сообщение #34


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 148
Регистрация: 27-04-06
Пользователь №: 16 558



Некий стандарт такой 4...20ма. Недавно юзал датчик давления Маде ин Мексика. Дык там только два провода/ + 8...36в и выход именно такой 4...20ма. Корпус не используется! Милиамперметр подключался в разрыв любого провода. Давление 0...16 кгс/см. Показывал очень четко! На взгляд по габаритам максимум что туда запихано это SOT-8.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Nov 13 2007, 13:39
Сообщение #35


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Коляй @ Nov 13 2007, 16:16) *
Некий стандарт такой 4...20ма. Недавно юзал датчик давления Маде ин Мексика. Дык там только два провода/ + 8...36в и выход именно такой 4...20ма. Корпус не используется! Милиамперметр подключался в разрыв любого провода. Давление 0...16 кгс/см. Показывал очень четко! На взгляд по габаритам максимум что туда запихано это SOT-8.

Есть и наши российские изделия. Недавно в изделии применяли АИР-20 ф. "Элемер". Это датчик давления c выходом 4-20 мА (для агрессивных сред, взрывобезопасный). Запитка осуществляется по той же токовой петле. Там стоит толи PIC, толи AVR. То же без проблем. smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Коляй
сообщение Nov 13 2007, 13:45
Сообщение #36


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 148
Регистрация: 27-04-06
Пользователь №: 16 558



Цитата(alexander55 @ Nov 13 2007, 16:39) *
Есть и наши российские изделия. Недавно в изделии применяли АИР-20 ф. "Элемер". Это датчик давления c выходом 4-20 мА (для агрессивных сред, взрывобезопасный). Запитка осуществляется по той же токовой петле. Там стоит толи PIC, толи AVR. То же без проблем. smile.gif

Посмотрел. Ну и цены однако! Меньше 7000р и нету ничего!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Nov 13 2007, 13:53
Сообщение #37


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Коляй @ Nov 13 2007, 16:45) *
Посмотрел. Ну и цены однако! Меньше 7000р и нету ничего!

А для агрессивных и взрывоопасных сред ничего дешевле не бывает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stasevuch
сообщение Nov 13 2007, 15:34
Сообщение #38


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 112



Автор в лёгком недоумении ! На местном радиорынке о существовании ЦАП-ов знают немногие. Я то раритетную 572 серию не нашёл , сами понимаете о Мах воообще не заикаюсь . Так что переписываю программу атмеги под AD421 и жду это чудо в заказе.

Сообщение отредактировал Stasevuch - Nov 13 2007, 15:54
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stoker
сообщение Nov 13 2007, 15:40
Сообщение #39


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469



Вопрос автору, из каких соображений вы ставите дополнительный DC/DC, а не питаетесь от 4-20ма напрямую? Вам тока потребления нехватает влезть в 4ма? Или что то ещё. Просто 3-х проводные схемы, это прям раритет како-то.

Сообщение отредактировал stoker - Nov 13 2007, 15:47
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stasevuch
сообщение Nov 13 2007, 16:20
Сообщение #40


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 112



Цитата(stoker @ Nov 13 2007, 18:40) *
Вопрос автору, из каких соображений вы ставите дополнительный DC/DC, а не питаетесь от 4-20ма напрямую? Вам тока потребления нехватает влезть в 4ма? Или что то ещё. Просто 3-х проводные схемы, это прям раритет како-то.

Есть определённые условия , при которых используется именно трёхпроводная система. А поскольку ранее я не сталкивался с подобными вещами (трёх или двух проводными) то о раритетности не задумывался.. К сожалению у меня нет доступа к блоку контроля показания датчика , не документации на блок контроля , есть только диапазон тока .От него и пляшем . А то что есть возможность использовать источник питания , а не от токовой петли работать , так это только облегчает задачу , потому как , как я упомянал , с образцами последних достижений электронной промышленности в наших краях туго .

Сообщение отредактировал Stasevuch - Nov 13 2007, 16:22
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 13 2007, 16:32
Сообщение #41


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Stasevuch @ Nov 13 2007, 21:20) *
А то что есть возможность использовать источник питания , а не от токовой петли работать , так это только облегчает задачу

Использование источника напряжения позволяет реализовать как sink current output, так и sourse current output. То бишь, как регулятор втекающего тока, так источник вытекающего тока. При запитке непосредственно от токовой петли получается только пассивный регулятор тока в линии, в которую он включен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stoker
сообщение Nov 13 2007, 16:39
Сообщение #42


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469



Цитата(rezident @ Nov 13 2007, 19:32) *
Использование источника напряжения позволяет реализовать как sink current output, так и sourse current output. То бишь, как регулятор втекающего тока, так источник вытекающего тока. При запитке непосредственно от токовой петли получается только пассивный регулятор тока в линии, в которую он включен.

т.е. вы хотите сказать что на приёмном устройстве может находиться только измерительный резистор? Просто я такие схемы не встречал.
Сама петля 4-20ма была создана для того чтобы иметь возможность питаться от неё. Есть например 0-20ма, мож прощще её использовать?

Сообщение отредактировал stoker - Nov 13 2007, 16:42
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 13 2007, 17:04
Сообщение #43


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(stoker @ Nov 13 2007, 21:39) *
т.е. вы хотите сказать что на приёмном устройстве может находиться только измерительный резистор? Просто я такие схемы не встречал.

Резистор это универсальный пребразователь тока в напряжение biggrin.gif Он в любом случае стоит на измерительном конце и от типа токовой петли его наличие на сильно зависит.
Цитата(stoker @ Nov 13 2007, 21:39) *
Сама петля 4-20ма была создана для того чтобы иметь возможность питаться от неё. Есть например 0-20ма, мож прощще её использовать?

Источник напряжения в токовой петле имеется в любом случае. Вопрос только в том, где именно он находится?
Из токового выхода 0-20мА вы можете легко сделать 4-20мА, а наоборот далеко не всегда.
4-20мА используется чаще всего, чтобы имея один источник напряжения и несколько измерительных входов в одном месте, получать показания от удаленных датчиков, не имеющих собственного (локального) питания и расположенных в разных местах, например, от всевозможных термосопротивлений с нормирующими преобразователями.
Токовый выход с вытекающим током 0-20мА используется, например, чтобы передавать управляющий сигнал на значительное расстояние для прибора с потенциальным входом 0-10В. Преобразуется сигнал из токового в потенциальный всего одним резистором 500Ом, расположенным непосредственно на входе удаленного устройства.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stoker
сообщение Nov 13 2007, 17:18
Сообщение #44


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469



Цитата(rezident @ Nov 13 2007, 20:04) *
Резистор это универсальный пребразователь тока в напряжение biggrin.gif Он в любом случае стоит на измерительном конце и от типа токовой петли его наличие на сильно зависит.

я имел в виду только пассивный измеритель. Без схемы питания петли. Схема питания датчика может быть развязана от измерительной схемы.

Сообщение отредактировал stoker - Nov 13 2007, 17:19
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Nov 13 2007, 17:27
Сообщение #45


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(stoker @ Nov 13 2007, 22:18) *
я имел в виду только пассивный измеритель. Без схемы питания петли. Схема питания датчика может быть развязана от измерительной схемы.

Не бывает такого. Токовая петля запитана от источника напряжения в любом случае. Без такого "движителя" у электронов в этой петле стимула для движения не будет smile.gif
P.S. а, понял. Вы про случай когда удаленный датчик имеет свое собственное питание? Дык в этом случае даже 0-5мА может применяться. Параметры токовой петли определяются уровнем помех в линии и разрешающей способностью измерителя.