Цитата(alexander55 @ Nov 22 2007, 09:55)

Я бы пошаманил с уставками автомата (типом) и проверил время-токовую характеристику его.

Ну проверить время-токовую характеристику довольно геморойно. Тем более, что объект находится в селе. (Маслобойка, гонит подсолнечное масло.)
Автомат уже поменяли на меньший номинал. А по время-токовой зависимости (по графику) уже 200А соответствует 0 секундам отключения, а релюха держит 600А 16 ms.
Малые времена отключения регламентированы для УЗО (20 ms), но, УЗО ставить уже некуда, проще баластник, скажем на 1 Ом. Только вот как его сделать....
Сообщение отредактировал AndreyVN - Nov 22 2007, 13:15