реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Деление клока на 3, Как еффективно делить входной клок на 3 с минимальным skew
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 09:15
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 921
Регистрация: 6-04-07
Из: Israel
Пользователь №: 26 822



Есть входной клок с duty cycle 50%. Нужно его грамотно поделить на 3 при сохранении 50% +/- 10% duty cycle. Как сделать ?

Набросав диаграммы на бумажке я прикинул генерация выходного клока может быть:
Подсчитывать кол-во фронтов и спадов входного клока, по каждому второму фронту генерировать фронт выходного клока, по каждому второму спаду - генерировать спад выходного клока.
Но тогда получается что вмешивается комбинаторная логика в схему генерации выходного клока, и это насколько я понял не есть "здоровая" практика.

Подскажите как сделать грамотно ? Вообще, какие есть грамотные пути деления клока в ПЛИСах (кроме наверно встроенных PLLей...)

Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sazh
сообщение Dec 2 2007, 09:52
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 435
Регистрация: 6-10-04
Из: Петербург
Пользователь №: 804



Цитата(Саша Z @ Dec 2 2007, 12:15) *
Есть входной клок с duty cycle 50%. Нужно его грамотно поделить на 3 при сохранении 50% +/- 10% duty cycle. Как сделать ?

Набросав диаграммы на бумажке я прикинул генерация выходного клока может быть:
Подсчитывать кол-во фронтов и спадов входного клока, по каждому второму фронту генерировать фронт выходного клока, по каждому второму спаду - генерировать спад выходного клока.
Но тогда получается что вмешивается комбинаторная логика в схему генерации выходного клока, и это насколько я понял не есть "здоровая" практика.

Подскажите как сделать грамотно ? Вообще, какие есть грамотные пути деления клока в ПЛИСах (кроме наверно встроенных PLLей...)

Спасибо.


Если Вы работает на одном системном клоке, без разницы скважность этого клока. Потому что если это не DDR? работают по переднему фронту. Т.Е образно берется временной интервал в отсчетах этого клока и внужный временной момент делается выборка данных по этому клоку длительностью в один период этого системного клока. такой подход легко ложиться на поведенческое описание. А на выход выдаются только данные, сопровождающиеся clk_en длительностью в один период системного клока.
Подразумевается что следующий модуль тоже работает на системном клоке.
Все чисто и прозрачно. И никакго skew/ потому что этот системный клок идет по специализированному пути. Т.Е его задержка поступления на С входы регистров в любой точке кристалла меньше, чем задержка поступления данных по цепям входов выходов регистров.
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity RGB is
port (
DATA_IN : in std_logic_vector(7 downto 0);
XTAL_CLK : in std_logic;
nRST : in std_logic;
DATA_OUT : out std_logic_vector(23 downto 0);
INT_CPU : out std_logic
);
end RGB;

architecture RGB_arch of RGB is

signal cnt : std_logic_vector(1 downto 0);
signal clk_en_a, clk_en_b, clk_en_c : std_logic;
signal rg_a, rg_b : std_logic_vector(7 downto 0);

begin
process(XTAL_CLK)
begin
if XTAL_CLK'event and XTAL_CLK = '1' then
if nRST = '0' then
cnt <= (others => '0');
elsif cnt = "10" then
cnt <= (others => '0');
else
cnt <= cnt + 1;
end if;
if clk_en_a = '1' then
rg_a <= DATA_IN;
end if;
if clk_en_b = '1' then
rg_b <= DATA_IN;
end if;
if clk_en_c = '1' then
DATA_OUT <= DATA_IN & rg_b & rg_a;
end if;
INT_CPU <= clk_en_c;
end if;
end process;

clk_en_a <= '1' when (cnt = "00") else '0';
clk_en_b <= '1' when (cnt = "01") else '0';
clk_en_c <= '1' when (cnt = "10") else '0';

end RGB_arch;
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 11:02
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 921
Регистрация: 6-04-07
Из: Israel
Пользователь №: 26 822



Спасибо, но на выход нужно подавать именно тактовую с частотой в 3 раза меньше входной и требование к сважности след. модуля: 50% +/ 10%.
В приведенном коде насколько я понял выходная тактовая идет как clk_en_c а значит со скважностью примерно 30%, я ошибаюсь ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sazh
сообщение Dec 2 2007, 12:07
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 435
Регистрация: 6-10-04
Из: Петербург
Пользователь №: 804



Цитата(Саша Z @ Dec 2 2007, 14:02) *
Спасибо, но на выход нужно подавать именно тактовую с частотой в 3 раза меньше входной и требование к сважности след. модуля: 50% +/ 10%.
В приведенном коде насколько я понял выходная тактовая идет как clk_en_c а значит со скважностью примерно 30%, я ошибаюсь ?

Понимаете правильно.
Что касается нужно тактовую в 3 раза меньше, чтобы данные еще при этом ею сопровождать, да еще меандр, с этим можно поспорить. Вам кажется так легче. На самом деле намучаетесь. Или нужно частоту в два раза выше основной. Чтобы сначала на 3 поделить, а потом на 2 (для меандра).
Ну и главное. В сухую учиться трудно. Нужно смотреть в RTL просмотрщике, во что Ваше описание реализовалось. И моделировать обязательно.
В квартусе нормальный симулятор. Все входные воздействия в нем задаются в графическом виде.
( так как Вы еще не пишите тестбенчей, моделсим вам не очень подходит).
Что касается тестбенчей, на сайте xilinx есть документ, как быстро начать их писать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 12:31
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 921
Регистрация: 6-04-07
Из: Israel
Пользователь №: 26 822



Цитата(sazh @ Dec 2 2007, 16:07) *
Понимаете правильно.
Что касается нужно тактовую в 3 раза меньше, чтобы данные еще при этом ею сопровождать, да еще меандр, с этим можно поспорить. Вам кажется так легче. На самом деле намучаетесь. Или нужно частоту в два раза выше основной. Чтобы сначала на 3 поделить, а потом на 2 (для меандра).
Ну и главное. В сухую учиться трудно. Нужно смотреть в RTL просмотрщике, во что Ваше описание реализовалось. И моделировать обязательно.
В квартусе нормальный симулятор. Все входные воздействия в нем задаются в графическом виде.
( так как Вы еще не пишите тестбенчей, моделсим вам не очень подходит).
Что касается тестбенчей, на сайте xilinx есть документ, как быстро начать их писать.


Хмм, да, понимаю.
Я не имел ввиду что мне будет легче делить клок на 3 - согласен с вами что это не самый легкий вариант.
Но то к чему мой модуль будет подсоединяться требует конкретно 50% скважность (+/- 10%) и я не могу с этим спорить.. sad.gif
Посему даже если выходной буфер загружается 3мя байтами по его enable синхронно с входным клоком, выдавать наружу сию дату я обязан по входному клоку деленному на 3 и с 50% скважностью...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran
сообщение Dec 2 2007, 14:51
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 21-06-04
Пользователь №: 70



module DivThree(
input clk,
output reg div
);

reg A,B;
wire tmp;

assign tmp = ~( A | B );

always@(posedge clk) A <= tmp;
always@(negedge clk) B <= tmp;

always@(posedge tmp) div <= ~div;

endmodule


--------------------
Настоящее чревато будущим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 15:23
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 921
Регистрация: 6-04-07
Из: Israel
Пользователь №: 26 822



Цитата(Tran @ Dec 2 2007, 18:51) *
module DivThree(
input clk,
output reg div
);

reg A,B;
wire tmp;

assign tmp = ~( A | B );

always@(posedge clk) A <= tmp;
always@(negedge clk) B <= tmp;

always@(posedge tmp) div <= ~div;

endmodule


Спасибо, но я не знаком с синтаксисом Верилога, я на VHDLе.
Можно поросить вас описать алгоритм ? (я так понял из кода работаем и по фронту и по спаду + логика)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tran
сообщение Dec 2 2007, 15:51
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 21-06-04
Пользователь №: 70



Где взял - не помню.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  divider1_5.pdf ( 8.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
 


--------------------
Настоящее чревато будущим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BSV
сообщение Dec 2 2007, 15:51
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 541
Регистрация: 11-04-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 045



Кроме того, что клок поделить Вам еще нужно, чтобы фаза результирующего клока была вполне определенной - ее надо привязать к счетчику байт, так что приведенный вариант может не подойти.


--------------------
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 16:14
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 921
Регистрация: 6-04-07
Из: Israel
Пользователь №: 26 822



Да, нужна фазовая синхронизация, не уверен что данная схема подойдет.
Видимо нужно менять положение выходного клока по каждой паре входных фронтов и входных спадов чередуя их. Т.е. по каждому второму спаду входного клока идет спад выходного, затем по каждому второму фронту входного идет фронт выходного и т.д. чередуясь...
Пока туго представляю как делать физически...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BSV
сообщение Dec 2 2007, 16:34
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 541
Регистрация: 11-04-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 045



Сделайте два делителя на 6 - один по восходящему фронту, другой - по нисходящему (два триггера, на вход каждого из которых подается его инвертированный выход, разрешениями управляйте от счетчика байт), результат получится, если объединить выходы триггеров ячейкой XOR (или XNOR в зависимости от нужного фронта).


--------------------
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Singer
сообщение Dec 2 2007, 19:02
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 52
Регистрация: 13-11-07
Пользователь №: 32 296



А все-таки, если не искать приключений на ровном месте и применить DCMы, что религия не позволяет? Или их катастрофически не хватает?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Саша Z
сообщение Dec 2 2007, 19:42
Сообщение #13


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 921
Регистрация: 6-04-07
Из: Israel
Пользователь №: 26 822



Сорри за my ignorance, что такое DCM ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Doka
сообщение Dec 2 2007, 19:44
Сообщение #14


Electrical Engineer
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 2 163
Регистрация: 4-10-04
Пользователь №: 778



Цитата(Singer @ Dec 2 2007, 22:02) *
А все-таки, если не искать приключений на ровном месте и применить DCMы, что религия не позволяет? Или их катастрофически не хватает?
как правило они имеют ограничение на минимальную частоту входного сигнала

Цитата(Саша Z @ Dec 2 2007, 22:42) *
Сорри за my ignorance, что такое DCM ?
это продвинутые "встроенные PLLи" ))


--------------------
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka


Never stop thinking...........................
Go to the top of the page
 
+Quote Post
makc
сообщение Dec 2 2007, 20:05
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Админы
Сообщений: 3 621
Регистрация: 18-10-04
Из: Москва
Пользователь №: 904



Цитата(Doka @ Dec 2 2007, 22:44) *
это продвинутые "встроенные PLLи" ))


Скорее DLLи. smile.gif


--------------------
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.