Проблема в следующем.
В системе моей использовано два источника питания.
Первый: импульсный с выходами +12 +5 вольт
Второй: импульсный с выходом +24 вольта

Заземление сделано для обеих источников.

+12 с первого источника идет на плату контроллера и там через 78L05 питает микроконтроллер
+5 идет на питание датчиков

+24 - питание паты управления линейным двигателем.

При отключенном источнике +24 все работает отлично, есть небольшой шум в цепи +5 и +12, но существенного влияния на работу он не оказывает.

При включении источника +24 независимо от того, работает привод или нет - появляются импульсные помехи как в цепи +12 так и +5...

На осцилограммах - питание +12 до включения +24 и после....

Как задавить эти пички? реально мешают нормалной работе схемы.

Сообщение отредактировал CrazyIgels - Dec 7 2007, 07:34
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jorikdima
сообщение Dec 7 2007, 08:23
Сообщение #2


тут может быть ваша реклама
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 164
Регистрация: 15-03-06
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280



а обычный нч фильтр не поможет?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CrazyIgels
сообщение Dec 7 2007, 08:26
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 487



проблема в том что помеха эта вылазит не только в цепи питания но и в сигнальных цепях. Такое мрачное чувство, что помеха эта - в радиодиапазоне или имеет схожую природу.

источник +24 это MeanWell Sp-480-24

Корпус металлический, соединен с землей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexandr
сообщение Dec 7 2007, 08:32
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



А у самого питания +24В осцилограмма как выглядит? Импульсы есть?


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jorikdima
сообщение Dec 7 2007, 08:33
Сообщение #5


тут может быть ваша реклама
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 164
Регистрация: 15-03-06
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280



не силен в этих делах конечно, но подозреваю, что на сигнальные линии помеха приходит через питание. То есть сгладив питание 5 и 12 вольт с сигналов помеха тоже уйдет.

А земля у источников одна? Там же есть куча всяких правил для разводки плат с несколькими питаниями, чтобы снизить взаимное прохождение шумов.

http://www.elart.narod.ru/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gray.k
сообщение Dec 7 2007, 08:41
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 162
Регистрация: 22-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 793



Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 10:31) *
Доброго времени суток.

Проблема в следующем.
В системе моей использовано два источника питания.
Первый: импульсный с выходами +12 +5 вольт
Второй: импульсный с выходом +24 вольта

Заземление сделано для обеих источников.

Необходимо уделить внимание топологии системы питания. У Вас как я понял оба источника питаются от одного входного напряжения - тогда нужно обратить внимание на путь протекания возвратного тока от источника +24V (он может пересекаться с +12 +5 - отсюда и проблемы). Так же важна топология самого источника (обратите внимание на рекомендации в Datasheet по трассировке, особенно путь протекания высокочастотного тока).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CrazyIgels
сообщение Dec 7 2007, 09:04
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 487



Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 11:41) *
Необходимо уделить внимание топологии системы питания. У Вас как я понял оба источника питаются от одного входного напряжения - тогда нужно обратить внимание на путь протекания возвратного тока от источника +24V (он может пересекаться с +12 +5 - отсюда и проблемы). Так же важна топология самого источника (обратите внимание на рекомендации в Datasheet по трассировке, особенно путь протекания высокочастотного тока).



Физически источники предсталяют собой готовые устройства.
Подключены к питанию 220 вольт, и заземлению.
источник +12 и +5 подключен к фазе А, нейтрали
источник +24 подключен к фазе С, нейтрали

"Земля" розеток в щитке соединяется с нейтралью (т.е приход 380 - АВС и N)

Пробовал подключить источник +24 на физическую землю, пробовал запитывать источники +12 и +24 с одной фазы и с разных...

Один фиг - источник +24 фонит...

ЗЫ Источник тоже менял sad.gif

Цепь +24 выглядит так: Выход импульсного блока питания (+V) - вход блока управления приводом - выход блока управления приводом - возврат блока питания (-V) В блоке питания -V соединено с корпусом и с землей (FG)... парралельно к выходам (+V - V) включен конденсатор 450V 6800 mF (привод работает с большими ускорениями - блок без конденсатора просаживает напряжение)
Пробовал включение без конденсатора - все равно - фон...

Ну вот собственно что делается в цепи +24 (относительно земли)

Выключенное и включенное состояние...

Сообщение отредактировал CrazyIgels - Dec 7 2007, 09:05
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gray.k
сообщение Dec 7 2007, 09:09
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 162
Регистрация: 22-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 793



Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 11:55) *
Физически источники предсталяют собой готовые устройства.
Подключены к питанию 220 вольт, и заземлению.
источник +12 и +5 подключен к фазе А, нейтрали
источник +24 подключен к фазе С, нейтрали

"Земля" розеток в щитке соединяется с нейтралью (т.е приход 380 - АВС и N)

Пробовал подключить источник +24 на физическую землю, пробовал запитывать источники +12 и +24 с одной фазы и с разных...

Один фиг - источник +24 фонит...

ЗЫ Источник тоже менял sad.gif

Цепь +24 выглядит так: Выход импульсного блока питания (+V) - вход блока управления приводом - выход блока управления приводом - возврат блока питания (-V) В блоке питания -V соединено с корпусом и с землей (FG)... парралельно к выходам (+V - V) включен конденсатор 450V 6800 mF (привод работает с большими ускорениями - блок без конденсатора просаживает напряжение)
Пробовал включение без конденсатора - все равно - фон...

А земли -V 24V и -V +5V, +12V соединяются? И еще направление - соединение корпуса испочника и земли - нет ли соединения между корпусами источников? Такое соединение желательно проводить через емкостную связь, чтобы недопустить проникновение высокочастотных помех наружу (а в Вашем случае может и на цифровую часть)

Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 12:04) *
Физически источники предсталяют собой готовые устройства.
Подключены к питанию 220 вольт, и заземлению.
источник +12 и +5 подключен к фазе А, нейтрали
источник +24 подключен к фазе С, нейтрали

"Земля" розеток в щитке соединяется с нейтралью (т.е приход 380 - АВС и N)

Пробовал подключить источник +24 на физическую землю, пробовал запитывать источники +12 и +24 с одной фазы и с разных...

Один фиг - источник +24 фонит...

ЗЫ Источник тоже менял sad.gif

Цепь +24 выглядит так: Выход импульсного блока питания (+V) - вход блока управления приводом - выход блока управления приводом - возврат блока питания (-V) В блоке питания -V соединено с корпусом и с землей (FG)... парралельно к выходам (+V - V) включен конденсатор 450V 6800 mF (привод работает с большими ускорениями - блок без конденсатора просаживает напряжение)
Пробовал включение без конденсатора - все равно - фон...

Ну вот собственно что делается в цепи +24 (относительно земли)

Выключенное и включенное состояние...

А источник то на какой частоте работает? С этими шумами можно побороться и фильтрацией (высокочастотные емкости, например 0.1 - 4.7 мкФ )

Сообщение отредактировал gray.k - Dec 7 2007, 09:15
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CrazyIgels
сообщение Dec 7 2007, 09:29
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 487



Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 12:09) *
А земли -V 24V и -V +5V, +12V соединяются? И еще направление - соединение корпуса испочника и земли - нет ли соединения между корпусами источников? Такое соединение желательно проводить через емкостную связь, чтобы недопустить проникновение высокочастотных помех наружу (а в Вашем случае может и на цифровую часть)




А источник то на какой частоте работает? С этими шумами можно побороться и фильтрацией (высокочастотные емкости, например 0.1 - 4.7 мкФ )


Земля +24 источника (FG) соединена с контактом (-V ) конструктивно в корпусе.
Земля +12 +5 источника (FG) соединена с контактом 0 конструктивно в корпусе

Земли источников соединены между собой через розеточный контакт....



Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 12:26) *
Земля +24 источника (FG) соединена с контактом (-V ) конструктивно в корпусе.
Земля +12 +5 источника (FG) соединена с контактом 0 конструктивно в корпусе

Земли источников соединены между собой через розеточный контакт....


А вот источник на какой чистоте работает - не знаю. В описании частота реобразователя не указана.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gray.k
сообщение Dec 7 2007, 09:37
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 162
Регистрация: 22-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 793



Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 12:29) *
Земля +24 источника (FG) соединена с контактом (-V ) конструктивно в корпусе.
Земля +12 +5 источника (FG) соединена с контактом 0 конструктивно в корпусе

Земли источников соединены между собой через розеточный контакт....
А вот источник на какой чистоте работает - не знаю. В описании частота реобразователя не указана.

Не понял. Вопрос не в подключении цепи земли к выводам самих источников, а в том как эта земля оттрассирована на самой плате. В какой точке земли +24 и +5, +12 соединяются. Не текут ли возвратные токи всех источников по одному и тому же пути (в Вашем случае возвратный ток от +24 течет вместе с +5В, +12В). Земли источников +24 и +5, +12 гальванически связаны?

Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 12:29) *
Земля +24 источника (FG) соединена с контактом (-V ) конструктивно в корпусе.
Земля +12 +5 источника (FG) соединена с контактом 0 конструктивно в корпусе

Земли источников соединены между собой через розеточный контакт....
А вот источник на какой чистоте работает - не знаю. В описании частота реобразователя не указана.

Не может быть!!! Но похоже это 100 кГц по Вашей картинке. Поставьте ВЧ емкости по выходу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CrazyIgels
сообщение Dec 7 2007, 09:46
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 487



Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 12:37) *
Не понял. Вопрос не в подключении цепи земли к выводам самих источников, а в том как эта земля оттрассирована на самой плате. В какой точке земли +24 и +5, +12 соединяются. Не текут ли возвратные токи всех источников по одному и тому же пути (в Вашем случае возвратный ток от +24 течет вместе с +5В, +12В). Земли источников +24 и +5, +12 гальванически связаны?
Не может быть!!! Но похоже это 100 кГц по Вашей картинке. Поставьте ВЧ емкости по выходу


Прицепляю описание источника +24 вольта.

Цепи +24 и +12 никак не связаны по земле. Это физически три независимых цепи (платы).
+24 идет на плату-драйвер привода
+12 идет на плату контроллера и там превращается в питалово контроллера
+5 идет на дачик положения.

Земля +24 (V-) возвращается на источник совй источник

Земля +12 объединена с землей +5 на источнике (физически одна клемма)

Сообщение отредактировал CrazyIgels - Dec 7 2007, 09:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SP_480_spec.pdf ( 339.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gray.k
сообщение Dec 7 2007, 10:07
Сообщение #12


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 162
Регистрация: 22-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 793



Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 12:46) *
Прицепляю описание источника +24 вольта.

Цепи +24 и +12 никак не связаны по земле. Это физически три независимых цепи (платы).

Ну как же не связаны, если помехи из одной цепи попадают в другую? Чудес не бывает. Может провода земель +24 и +12 идут вместе? И еще раз обратите внимание на соединение корпуса и земли (по Вашему Datasheet - хотя мне кажется это не полная версия, а информационный лист с общими параметрами, вроде конденсатор между корпусом и землей стоит и фильтры по выходу вроде бы присутствуют). Точно корпуса не соединяются через железяку например?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CrazyIgels
сообщение Dec 7 2007, 10:27
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 487



Цитата(gray.k @ Dec 7 2007, 13:07) *
Ну как же не связаны, если помехи из одной цепи попадают в другую? Чудес не бывает. Может провода земель +24 и +12 идут вместе? И еще раз обратите внимание на соединение корпуса и земли (по Вашему Datasheet - хотя мне кажется это не полная версия, а информационный лист с общими параметрами, вроде конденсатор между корпусом и землей стоит и фильтры по выходу вроде бы присутствуют). Точно корпуса не соединяются через железяку например?


Корпуса лежат на деревянном монтажном столе. и если они и соеденины - то только через контакт земли в розетках...

Земляные провода +12 и +24 не замкнуты между собой... Идут в разные места sad.gif
1111493779.gif
У меня уже только одна идея - 1111493779.gif и с бубном вокруг попрыгать....
Может поможет....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Dec 7 2007, 11:23
Сообщение #14


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(CrazyIgels @ Dec 7 2007, 15:27) *
Корпуса лежат на деревянном монтажном столе. и если они и соеденины - то только через контакт земли в розетках...

Земляные провода +12 и +24 не замкнуты между собой... Идут в разные места sad.gif
1111493779.gif
У меня уже только одна идея - 1111493779.gif и с бубном вокруг попрыгать....
Может поможет....

Y конденсаторы у вас стоят? То есть между вторичной землей и входной фазой (нулем).


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CrazyIgels
сообщение Dec 7 2007, 11:34
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 487



Цитата(Stanislav_S @ Dec 7 2007, 14:23) *
Y конденсаторы у вас стоят? То есть между вторичной землей и входной фазой (нулем).



Нет. Если таковых внутри блока питания нет - то не стоят.

правильно ли я понимаю что
включаться они должны так

(нуль 220) FG

(ноль +24) -V

(Фаза 220) L

Емкость между Fg и -V и емкость между L и -V?

Каковы нгоминалы данных емкостей должны быть?

Еще меня смущает то, что -V и FG соединены конструктивно в блоке питания....