Ruslan_Shaida
сообщение Dec 23 2007, 15:45
Сообщение #16


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 19
Регистрация: 27-03-07
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 26 542



Цитата
И что это дает? Пока ресет не в нуле, то вход в режим программирования просто невозможен. Передо мной лежит плата, на которой разъём программирования находится на расстоянии сантиметров семи от процессора. Никаких "слетаний флэш и ЕЕПРОМ" за несколько лет серийного производсва не замечалось. Супервизора питания на ней нет, только включен BOD.


Все зависит от того, используются ли в проекте силовые устройства. При некоторых условиях по нулевому проводу идут такие помехи, что не помогает ни качественная разводка, ни опторазвязка. В этом случае шаманство с длиной проводов бывает спасает. Вот и решайте невозможен самопроизвольный переход в режим программирования или нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ReAl
сообщение Dec 23 2007, 17:12
Сообщение #17


Нечётный пользователь.
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 033
Регистрация: 26-05-05
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417



Цитата(oran-be @ Dec 19 2007, 13:50) *
Это явление имело место лет 5 назад, до появления Меги8 и последующих тинь - самое веселое, что происходило регулярно - это стирание флеша по неопределенным причинам.
Ни-ра-зу.
1998-2000 годы, 90s1200, 90s2313, сотни изделий, "комнатные" условия, правда, но никаких супервизоров не было. Ничего не слетало, даже EEPROM. У 90s1200, правда, EEPROM использовалось только на чтение, содержимое прописывалось программатором, и код записи в EEPROM напрочь отсутствовал, но у 90s2313 EEPROM использовалось на полную катушку.
С 1999 года - 90s4433, 90s8515, поблизости питающее устройство рентгенаппарата, правда, тут уже стояли супервизоры, 1171СП42, после замены 90s4433 на mega8 и 90s8515 на mega8515 супервизоры были выброшены, но и до этого пару сот установок успели сделать.


--------------------
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
Go to the top of the page
 
+Quote Post
WHALE
сообщение Dec 23 2007, 17:52
Сообщение #18


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 902
Регистрация: 2-01-06
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768



Цитата(ReAl @ Dec 23 2007, 20:12) *
Ни-ра-зу.
1998-2000 годы, 90s1200, 90s2313, сотни изделий, "комнатные" условия, правда, но никаких супервизоров не было. Ничего не слетало, даже EEPROM. У 90s1200, правда, EEPROM использовалось только на чтение, содержимое прописывалось программатором, и код записи в EEPROM напрочь отсутствовал, но у 90s2313 EEPROM использовалось на полную катушку.

у меня другие данные по крайней мере по 90s1200.Девайс-маломощный(10Вт) ТВ передатчик примерно
штук 20 производства МИСИ(Москва).Частый слет EEPROM,как правило,после бросков питания.Условия,правда,не комнатные,неотапливаемые боксы.Но ЕЕPROM также использовался только на чтение,код записи отсутвовал.Мало того,чип был переведен в режим отключения ISP(PIN RESET использовался как порт IO).Вылечил переходом на tiny2313 c переносом всех констант во флеш.


--------------------
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andreas1
сообщение Dec 23 2007, 17:58
Сообщение #19


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 446
Регистрация: 12-03-06
Из: Москва
Пользователь №: 15 142



Цитата(ReAl @ Dec 23 2007, 20:12) *
Ни-ра-зу.
1998-2000 годы, 90s1200, 90s2313, сотни изделий, "комнатные" условия, правда, но никаких супервизоров не было. Ничего не слетало, даже EEPROM. У 90s1200, правда, EEPROM использовалось только на чтение, содержимое прописывалось программатором, и код записи в EEPROM напрочь отсутствовал, но у 90s2313 EEPROM использовалось на полную катушку.

Возможно время спада питания при выключении было мало.
Анализировали сбои EEPROM в 2313 при многократных вкл/выкл:
- если нет кода записи - нет сбоев
- защита кода записи проверками снижает вероятность, но не исключает
Ввели 1171СП42, сбои практически исчезли. Выяснилось, что сбой генератора, например касание пальцами, сносит EEPROM примерно с вероятностью 5%. Появились меги, сбои от питания и генератора исчезли. Было пара раз из нескольких десятков тысяч, подозрение на статику, поскольку разряд на ногу иногда сносит по-прежнему, но это уже за гранью допустимого.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ArtemKAD
сообщение Dec 24 2007, 17:20
Сообщение #20


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 508
Регистрация: 26-06-06
Из: Киев
Пользователь №: 18 364



Цитата
Все зависит от того, используются ли в проекте силовые устройства. При некоторых условиях по нулевому проводу идут такие помехи, что не помогает ни качественная разводка, ни опторазвязка. В этом случае шаманство с длиной проводов бывает спасает.

Э-э-э... Как бы Вам помягче сказать.
Отправьте своего разводчика платы на курсы повышения квалификации лет на 20. Т.к. влияние помех "по нулевому проводу" и "шаманство с длиной проводов" это прямой диагноз - хреновая разводка платы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Igor26
сообщение Dec 25 2007, 09:14
Сообщение #21


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 521
Регистрация: 10-02-05
Пользователь №: 2 544



Полностью согласен c ArtemKAD!!!
Ну не сбоят АВРки!!! Лет пять используем и ноль проблем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan_Shaida
сообщение Dec 25 2007, 11:42
Сообщение #22


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 19
Регистрация: 27-03-07
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 26 542



Цитата(ArtemKAD @ Dec 24 2007, 19:20) *
Э-э-э... Как бы Вам помягче сказать.
Отправьте своего разводчика платы на курсы повышения квалификации лет на 20. Т.к. влияние помех "по нулевому проводу" и "шаманство с длиной проводов" это прямой диагноз - хреновая разводка платы.

Не могу с Вами согласиться.
Опыт показал, что отсутствие проводов на выводах ISP или подтягивание их потенциала к питанию через достаточно низкоомные 5-10кОм резисторы, очень положительно сказывается на надежность функционирования устройства, особенно в условиях мощных электромагнитных помех, распространяющихся по землям и по эфиру. И дело здесь не в плохой разводке платы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oran-be
сообщение Dec 25 2007, 12:16
Сообщение #23


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 234
Регистрация: 30-03-07
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621



Вообще то все эти слеты флеша уже давным давно пофиксены и известны. В определенных кругах, как оказывается. Слет флеша в АТ90-х происходил в условиях повышенных помех при условии неиспольхования ног программирования. При заземлении этих ног проблема уходила. Конечно, в 85х5 пи этом приходилось жертвовать SPIем. В Мегах внутренний программер доработали и он уже не запускает с фонаря процедуру стирания. ЕЕПРОМ, как известно, и Атмелы про это писали, при пониженном напряжении может сходить с ума при попытке записи в него. Этот глюк остался и ячейку ЕЕПРОМ с адресом 0 опытные шаманы не используют, поскольку если что, то она страдает первой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ArtemKAD
сообщение Dec 25 2007, 15:23
Сообщение #24


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 508
Регистрация: 26-06-06
Из: Киев
Пользователь №: 18 364



Цитата
При заземлении этих ног проблема уходила. Конечно, в 85х5 пи этом приходилось жертвовать SPIем.

А мужики-то и не знают 8-) . Особенно когда предусматривалось переписывание ПО по штатным ногам устройства. Штатно питание было 7-20В. А при подаче 5В по штатным ногам можно было писать AVR...

И без каких либо загрузчиков!

Цитата
ЕЕПРОМ, как известно, и Атмелы про это писали, при пониженном напряжении может сходить с ума при попытке записи в него. Этот глюк остался и ячейку ЕЕПРОМ с адресом 0 опытные шаманы не используют, поскольку если что, то она страдает первой.

Этот "глюк" с таким-же успехом присутствует и во внешних EEPROM. Связан он с особенностью этого типа памяти - необходимости высокого напряжения для записи ячеек.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
oran-be
сообщение Dec 26 2007, 09:17
Сообщение #25


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 234
Регистрация: 30-03-07
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621



Цитата(ArtemKAD @ Dec 25 2007, 19:23) *
А мужики-то и не знают 8-) . Особенно когда предусматривалось переписывание ПО по штатным ногам устройства. Штатно питание было 7-20В. А при подаче 5В по штатным ногам можно было писать AVR...

И без каких либо загрузчиков!

Что-то в этой части текста присутствует какой-то хотический смысл - вся конструкция напоминает чистый оксюморон. Пообстоятельнее разъяснили бы, какие такие 7-20В, куда и откуда 5В?

Цитата(ArtemKAD @ Dec 25 2007, 19:23) *
Этот "глюк" с таким-же успехом присутствует и во внешних EEPROM. Связан он с особенностью этого типа памяти - необходимости высокого напряжения для записи ячеек.

Внешние ЕЕПРОМ обычно имеют внутренний супервайзер, который срабатывает раньше, чем наступают глюки. ЕЕПРОМка в этом случае возвращает NACK, если она И2Цсная, либо ошибку в статусе. С Атмеловскими не работал, ни Микрочиповские работают именно так. И ваще, при недостатке питания, если схеме умножения не разовьет должного напряжения, то записи просто не должно произойти, а не произойти запись по случайному адресу. Этот глюк говорит о том, что не схема умножения сходит с ума, а мультиплексор. Это явно ошибка разработчиков чипа.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SasaVitebsk
сообщение Dec 26 2007, 10:41
Сообщение #26


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 712
Регистрация: 28-11-05
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521



Тоже считаю что at90s8515 как минимум имело "нехорошесть" по параметрам надёжности EEPROM и FLASH. Тем не менее мы выпускали серийно изделие где работала связка 8515-1200. Интересно что с 1200 у нас проблем не было никаких вообще. А вот с 8515 происходили эпизодические случаи потери FLASH. После появления м8515 стали их заменять на них. Все проблемы пропали.

Причину выясняли. Если использовать хороший блок питания, то проблемы исчезают. Но дело в том, что мы делали изделие с внешним блоком питания. А обычно использовался китайский. Сделали часть изделий со своим встроенным импульсным блоком питания - ни одного случая вылета не наблюдалось.

И тем не менее если замена at90s8515 на atmega8515 приводит к нормальной работе на том же изделии где ранее наблюдались сбои, то это говорит что глюк всётаки был и он был устранён разработчиками.

Но всё это времена далёкие, теперь почти былинные. Посмотрите на сайт Atmel. Сейчас почти все микрухи выпускаются в исполнении avtomativ. Это говорит за то, что это уже не изделия для поделок.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
defunct
сообщение Dec 26 2007, 10:56
Сообщение #27


кекс
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 825
Регистрация: 17-12-05
Из: Киев
Пользователь №: 12 326



Цитата(oran-be @ Dec 25 2007, 15:16) *
При заземлении этих ног проблема уходила. Конечно, в 85х5 пи этом приходилось жертвовать SPIем.

Pull-down 5-10k недостаточно было? Тогда бы и SPI остался.

По сабжу ни разу ничего не слетало просто так. Слет'а EEPROM'а на AVR'ке в глаза не видел, хоть в коде используется и запись и чтение всегда.
флеш слетал, но далеко не по вине Atmel'а, а при таких условиях:
1)
a. Прошит бутлоадер.
b. Используется 5-ти вольтовая внешняя память в которой могут храниться указатели на функции.
c. BOD на 2.7V.

либо

2)
a. Прошит бутлоадер.
b. Выключен BOD, нет супервизора.

Причем если от 1) можно еще как-то защититься - перемычками, двойными-тройными проверками перед записью страницы, задержкой перед стиранием и т.п., то от 2) никакие "финты" в бутлоадере не спасают.

Цитата(SasaVitebsk @ Dec 26 2007, 13:41) *
Причину выясняли. Если использовать хороший блок питания, то проблемы исчезают. Но дело в том, что мы делали изделие с внешним блоком питания. А обычно использовался китайский. Сделали часть изделий со своим встроенным импульсным блоком питания - ни одного случая вылета не наблюдалось.

Слеты скорее всего были связаны с "кратковременными просадками" питания - у МК портится содержимое регистров в т.ч. PC, надо бы его сбрость, а супервизор "зевает", МК прыгает на случайный участок кода, потом когда питание восстанавливается - этот участок кода выполняется и алес.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Dec 26 2007, 11:45
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(SasaVitebsk @ Dec 26 2007, 14:41) *
Причину выясняли. Если использовать хороший блок питания, то проблемы исчезают. Но дело в том, что мы делали изделие с внешним блоком питания. А обычно использовался китайский. Сделали часть изделий со своим встроенным импульсным блоком питания - ни одного случая вылета не наблюдалось.

А был промежуточный стабилизатор на плате, или напряжение с внешнего блока питания подавалось на схему без дополнительной стабилизации?


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ArtemKAD
сообщение Dec 26 2007, 17:02
Сообщение #29


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 508
Регистрация: 26-06-06
Из: Киев
Пользователь №: 18 364



Цитата
Что-то в этой части текста присутствует какой-то хотический смысл - вся конструкция напоминает чистый оксюморон. Пообстоятельнее разъяснили бы, какие такие 7-20В, куда и откуда 5В?

Ну если все еще не понятно объясняю чуть иначе.
Плата со стабилизатором 78L05 и 90s8515 на RESET-е которого стоит супервизор на 4,2В. Ноги 90s8515 используемые при программировании (SPI) использовались как два входа и один выход. При этом до срабатывания супервизора (Uп=7-20В) это обычные ноги, а при сработавшем супервизоре (Uп=...-5В) это ноги ISP.
За 4 года выпуска таких плат проблем со случайным слетанием флешки от внешних сигналов на ногах SPI обнаружено небыло.

Сообщение отредактировал ArtemKAD - Dec 26 2007, 17:03
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serj78
сообщение Dec 28 2007, 20:27
Сообщение #30


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 966
Регистрация: 27-05-06
Из: СПб
Пользователь №: 17 499



Цитата(oran-be @ Dec 25 2007, 15:16) *
сходить с ума при попытке записи в него. Этот глюк остался и ячейку ЕЕПРОМ с адресом 0 опытные шаманы не используют, поскольку если что, то она страдает первой.



Опытные шаманы не используют несколько ячеек с начала памяти smile.gif