реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Всесторонняя защита МОП- транзистора от перенапряжений и КЗ.
RAD1ST
сообщение Dec 26 2007, 17:52
Сообщение #1


Инженер
***

Группа: Свой
Сообщений: 463
Регистрация: 10-11-06
Из: Москва
Пользователь №: 22 164



Во многих схемах (например)



для защиты ключей от повреждения бросками напряжения при коммутации индуктивной нагрузки предлагается установка стабилитрона VD3 и диода VD1, но не поясняется исходя из каких параметров выбираются нелинейные элементы и с какой функцией. Хотелось бы понять решение данной задачи. Если у кого есть опыт работы в данном направлении прошу помочь разобраться в данной задаче.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Самурай
сообщение Dec 26 2007, 19:46
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 468
Регистрация: 4-03-05
Пользователь №: 3 066



Цитата(RAD1ST @ Dec 26 2007, 20:52) *
Во многих схемах (например)



для защиты ключей от повреждения бросками напряжения при коммутации индуктивной нагрузки предлагается установка стабилитрона VD3 и диода VD1, но не поясняется исходя из каких параметров выбираются нелинейные элементы и с какой функцией. Хотелось бы понять решение данной задачи. Если у кого есть опыт работы в данном направлении прошу помочь разобраться в данной задаче.


Функция проста - чтобы не пробился переход Затвор-Исток. Да и Затвор-Сток заодно. Ибо напряжение Затвор-Исток не велико и для многих транзисторов не превышает 15-20В. Кстати, VD1 тоже стабилитронsmile.gif. А вот VD5 там лишний и приведет скорее всего к насыщению трансформатора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vlad_66
сообщение Dec 26 2007, 21:34
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 14
Регистрация: 19-02-06
Из: Харьков
Пользователь №: 14 505



При закрытом транзисторе (Uвх=0) и появлении на его стоке напряжения большего, чем напряжение стабилизации VD3, транзистор начинает приоткрываться и работает как стабилитрон. При этом греется и рассеивает всю энергию, которая вызвала перенапряжение. VD4 - для ограничения перенапряжения, если нет желания насиловать транзистор.
R2 устанавливается желающими заняться с этой схемой любовью smile.gif . В схемах с биполярными транзисторами - для перевода в режим источника тока. Для полевого транзистора напряжение включения 5В, а напряжение управления с драйвера 15В. Для того,чтобы призакрыть транзистор на резисторе должно быть 10В!
Если установлен VD5 перенапряжений при правильном монтаже быть не может.
Если R1, то перенапряжение=(токнагрузки/Ктр + токнамагничивания)*R1+Uпит для прямоходовой схемы.
VD1 - для защиты от перенапряжений и обратного напряжения на затворе. Из-за собственной емкости затягивает включение, из-за медленного диода - не защищает от отрицательного напряжения при неправильном монтаже.
Весь приведенный огород сейчас используется очень редко!
Схемотехнику ключей модно посмотреть на сайте International Rectifier www.irf.ru или поискать в сети книгу Марти Браун ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ (уже не совсем современная, но на русском) или англоязычные типа Switchmode Power Supply Handbook (McGraw)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Turnaev Sergey
сообщение Dec 29 2007, 08:53
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 562
Регистрация: 25-07-06
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088



Цитата(Vlad_66 @ Dec 27 2007, 03:34) *
...
Если R1, то перенапряжение=(токнагрузки/Ктр + токнамагничивания)*R1+Uпит для прямоходовой схемы...

Вот только квадрат забыли: Ктр^2.


--------------------
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vlad_66
сообщение Jan 2 2008, 20:43
Сообщение #5





Группа: Участник
Сообщений: 14
Регистрация: 19-02-06
Из: Харьков
Пользователь №: 14 505



Цитата(Turnaev Sergey @ Dec 29 2007, 12:53) *
Вот только квадрат забыли: Ктр^2.

Через квадрат приводятся сопротивления и им подобное, а токи и напряжения, увы, без оного. Мощность на первичной и вторичной обмотках остается равной.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Turnaev Sergey
сообщение Jan 3 2008, 07:36
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 562
Регистрация: 25-07-06
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088



Цитата(Vlad_66 @ Jan 3 2008, 02:43) *
Через квадрат приводятся сопротивления и им подобное, а токи и напряжения, увы, без оного. Мощность на первичной и вторичной обмотках остается равной.

Брр, точно! 05.gif
Это я перепутал. smile.gif


--------------------
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RAD1ST
сообщение Jan 13 2008, 06:11
Сообщение #7


Инженер
***

Группа: Свой
Сообщений: 463
Регистрация: 10-11-06
Из: Москва
Пользователь №: 22 164



всем спасибо. разобрался