реклама на сайте
подробности

 
 
> Коммутация энергосберегающей лампы, с помощью симмистора
VBA
сообщение Jan 14 2008, 14:33
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 1-12-07
Пользователь №: 32 869



Как вы думаете, если к энергосберегающей лампе сделать коммутатор
на, скажем, BT134+MOC3083, какие подводные камни могут из этого выплыть?
Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V  < 1 2  
Start new topic
Ответов (15 - 27)
VBA
сообщение Jan 15 2008, 12:43
Сообщение #16


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 1-12-07
Пользователь №: 32 869



Цитата(maximiz @ Jan 15 2008, 14:27) *
Шунтируйте симистор последовательной RC, чтобы снизить dU/dt


Спасибо за совет, однако так не получится. Выше ведь писали о токе утечки симистора.
И всем известен эффект мигания лампы вследствие утечки через неонку, которая
подсвечивает выключатель в классическом варианте. А там 100 кОм smile.gif

Неужели никто не пробовал модернизировать свою люстру?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baser
сообщение Jan 15 2008, 12:51
Сообщение #17


Просто Che
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881



Цитата(maximiz @ Jan 15 2008, 14:27) *
Шунтируйте симистор последовательной RC, чтобы снизить dU/dt

Да это рекомендуется всегда делать у драйверов типа MOCxxxx, даже название придумали: "снаббер".
Но вот для силовых симисторов, боюсь, что такая цепочка будет достаточно больших габаритов sad.gif

Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 14:07) *
p.s. Кто знает, как закрыть тему?

Членам группы "Участники" тут не дозволяется закрывать темы. Да и пока это незачем, может кто подскажет дельное решение по ограничении dU/dt
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Jan 15 2008, 13:04
Сообщение #18


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



В упомянутой книге приведена схемулька электронного стартёра на UBA2000 и симисторе. там дудтешная цепь 100 Ом + 5n6 - не думаю, что она создаст ощутимый ток при Z=~0.5 Мом.
А от утечек помогает конденсатор, включенный впараллель энергосберегайке. Он там должен быть внутри родной, но его в Китае съэкономили smile.gif В этом всё дело, обычно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Евгений Германов...
сообщение Jan 15 2008, 13:06
Сообщение #19


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654



Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 15:43) *
Спасибо за совет, однако так не получится. Выше ведь писали о токе утечки симистора.
И всем известен эффект мигания лампы вследствие утечки через неонку, которая
подсвечивает выключатель в классическом варианте. А там 100 кОм smile.gif

Неужели никто не пробовал модернизировать свою люстру?

Вы не пробовали заменить симистор?И посмотрите на его кишки он ничем не шунтирован? И ещё вопрос а он у вас на какое напряжение рассчитан?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Jan 15 2008, 13:06
Сообщение #20


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Если боитесь несимметричных утечек симистора - зашунтируйте энергосберегайку 100 кОм smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VBA
сообщение Jan 15 2008, 13:22
Сообщение #21


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 1-12-07
Пользователь №: 32 869



Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 15:06) *
Вы не пробовали заменить симистор?И посмотрите на его кишки он ничем не шунтирован? И ещё вопрос а он у вас на какое напряжение рассчитан?


Симистор - BT134 600V. И по току и по напряжению с достаточным запасом. crying.gif

А вот насчет кишок... Может это не с той оперы, однако помнится мне, что применялось
в старых тиристорах шунтирование перехода УЭ-К резистором. Только что-то подзабыл
я об этом. Вы это имеете ввиду?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Евгений Германов...
сообщение Jan 15 2008, 13:53
Сообщение #22


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654



Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 16:22) *
Симистор - BT134 600V. И по току и по напряжению с достаточным запасом. crying.gif

А вот насчет кишок... Может это не с той оперы, однако помнится мне, что применялось
в старых тиристорах шунтирование перехода УЭ-К резистором. Только что-то подзабыл
я об этом. Вы это имеете ввиду?

Нет я имею ввиду цепи параллельные симистору. ВТ это наш или?

Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 16:36) *
Нет я имею ввиду цепи параллельные симистору. ВТ это наш или?

Я вроде нашел это филипс? И вы у него бросили в воздухе управляющий электрод?Так нельзя,во первых вы можете спалить симистор из-за неполного открывания,а во вторых он у вас похоже открывается от накопления заряда в УЭ или от наводки на него же.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VBA
сообщение Jan 15 2008, 13:54
Сообщение #23


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 1-12-07
Пользователь №: 32 869



Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 15:36) *
Нет я имею ввиду цепи параллельные симистору. ВТ это наш или?


BT это PHILIPS

А по поводу цепей, параллельных симистору, по-видимому необходимо
искать компромисс. Добится подавления dU/dt, а затем убирать мигание
лампы в выключенном состоянии. По-видимому мы придем к
"неэнергосберегающему утюгу" Dog Pawlowa sad.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BT134_SERIES_E_1.pdf ( 42.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Евгений Германов...
сообщение Jan 15 2008, 14:41
Сообщение #24


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654



Цитата(VBA @ Jan 15 2008, 16:54) *
BT это PHILIPS

А по поводу цепей, параллельных симистору, по-видимому необходимо
искать компромисс. Добится подавления dU/dt, а затем убирать мигание
лампы в выключенном состоянии. По-видимому мы придем к
"неэнергосберегающему утюгу" Dog Pawlowa sad.gif

Не обращайте внимания на скорость нарастания и вас несомненно будет ждать счастье.Вы что творите силовой тиристорный преобразователь,чтобы так трепетно относиться к скорости нарастания.Если вам это очень важно выберите симистор с большей допустимойскоростью,или наилучший вариант-наберите побольше слюны и плюньте на эту скорость.Насколько я помню симисторы(проверьте на источнике с ограничением тока) если один из электродов замкнуть с УЭ то симистор быдет открываться при любой полярности,а если с другим электродом,то нет.Так вот эту комбинацию и вкл вместе с лампочкой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baser
сообщение Jan 15 2008, 14:49
Сообщение #25


Просто Che
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881



Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 16:41) *
Не обращайте внимания на скорость нарастания и вас несомненно будет ждать счастье.Вы что творите силовой тиристорный преобразователь,чтобы так трепетно относиться к скорости нарастания.

Вроде бы уже пришли к выводу, что главная проблема, это превышение dU/dt smile.gif
У человека лампочки вспыхивают в момент включения прибора, а потом гаснут. Вот это то и не нравится! А в дальнейшем все у него прекрасно работает.

to VBA: если есть желание, можете поизучать сей документ. Я его когда-то штудировал, но о-о-чень давно smile.gif
RC Snubber Networks for Thyristor Power Control and Transient Suppression
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Евгений Германов...
сообщение Jan 15 2008, 15:29
Сообщение #26


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654



Цитата(Baser @ Jan 15 2008, 17:49) *
Вроде бы уже пришли к выводу, что главная проблема, это превышение dU/dt smile.gif
У человека лампочки вспыхивают в момент включения прибора, а потом гаснут. Вот это то и не нравится! А в дальнейшем все у него прекрасно работает.

to VBA: если есть желание, можете поизучать сей документ. Я его когда-то штудировал, но о-о-чень давно smile.gif
RC Snubber Networks for Thyristor Power Control and Transient Suppression

Из-за однократного превышения скорости нарастания вы фиксируете глазом вспышку?Вы оригинал те вы видите вспышку в течении примерно 5мСек? У вас чудо глаз и чудо лампа,особенно если вспомнить упрощенное описание лампы приведенное кемто из ранее выступавших.И вопрос к автору вы вспышку видите при каждом включении?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VBA
сообщение Jan 15 2008, 15:41
Сообщение #27


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 1-12-07
Пользователь №: 32 869



Цитата(Евгений Германович @ Jan 15 2008, 17:29) *
Из-за однократного превышения скорости нарастания вы фиксируете глазом вспышку?Вы оригинал те вы видите вспышку в течении примерно 5мСек? У вас чудо глаз и чудо лампа,особенно если вспомнить упрощенное описание лампы приведенное кемто из ранее выступавших.И вопрос к автору вы вспышку видите при каждом включении?


Уважаемый Евгений Германович. Я уже писал, именно НЕ при каждом. Т.е., видимо, в какой момент
произойдет включение: в нуле или на пике синусоиды.

Извините, продолжим дискуссию завтра - с вашего позволения убегаю...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VBA
сообщение Jan 16 2008, 13:08
Сообщение #28


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53
Регистрация: 1-12-07
Пользователь №: 32 869



Добрый день, уважаемые коллеги.

Проблема, описанная выше, разрешилась.

Да, действительно, шунтирование симистора RC-цепью дает результат.
Однако это начинает проявляться с емкостью около 500 нан (R=10 Ом).
И при таких параметрах паразитный ток засвечивает лампу в половину
яркости с сумасшедшим мерцанием.

Так как не удалось победить следствие, было принято решение бороться с причиной. smile.gif

На входе питания устройства был установлен сетевой фильтр. Он (точнее его часть)
был безжалостно выдран из останков компьтерного блока питания (Ш-образный
проходной трансформатор в несколько витков толстого провода и на его выходе
0,68 мкФ 450 В). Все. Это устройство сдерживает скачек напряжения при включении
и в результате - НИ ОДНОГО ложного открывания при полность погашенных лампах.
Правда эта штука немного гудит. Ну и конечно - массогабарит.

Всем спасибо
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:41
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016