реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
Alexey V.
сообщение Jan 24 2008, 03:50
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 24
Регистрация: 10-05-06
Из: Russia, Tomsk
Пользователь №: 16 936



Заменили на плате Cyclone II на Cyclone III, перестала работать загрузка прошивки через Passive Serial. Через JTAG все шьется...
В Cyclone через Passive Serial заливается rbf файл, в процессе видны "скачки" на ножке nSTATUS... Все тайминги при прошивке соблюдены (на Cyclone II проблем не наблюдалось). Подскажите, в чем может быть проблема?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stewart Little
сообщение Jan 24 2008, 09:49
Сообщение #2


Лентяй
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 203
Регистрация: 11-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843



Режим конфигурирования для CycloneIII корректно задан? У третьего циклона входов MSEL больше, чем у второго.


--------------------
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexey V.
сообщение Jan 24 2008, 10:42
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 24
Регистрация: 10-05-06
Из: Russia, Tomsk
Пользователь №: 16 936



Цитата(Stewart Little @ Jan 24 2008, 12:49) *
Режим конфигурирования для CycloneIII корректно задан? У третьего циклона входов MSEL больше, чем у второго.


1) режим задан правильно
2) с квартуса в режиме passive serial циклон програмится (sof файл)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vmp
сообщение Jan 24 2008, 11:51
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 20-01-05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070



Точно все тайминги? Tpor (200 ms) тоже соблюли? И про Tcd2um (650 us) не забыли?
Тогда ещё проверьте номиналы резисторов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Konst_777
сообщение Jan 24 2008, 13:13
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 549
Регистрация: 1-06-05
Пользователь №: 5 644



Цитата(Alexey V. @ Jan 24 2008, 07:50) *
Заменили на плате Cyclone II на Cyclone III, перестала работать загрузка прошивки через Passive Serial. Через JTAG все шьется...
В Cyclone через Passive Serial заливается rbf файл, в процессе видны "скачки" на ножке nSTATUS... Все тайминги при прошивке соблюдены (на Cyclone II проблем не наблюдалось). Подскажите, в чем может быть проблема?

То, о чем я спрошу конечно тупо, но... А rbf файл для Cyclone II заменили на rbf для Cyclone III? smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexey V.
сообщение Jan 24 2008, 13:21
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 24
Регистрация: 10-05-06
Из: Russia, Tomsk
Пользователь №: 16 936



Нашлась проблемка... косячил SPI микроконтроллера - емкость на ножке SCK оказалась - тактирование косячилось в результате (скорее всего еще при записи во внешнюю флэшпамять)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 05:04