Цитата(Herz @ Feb 25 2008, 11:53)  ЛуЧший - тот, который не приводит к аварии. Неужели ни одной книжки, ни одного конспекта нет? Тогда хоть объясните, откуда вопрос возник. Хочу для себя разобратся в методах и способах измерения тока короткого замыкания. Книжки есть только по рассчету тока короткого замыкания: Беляева: "Как рассчитать ток короткого замыкания" и Жуков "Короткие замыкания в электроустановках напряжением до 1 кВ" По измерению ничего нету.
|
|
|
|
|
Feb 25 2008, 11:10
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482

|
Цитата(Herz @ Feb 25 2008, 14:10)  И, наверное, это правильно. Я бы не стал его измерять. А Вам для чего это нужно? Чем Вас не устраивает расчёт?  Рассчет это теоретическая часть. Я видел как измеряется токи до 10 кВ без ограничения, впечатляюще. Видел как измеряется эти же токи с большим ограничением - ничего интересного. У меня есть возможность сделать что-то подобное: измеритель тока кз. Думаю сделать измерение в две ступени: 1) Оценочное - с большим ограничением; 2) Реальное измерение с малым ограничением, в зависимости от результата оценочного измерения, будет регулироватся время протекания тока. Только пока не знаю как это делается.
|
|
|
|
|
Feb 25 2008, 21:03
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 221
Регистрация: 20-06-07
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569

|
Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 25 2008, 14:10)  Рассчет это теоретическая часть. Я видел как измеряется токи до 10 кВ без ограничения, впечатляюще. Видел как измеряется эти же токи с большим ограничением - ничего интересного. У меня есть возможность сделать что-то подобное: измеритель тока кз. Думаю сделать измерение в две ступени: 1) Оценочное - с большим ограничением; 2) Реальное измерение с малым ограничением, в зависимости от результата оценочного измерения, будет регулироватся время протекания тока. Только пока не знаю как это делается. Есть такой прибор Щ41160 (например http://www.granum.org/catalog/m_417.php ) он измеряет до 1 кА. На один полупериод замыкают сеть огромным тиристором и смотрят падение на толстенном шунте. В сети можно найти схему, там все достаточно просто, каких-то особенностей нет, может только узел УВХ на рассыпухе. Я таким прибором измерял ток казы прямо на щитке в нашей лаборатории, намерил помоему около 200А, в момент измерения видно как лампочки моргают, но аппаратура защиты сработать не успевает.
--------------------
vodaspb.ru
|
|
|
|
|
Feb 26 2008, 06:18
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482

|
Цитата(Andrey_B @ Feb 26 2008, 01:03)  Есть такой прибор Щ41160 (например http://www.granum.org/catalog/m_417.php ) он измеряет до 1 кА. На один полупериод замыкают сеть огромным тиристором и смотрят падение на толстенном шунте. В сети можно найти схему, там все достаточно просто, каких-то особенностей нет, может только узел УВХ на рассыпухе. Я таким прибором измерял ток казы прямо на щитке в нашей лаборатории, намерил помоему около 200А, в момент измерения видно как лампочки моргают, но аппаратура защиты сработать не успевает. Из той серии есть еще ЭК0200, ЦК0220 http://www.omm.ru/ тут можно прочитать. Схемы на Щ41160 и ЭК0200 у меня есть, но это разработки 70-80х гг. морально устаревшие. А схемы ЦК0220 пока нету - это разработка новая. Еще хочится узнать о заграничных разработках.
|
|
|
|
|
Feb 26 2008, 07:08
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482

|
Цитата(Stanislav @ Feb 26 2008, 10:35)  Скажите, а чем ток короткого замыкания отличается от "просто тока"? Режимом работы электросети. Во время измерения "просто тока" электросеть в нормальном режиме работы, когда измеряется ток кз без ограничения - аварийная работа электросети. Есть еще измерения с большим ограничением тока - без аварийной работы электросети.
|
|
|
|
|
Feb 26 2008, 10:34
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 119
Регистрация: 8-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155

|
Вы не путайте только сети с изолированной нейтралью(6,10кВ и выше, там вы при к.з меряете _емкостной ток_ сети и тут допустим режим прямого измерения т.е. с фазным замыканием на землю, либо режим замыкания с ограничением(через емкость). В сетях с заземленной нетралью прямое измерение токов к.з. не допустимо, хотя и и существуют испытания при которых делают прямое замыкание, но это связано не с необходимостью измерения значения токов, а с не обходимостью обробования релейной защиты, да и то заставить пойти главного инженера предприятия на это можно только с пистолетом у виска -), поскольку последствия непредсказуемы.
Сообщение отредактировал Ilya_z - Feb 26 2008, 10:36
|
|
|
|
|
Feb 26 2008, 10:36
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 26 2008, 10:08)  Сейчас появилось уже много таких приборов. Если Вам нужен конкретный тип, я узнаю у наших наладчиков (какими они пользуются). Принцип работы у них такой. Есть прерыватель, который на 10 мС подключает шунт к сети строго в момент нулевого напряжения. АЦП - микроконтроллер. Вероятно, при очень быстром нарастании тока прерыватель надо отключать раньше. Только есть такой нехороший момент. Чем выше ток к.з., тем точность ниже. Я использовал приборчик до 1 кА. Если Iкз = 50-100 А , точность где-то единицы процентов, для 1 кА - до 50%. Вот такие дела.
|
|
|
|
|
Feb 26 2008, 11:44
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482

|
Цитата(alexander55 @ Feb 26 2008, 14:36)  Сейчас появилось уже много таких приборов. Если Вам нужен конкретный тип, я узнаю у наших наладчиков (какими они пользуются). Принцип работы у них такой. Есть прерыватель, который на 10 мС подключает шунт к сети строго в момент нулевого напряжения. АЦП - микроконтроллер. Вероятно, при очень быстром нарастании тока прерыватель надо отключать раньше. Только есть такой нехороший момент. Чем выше ток к.з., тем точность ниже. Я использовал приборчик до 1 кА. Если Iкз = 50-100 А , точность где-то единицы процентов, для 1 кА - до 50%. Вот такие дела. Как оцениваете погрешность, с помощью каких эталонных приборов?
|
|
|
|
|
Feb 26 2008, 12:29
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 12-09-07
Пользователь №: 30 482

|
Цитата(alexander55 @ Feb 26 2008, 16:13)  Если Вам нужен конкретный тип, я узнаю у наших наладчиков (какими они пользуются). Так чем пользуются наладчики?
|
|
|
|