> Нужен ли третий датчик тока в трехфазной сети?
evgeny_ch
сообщение Mar 17 2008, 10:44
Сообщение #16


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(TheMad @ Mar 17 2008, 14:31) *
У меня лежит старенький мицубишевский привод на мощность около 1 кВт, у него на каждой фазе стоит
трансформатор тока...видимо в середине 90-х это было дешевлеsmile.gif

Экономили ресурс процессора. biggrin.gif

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 17 2008, 11:04


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Mar 17 2008, 16:07
Сообщение #17


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(evgeny_ch @ Mar 17 2008, 13:44) *
Экономили ресурс процессора. biggrin.gif


Нет. Просто не умели быстро словить ground fault.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Антон Малыгин
сообщение Mar 18 2008, 16:36
Сообщение #18


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 39
Регистрация: 11-05-07
Из: Коряжма
Пользователь №: 27 672



Цитата(Herz @ Mar 17 2008, 11:11) *
Да нет, лучше не надо. Тут и в общих словах получилось убедительно.


Ну согласись что математика там очень сильная и если более или менее подробно расписывать это долго.
Я начинал писал и написал большую мессагу. но потом всё сглючило и писать по новой просто не хотелось
Go to the top of the page
 
+Quote Post
repairDV
сообщение Mar 19 2008, 00:00
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-11-06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044



Цитата(Антон Малыгин @ Mar 19 2008, 02:36) *
Ну согласись что математика там очень сильная и если более или менее подробно расписывать это долго.
Я начинал писал и написал большую мессагу. но потом всё сглючило и писать по новой просто не хотелось

А в личку написать можете?
Чисто для контроля обрыва фаз и к.з., конечно, достаточно 2 датчиков. В релейной защите двигателей есть схема "неполная звезда", вроде, называется. Я, будучи работая на ТЭЦ в лаборатории РЗА, настраивал такие схемы. Сейчас, правда, эту теорию уже не помню. Нужно в тех. библиотеке просто найти учебник по релейной защите электродвигателей.
Но есть ещё момент. В электроприводе можно придумать функцию ранней диагностики неисправности по мех. части и электрической электродвигателя. По контролю изменения симметрии фаз. Вот здесь уже понадобятся 3 трансформатора тока.


--------------------
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sakrivosh
сообщение Mar 20 2008, 18:33
Сообщение #20





Группа: Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 6-12-07
Пользователь №: 33 044



Blondel's Theorem (посмотрите например здесь www.transcat.com) говорит, что для измерения потребляемой энергии в N сбалансированных проводниках, достаточно мерять ток в N-1 проводнике. Эту теорию используют для построения 3-х фазных приборов учета, в которых измеряют ток в 2-х фазах. Измерение энергии предполагает нормальные процессы в электрических цепях. Если речь идет о защите, то есть абнормальных процессах, то здесь нужен другой подход и вам нужно контролировать 3 фазы без исключений.