Цитата(Антон Малыгин @ Mar 19 2008, 02:36)

Ну согласись что математика там очень сильная и если более или менее подробно расписывать это долго.
Я начинал писал и написал большую мессагу. но потом всё сглючило и писать по новой просто не хотелось
А в личку написать можете?
Чисто для контроля обрыва фаз и к.з., конечно, достаточно 2 датчиков. В релейной защите двигателей есть схема "неполная звезда", вроде, называется. Я, будучи работая на ТЭЦ в лаборатории РЗА, настраивал такие схемы. Сейчас, правда, эту теорию уже не помню. Нужно в тех. библиотеке просто найти учебник по релейной защите электродвигателей.
Но есть ещё момент. В электроприводе можно придумать функцию ранней диагностики неисправности по мех. части и электрической электродвигателя. По контролю изменения симметрии фаз. Вот здесь уже понадобятся 3 трансформатора тока.