RS-485, Индикация неправильного подключения |
|
|
|
Mar 28 2008, 04:12
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 4-06-07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181

|
Здраствуйте, есть задача сделать в устройстве с интерфейсом RS-485 светодиодную индикацию при неправильном подключении шины. Так как при неправильном подключении возрастет ток потребления, то в качестве одного из вариантов рассматриваю установку датчика тока. Посоветуйте пожалуйста вариант решения задачи.
--------------------
Надо говорить благое, либо вообще ничего не говорить...
|
|
|
|
|
Mar 28 2008, 04:29
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 35
Регистрация: 4-01-05
Пользователь №: 1 795

|
про какое неправильное подключение речь идет? Если А и В местами попутаны, то просто работать не будет. Если же замыкают - потребление тока драйвером увеличится. В питание драйвера и можно поставить что-нить.
|
|
|
|
|
Mar 28 2008, 04:37
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 4-06-07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181

|
Цитата(PKM @ Mar 28 2008, 09:29)  про какое неправильное подключение речь идет? Если А и В местами попутаны, то просто работать не будет. Если же замыкают - потребление тока драйвером увеличится. В питание драйвера и можно поставить что-нить. Да, именно местами перепутаны. И при таком подключении должен загорется предупреждующий светодиод.
--------------------
Надо говорить благое, либо вообще ничего не говорить...
|
|
|
|
|
Mar 28 2008, 05:46
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 4-06-07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181

|
Цитата(rezident @ Mar 28 2008, 10:28)  Без "растяжки" линии резисторами это сложновато детектировать. В режиме приема выходы-то отключены. "Растяжка" резисторами - это включение последовательно двух резистров, по одному на канал А и В?
--------------------
Надо говорить благое, либо вообще ничего не говорить...
|
|
|
|
|
Mar 28 2008, 06:44
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 4-06-07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181

|
Цитата(slog @ Mar 28 2008, 11:36)  Проинвертировать принимаемый сигнал, и если с него будут приниматься правильные данные - то A и B перепутаны. узнать об ошибке подключения надо еще до того как началась передача данных. больше склоняюсь к варианту, предложенному rezident. Осталось решить схемотехнические вопросы.
--------------------
Надо говорить благое, либо вообще ничего не говорить...
|
|
|
|
|
Mar 28 2008, 09:19
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 4-06-07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181

|
Цитата(rezident @ Mar 28 2008, 10:28)  Без "растяжки" линии резисторами это сложновато детектировать. Я подумал, а что если для индикации брать сигнал с линии А или В относительно общего провода? Тогда можно будет отказаться от "растяжки"...
--------------------
Надо говорить благое, либо вообще ничего не говорить...
|
|
|
|
|
  |