Охранно-пожарная сигнализация, Разработка ОПС |
|
|
|
Apr 6 2008, 09:26
|
Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 6-04-08
Пользователь №: 36 511

|
Поставил задачу разработки ОПС на микропроцессорах Atmel. Задумка пока такова: Устройство будет состоять из датчиков дымы, температуры, движения и магнитных датчиков(ИО102-4 например) на окнах и дверях. пульта доступа(клавиатура, ЖК, IButton(используется как мастер ключ при смене пароля)). Сигнал тревоги будет выводиться на световую и звуковую сигнализацию, а так же по телефонному проводу. Прошу помощи в подборе компонентов для устройства и вообще кто этим занимался и имеет опыт прошу поделиться.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(15 - 29)
|
Apr 6 2008, 15:25
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 252
Регистрация: 14-09-06
Пользователь №: 20 377

|
Пожарный шлейф при работе с активными пожарными датчиками по двухпроводной схеме, например ИП212 ДИП, ИП-101-1А – работает как активный дымовой, питает их, отслеживаться должно: 1. Замыкание 2. Обрыв 3. Сработка одного датчика в шлейфе 4. Сработка двух и более датчиков.
Охранка - совсем просто там да 0, 1, Но не пожарка с активными датчиками, датчики питаются от шлейфа! Разбирал приборы, самые сложные это «Рубеж», производитель Сигма-ис (www.sigma-is.ru), попроще Болид (www.bolid.ru), ИП212 – сигма-ис делает. RS-485 -- связь с клавиатурой... Сухой контакт головная боль ПС – пойми из за чего подрабатывает пожарный датчик (запылился, сломался, замыкание в шлейфе, обрыв…) да и серена при замыкании (обрыве) шлейфа будет орать а так однозначно пожар! (хорошог когда по двум датчикам сработка)
|
|
|
|
|
Apr 6 2008, 15:44
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 357
Регистрация: 6-01-07
Пользователь №: 24 139

|
Цитата(flager @ Apr 6 2008, 17:54)  Вот пока о чем я думаю: ЖК индикатор: MT–10S1 http://www.melt.com.ru/work/display/150 Магнитный датчик на окна и двери: ИО 102-4 http://www.opstorg.ru/1_1_631.htmlдатчик движения:SRP-100 пассивный инфракрасный датчик датчик температурный: ИП-101-1А извещатель пожарный ttp://videoglazok.ru/catalog/datchik/ip_101_1a.htm ibutton: приёмник DS9092, как я понимаю кнопка подойдет любая только они программируются отдельно. микропроцессор: Atmel AVR 90S8515, 90S8535 подумываю о каком то из этих... Пока не знаю что использовать для сигнализации. модулей звуковой и световой индикации пока не нашёл подходящих. И как организовать вывод на удаленный пульт тоже не думал. Возможно подключение датчиков развития стекла и датчиков дыма. Ещё не понятен вопрос с питанием всего этого. Правильно ли я подобрал компоненты? 90S8515, 90S8535 - устаревшие чипы, лучше примените ATmega8515 или ATmega8535. Вам нужен встроенный АЦП? Если да, то имейте в виду, что в 8515 его нет. Индикатор от МЭЛТ - неплохой, но имейте в виду, что он имеет особенности в программировании, если захотите его потом заменить на импортный аналог, придется немного корректировать программу. Все-таки настоятельно рекомендую использовать для начала готовую макетную плату, благо их в продаже есть много и разных. В том числе есть такие, на которых есть ЖК индикатор аналогичный названному. Обосновываю свое мнение личным опытом обучения программированию на МК этой серии 1) студентов в институте 2) ребят в школьном кружке Если Вы с МК никогда не работали, частенько будете думать, где у Вас ошибка - в неправильной программе, криво собранной самодельной схеме (или ошибке в этой схеме), в самодельном программаторе и т.д. Потратите много лишнего времени и сил. Если хотите быстро и без лишних заморочек стартовать - купите готовую отладочную плату с наиболее подходящим для Вас набором компонентов, а то, чего недостает, допаяйте. Сделайте сначала небольшое и несложное устройство, заставьте его работать. После этого усложните, добавьте новые функции, отладьте их и т.д. Если Вы сразу хотите сделать сложное изделие, получите только потраченное время и разочарование. Повторюсь - если Вы не знаете еще как пользоваться портами ввода/вывода, управление iButton Вы не в состоянии сделать в принципе, обмен с удаленным пультом тем более.
|
|
|
|
|
Apr 6 2008, 15:58
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 210
Регистрация: 15-01-08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105

|
Цитата(_Алекс @ Apr 6 2008, 22:25)  Пожарный шлейф при работе с активными пожарными датчиками по двухпроводной схеме, например ИП212 ДИП, ИП-101-1А – работает как активный дымовой, питает их, отслеживаться должно: 1. Замыкание 2. Обрыв 3. Сработка одного датчика в шлейфе 4. Сработка двух и более датчиков.
Охранка - совсем просто там да 0, 1, Но не пожарка с активными датчиками, датчики питаются от шлейфа! Вы все правильно говорите для случая сертифицированного применения множества пожарных датчиков. Но нашему автору не грозит приемка пожарной инспекцией  .А вот головняка добавится. Если объект не большой (например собственная квартира) то нет проблем, посмотреть что случилось с датчиком. Главное, чтобы сигнал тревоги прошел. И тут не важно в чем причина: то ли это пожар, то ли обрыв провода (который тоже может возникнуть по причине пожара , а дачик при это не сработает  ) И поменьше ложняка, т.е сигналов не связанных с тревожными ситуациями. Поэтому ему решать - нужны ему эти усложнения или нет. Я бы не стал заморачиваться с аналоговыми входами на шлейфах.
Сообщение отредактировал Linker - Apr 6 2008, 15:59
--------------------
Я здесь и сейчас...
|
|
|
|
|
Apr 7 2008, 12:55
|

Бывалый
  
Группа: Validating
Сообщений: 375
Регистрация: 19-10-05
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853

|
Знает ли кто-нибудь протокол связи централи Satel с расширителями& Просто столкнулся с подключением моей железяки к этой централи. 8-16 зон надо подключить. Не 16-тью же проводами подключать!?.  Хотелось бы эмулировать один-два расширителя своей железякой. Заранее спасибо.
--------------------
|
|
|
|
|
Apr 7 2008, 15:22
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 94
Регистрация: 21-06-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255

|
Цитата(researcher @ Apr 7 2008, 17:29)  4). Пожарный шлейф должен иметь три состояния: 1. Пожар (шлейф закорочен датчиком или датчиками). 2. Дежурный (шлейф подгружен оконечным резистором). 3. Обрыв шлейфа (шлейф не подгружен оконечным резистором). Маленькая корректировка. Пожарная панель должна различать ЧЕТЫРЕ состояния пожарного шлейфа: 1. Пожар (шлейф нагружен сработавшим датчиком или датчиками). 2. Дежурный (шлейф нагружен оконечным резистором). 3. Обрыв шлейфа (шлейф не нагружен оконечным резистором). 4. Короткое замыкание шлейфа (оконечный резистор закорочен).
|
|
|
|
|
Apr 7 2008, 16:31
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(revolution @ Apr 7 2008, 21:22)  Пожарная панель должна различать ЧЕТЫРЕ состояния пожарного шлейфа: Пять состояний! Кто больше? Забыли еще 5. Уход параметров линии. Т.е. ни одно из 4-х вышеперечисленных типовых состояний. Возникает, например, когда линия подмокла или когда "слишком умный" злоумышленник пытается нарушить работу охранного шлейфа.  Кстати, в пожарных системах первое по списку состояние (срабатывание датчиков) разделяется еще на "внимание" и собственно "пожар".
|
|
|
|
|
Apr 7 2008, 17:14
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 94
Регистрация: 21-06-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255

|
Цитата(rezident @ Apr 7 2008, 19:31)  Пять состояний! Кто больше? Шестое состояние - попадание "земли" на пожарный шлейф.
|
|
|
|
|
Apr 8 2008, 15:31
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 210
Регистрация: 15-01-08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105

|
Чем проще сигнализация, тем меньше будет проблем. Особенно с ложными сигналами. Кому не знакома картина беспричинно воющей сирены в автомобиле, у дверей магазина? Для начинающего - поменьше мудрить. Упор на надежность. Предугадайте реакцию соседей на Вашу воющую по ночам поделку  .
--------------------