Смотрел в сторону 485го интерфейса, но меня смущает его линейная структура.. Задача у меня такая - есть пара десятков устройств с МК Attiny13, которым надо выдавать команду и собирать с них состояние. Их взаиморасположение заранее точно не известно. по этому сомневаюсь, что оно окажется линейным, даже если и будет линейный участок, тогда будут и ответвления на метров 10-20. Расстояние до самого дальнего объекта будет около 200 метров. Уровень помех, думаю, будет приличным, т.к. есть в наличии мощные электропотребители. Сейчас в МК реализован rs-232 на скорости 2400, чего мне вполне хватает. За сим возникает вопрос: какую реализацию в физике выбрать? Характер обмена - вопрос-ответ, в вопросе присутствует адрес устройства и, соотвтетвтенно ожидается его ответ. Два одновременно отвечать не могут.
|
|
|
|
|
Apr 11 2008, 12:07
|

Adept
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 469
Регистрация: 6-12-04
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343

|
Цитата(krino @ Apr 11 2008, 18:39)  Смотрел в сторону 485го интерфейса, но меня смущает его линейная структура.. Задача у меня такая - есть пара десятков устройств с МК Attiny13, которым надо выдавать команду и собирать с них состояние. Их взаиморасположение заранее точно не известно. по этому сомневаюсь, что оно окажется линейным, даже если и будет линейный участок, тогда будут и ответвления на метров 10-20. Расстояние до самого дальнего объекта будет около 200 метров. Уровень помех, думаю, будет приличным, т.к. есть в наличии мощные электропотребители. Сейчас в МК реализован rs-232 на скорости 2400, чего мне вполне хватает. За сим возникает вопрос: какую реализацию в физике выбрать? Характер обмена - вопрос-ответ, в вопросе присутствует адрес устройства и, соотвтетвтенно ожидается его ответ. Два одновременно отвечать не могут. RS-485. Он именно для таких задач и предназначен. RS-232 - это вообще интерфейс "точка-точка", т.е. напрямую на него нельзя вешать более одного устройства на выходную линию. RS-485 предусматривает полудуплекс и отключение передатчика, т.е. на этом интерфейсе уже можно организовать сеть, что вам и нужно. Да и многовато 200 метров для 232-го.
--------------------
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
|
|
|
|
|
Apr 11 2008, 12:30
|
Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 11-04-08
Пользователь №: 36 686

|
Цитата(dxp @ Apr 11 2008, 16:07)  RS-485. Он именно для таких задач и предназначен. RS-232 - это вообще интерфейс "точка-точка", т.е. напрямую на него нельзя вешать более одного устройства на выходную линию. RS-485 предусматривает полудуплекс и отключение передатчика, т.е. на этом интерфейсе уже можно организовать сеть, что вам и нужно. Да и многовато 200 метров для 232-го. Так вот я и спрашиваю, на что перейти с 232.. В 485м меня смущает то, что оно должно быть шиной с небольшими ответвлениями. Но насколько небольшими и сколько их может быть - ясного понимания нет, и не хочется, чтобы уже на этапе развёртывания выяснилось, что 485й работать не будет.
|
|
|
|
|
Apr 11 2008, 14:00
|
Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 11-04-08
Пользователь №: 36 686

|
Цитата(blackbit @ Apr 11 2008, 17:24)  232: красная цена - 20м, без специальных ухищрений. 485: физическая топология действительно общая шина, но, применив пассивные разветвители, можно и звездой раскинуть. а можно меня ткнуть в пассивный разветвитель? а то беглое гуглование что-то не дало результата.. а кроме 485 альтернатив нету? токовую петлю например к каждому из центра сделать и как-то замультплексировать приём, например, по аналогии с открытым коллектором...
|
|
|
|
|
Apr 11 2008, 17:19
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 5-12-05
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818

|
Цитата(krino @ Apr 11 2008, 18:00)  а можно меня ткнуть в пассивный разветвитель? а то беглое гуглование что-то не дало результата.. а кроме 485 альтернатив нету? токовую петлю например к каждому из центра сделать и как-то замультплексировать приём, например, по аналогии с открытым коллектором... Тоже интересно, что за пассивный разветвитель. Просьба прояснить. Относительно 485 есть такое соображение. Если в вашей звезде электрическая длина лучей раз в 10 короче длины волны частоты среза сигнала, можете пренебречь волновыми свойствами линии и не думать о терминации. Если макс длина провода 200 м, возьмем длину волны в 10 раз больше - 2000м, отсюда верхняя частота найдется из времени распространения 2000м/(300м/мкс)=7мкс, около 130 кГц. Ищите 485 передатчик с ограниченной полосой и делайте звезду. Вот max3082 - полоса 115 кГц.
|
|
|
|
|
Apr 12 2008, 16:33
|

Беспросветный оптимист
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646

|
Цитата(krino @ Apr 11 2008, 14:39)  Смотрел в сторону 485го интерфейса, но меня смущает его линейная структура.. Задача у меня такая - есть пара десятков устройств с МК Attiny13, которым надо выдавать команду и собирать с них состояние. Их взаиморасположение заранее точно не известно. по этому сомневаюсь, что оно окажется линейным, даже если и будет линейный участок, тогда будут и ответвления на метров 10-20. Расстояние до самого дальнего объекта будет около 200 метров. Уровень помех, думаю, будет приличным, т.к. есть в наличии мощные электропотребители. Сейчас в МК реализован rs-232 на скорости 2400, чего мне вполне хватает. За сим возникает вопрос: какую реализацию в физике выбрать? Характер обмена - вопрос-ответ, в вопросе присутствует адрес устройства и, соотвтетвтенно ожидается его ответ. Два одновременно отвечать не могут. А вместо звезды нельзя кольцо сделать например? Только незамкнутое. Я вот как раз сейчас с модбасом вплотную занялся, там как раз физический уровень на 485 строится. При скорости 9600 длина линии до 1 км, отводы от шины допускаются не более 10 метров, либо ограничивается общая длина этих отводов. Собственно, вот. Это промышленный стандарт, проверенный десятилетиями. Может, не кольцом соединить, а какой-нето загогулиной. ***************************************************** Кстати, токошто написал в яндексе "Разветвитель RS485", и вывалилась куча ссылок, например, вот эта. Поищите, таких вещей полно
--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
|
|
|
|
|
Apr 14 2008, 07:57
|
Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 11-04-08
Пользователь №: 36 686

|
Цитата(Галстук @ Apr 11 2008, 21:19)  Если макс длина провода 200 м, возьмем длину волны в 10 раз больше - 2000м, отсюда верхняя частота найдется из времени распространения 2000м/(300м/мкс)=7мкс, около 130 кГц. Ищите 485 передатчик с ограниченной полосой и делайте звезду. Вот max3082 - полоса 115 кГц. А как полоса у нас считается? Если у меня простой 232 работает на 2400 без всякого кодирования, то, получается, при передаче 0xAA частота будет примерно 2.7 кГц, а при передаче 0x00 - около 0.3 кГц. Тогда, при таком раскладе, получается, что можно не заморачиваться с топологией? Или я не так считаю?
|
|
|
|
|
Apr 14 2008, 09:38
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 5-12-05
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818

|
Цитата(krino @ Apr 14 2008, 11:57)  А как полоса у нас считается? Если у меня простой 232 работает на 2400 без всякого кодирования, то, получается, при передаче 0xAA частота будет примерно 2.7 кГц, а при передаче 0x00 - около 0.3 кГц. Тогда, при таком раскладе, получается, что можно не заморачиваться с топологией? Или я не так считаю? Полоса у нас, т.е. в цифре, определяется по времени фронтов сигналов. Значит, частота манипуляции тут вообще на втором месте. Если манипуляция 2400 Гц, а фронт 1 нс, то полоса и будет порядка 1ГГц, иначе фронты завалятся. А как они исказятся, это зависит от свойств линии, согласованности. Вот чтобы с волновыми свойствами не заморачиваться и берите приемо-передатчики с ограниченной полосой. Реальных девайсов на полосу ниже 64кГц как-то не видал, правда, и не искал. Не исключаю, что сильно снизить частоту не очень просто, поскольку на медленных фронтах могут начаться ложные срабатывания.
|
|
|
|
|
May 8 2008, 18:17
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 5-12-05
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818

|
Вдогонку предыдущиму посту.
Конечно, для применений RS485 более характерна длина линии этак 100-300-500м. Но мы, например, делаем информационные табло по блочному принципу, блоки индикации соединены с контроллером табло по RS485. В одном табло был 81 блок+1 контроллер=82 трансивера ADM485, соединение звездой, длина лучей до 15м, скорость 19200.
В этом табло НЕ используются терминальные резисторы, НЕТ линейной структуры, использованы стандартные приемопередатчики, допускающие до 32 девайсов на линии. Таким образом, нарушены все классические рекомендации и все устойчиво работает.
Мое объяснение такое. Поскольку длины проводов малы, волновые свойства линии не проявляются. Следовательно, отражения нас не волнуют и можно соединяться любой топологией и не вешать согласующих резисторов. Тогда возникает возможность подключить к линии во много раз больше приемопередатчиков, чем указано в спецификации. Дело в том, что стандарт допускает подключение 32-х "нормальных" девайсов (с вх. сопр. не менее 12к) и 2-х терминальных резисторов по 120 Ом - т.е. это будет порядка 50 Ом нагрузочной способности. А когда нет терминации, то значит можно подключать (12К)/(50 Ом)=240 штук, а не 32.
Я прав или где?
|
|
|
|
|
  |