Теплоотвод., Испльзование ПП в качестве радиатора. |
|
|
|
Apr 18 2008, 15:29
|
Cундук
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269

|
Цитата(Vokchap @ Apr 18 2008, 19:21)  Это как понимать нужно? С искажением смысла или бэз.  Имелось в виду, что у ТТ при оборванной вторичной обмотке будет расти выходное напряжение и в итоге пробьет последнюю... Видимо, так... Хотя, на самом деле, все несколько иначе. Обычных ТТ с к-том трансформации 1:40 или 1:50 - это не касается. А вот лабораторных или малых ТТ с к-том 1:1000 или еще больше - касается. Хотелось бы уточнить, какой к-т трансформации у автора проекта.
Сообщение отредактировал Прохожий - Apr 18 2008, 15:55
|
|
|
|
|
Apr 21 2008, 10:51
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 263
Регистрация: 7-10-05
Из: UA
Пользователь №: 9 342

|
Есть красивое решение в "Мурз "Радио" 1999-№11-стр.39: " Импульсный стабилизатор конденсаторного блока питания": на аналоге динистора. Принцип работы почти такой же, как тут обсуждали ранее: шунтирование входа после "заливки" нужной порции заряда в накопительный конденсатор в начале полуволны. Конденсаторный балласт по своим свойствам подобен выходу ТТ в смысле того что является источником тока, так что такой вариант тоже может подойти. Единственное требование такой схемы: входной ток должен прерываться, чтобы "динистор" мог закрыться. Это соблюдается при "однофазном" питании, при трехфазке мридется что-то придумать. Например, просто 3 таких схемы с каждого выпрямителя на общий накопительный конденсатор...
--------------------
Gray©at
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)