> Сосотояние 4 сухих контакта через Ethernet, нужно передать
Alich
сообщение Apr 20 2008, 06:13
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 106
Регистрация: 27-01-06
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686



Суть проблемы - есть устройство регистрации сухих контактов, подключенное к ПК. До него нужно довести состояние сигнализаторов уровня жидкости. Сигнализаторы удалены. По ТЗ необходимо преобразовать состояние сигнализаторов (сухой контакт) в Ethernet. Затем передать на обратный преобразователь Ethernet сухой контакт. И подать на устройство регистрации.
Кто нибудь делал подобное?
У Моха есть контроллеры 4000 серии. Позволяют преобразовать Сухой контакт -> Modbus/TCP. Затем с компа можно посмотреть состояние. Но задача стоит именно в выводе на сухой контакт на приемной стороне. То есть если с прямым преобразованием более менее понятно. То с обратным не очень ясно. Как вариант использовать одноплатный комп (типа промышленный ПК с соответсвующим программным обеспечением). Но хотелось бы что нить стандартное.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Apr 20 2008, 11:20
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Дык возьмите у той же Moxa конвертор Ethernet<->RS232 и добавьте к нему МК с UARTом. Этот МК будет считывать состояния и управлять вашими "сухими" контактами в требуемом количестве.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Apr 20 2008, 20:57
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(Alich @ Apr 20 2008, 10:13) *
То с обратным не очень ясно. Как вариант использовать одноплатный комп (типа промышленный ПК с соответсвующим программным обеспечением). Но хотелось бы что нить стандартное.

В промышленных системах управления Ethernet, обычно, не используется непосредственно в системах управления (датчики-контроллер) по тому, что не обеспечивается гарантированная доставка сообщения. По этой причине, я так думаю, нет модулей удаленной периферии с интерфейсом Ethernet. Разрабатывался, так называемый, промышленный Ethernet, но текущее состояние я не знаю. Учтите это при включение датчиков в систему управления по Ethernet. И еще. Возможно, причина использования Ethernet в качестве полевой шины в наличии проложенного сетевого кабеля. Если удаление небольшое, возможно, будет дешевле пробросить новый кабель. Известите об этом заказчика с примерной раскладкой стоимости, может передумает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Apr 21 2008, 05:29
Сообщение #4


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
В промышленных системах управления Ethernet, обычно, не используется непосредственно в системах управления (датчики-контроллер) по тому, что не обеспечивается гарантированная доставка сообщения.


А что, RS485 обеспечивает??? Гарантированная доставка сообщений обеспечивается протоколами более высокого уровня, и кстати, тот же Modbus этой гарантии не дает.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GL_basik
сообщение Apr 21 2008, 07:19
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 68
Регистрация: 19-07-06
Пользователь №: 18 918



Цитата(rezident @ Apr 20 2008, 15:20) *
Дык возьмите у той же Moxa конвертор Ethernet<->RS232 и добавьте к нему МК с UARTом. Этот МК будет считывать состояния и управлять вашими "сухими" контактами в требуемом количестве.

Я бы вообще не использовал стандартные конвертеры по причине дороговизны и избыточности. Вам надо 2 совершенно идентичных устройства. Ethernet контроллер+управляющий микроконтроллер. Для обеспечения гарантированной доставки использовать TCP. И будет счастье. Комплетктующие для вашего случая стоят копейки. Используюутся стандартные схемы включения. Ничего изобретать не надо, Конечно придется заплатить человеку который будет контроллер программировать. И не надо городить огород... smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DI HALT
сообщение Apr 26 2008, 10:19
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 43
Регистрация: 17-12-07
Пользователь №: 33 346



А вот такая штука тебе не подойдет? Стоимость модуля 18 баксов, стоимость платы под нее ... ну мне вышло рублей в 50. На выходе УАРТ, может быть хоть клиентом ,хоть сервером. Настроек тьма, хоть ТСП, хоть УДП. По моему самый вертолет. Нэ?


--------------------
Байки промышленного ремонтника в цикле рассказов Последний Герой Труда. Ну и, кроме того, в моём блоге еще есть что почитать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Apr 26 2008, 13:39
Сообщение #7


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Есть такой. Как раз для сухих контактов проектировался.
http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMDominator4/ARMD4.htm

По Ethernet инфа о контактах передается по протоколу SNMP, HTTP, Telnet и т.д.
SNMP совместим со многими SCADA и бесплатными пакетами типа Open NMS.

Есть Add-On плата которая может превратить дивайс в резервный шлюз Ethernet-GPRS для всей внешней сети Ethernet в случае в случае если основной канал обрывается.

Цитата(Alich @ Apr 20 2008, 09:43) *
Суть проблемы - есть устройство регистрации сухих контактов, подключенное к ПК. До него нужно довести состояние сигнализаторов уровня жидкости. Сигнализаторы удалены. По ТЗ необходимо преобразовать состояние сигнализаторов (сухой контакт) в Ethernet. Затем передать на обратный преобразователь Ethernet сухой контакт. И подать на устройство регистрации.
Кто нибудь делал подобное?
У Моха есть контроллеры 4000 серии. Позволяют преобразовать Сухой контакт -> Modbus/TCP. Затем с компа можно посмотреть состояние. Но задача стоит именно в выводе на сухой контакт на приемной стороне. То есть если с прямым преобразованием более менее понятно. То с обратным не очень ясно. Как вариант использовать одноплатный комп (типа промышленный ПК с соответсвующим программным обеспечением). Но хотелось бы что нить стандартное.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wolf_soloist
сообщение May 19 2008, 07:21
Сообщение #8





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 19-05-08
Пользователь №: 37 620



А такой вопрос. К сигнальному кабелю применили систему "сухих контактов". Если сигнал, любой мощности, есть, "сухой контакт" выдает сигнал... А дальше мне нужно зафиксировать этот сигнал в микроконтроллере, причем в Microogix1500 Allen Bradley. А подойдут для этой цели обычные линии ввода, или нужно искать специальный модуль, работающий с "сухим контактом"?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tawer
сообщение Jul 18 2008, 06:07
Сообщение #9





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 13-06-07
Пользователь №: 28 400



Народ, присоветуйте пожалуйста. Задача, мониторить через транспортную сеть на основе IP состояние сухих контактов на удаленных объектах. Готовые типовые решения есть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Great
сообщение Jul 18 2008, 11:58
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 793
Регистрация: 5-11-04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057



Сеть ПЛК, например. Задавайте вопросы конкретнее (бюджет и т.д.)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tawer
сообщение Jul 18 2008, 12:38
Сообщение #11





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 13-06-07
Пользователь №: 28 400



Цитата(Andy Great @ Jul 18 2008, 15:58) *
Сеть ПЛК, например. Задавайте вопросы конкретнее (бюджет и т.д.)

Крайне желательно забирать информацию о контактах по протоколу SNMP
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Great
сообщение Jul 18 2008, 13:58
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 793
Регистрация: 5-11-04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057



Цитата(tawer @ Jul 18 2008, 15:38) *
Крайне желательно забирать информацию о контактах по протоколу SNMP

На Ваш "ответ" отвечаю: сеть Линукс-машин в пром. исполнении поможет. Сухие контакты можно повесить на пар. порт.

ЗЫ: Телепаты в отпуске, а вариантов много. От дешевых до дорогих.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Jul 18 2008, 17:54
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(Rst7 @ Apr 21 2008, 09:29) *
А что, RS485 обеспечивает??? Гарантированная доставка сообщений обеспечивается протоколами более высокого уровня, и кстати, тот же Modbus этой гарантии не дает.

Не понял, при чем RS485. Profibus, например, обеспечивает гарантированную доставку за заранее известное время.


Цитата(Andy Great @ Jul 18 2008, 15:58) *
Сеть ПЛК, например. Задавайте вопросы конкретнее (бюджет и т.д.)
Цитата(tawer @ Jul 18 2008, 16:38) *

Крайне желательно забирать информацию о контактах по протоколу SNMP


Вам же пишут, что конкретные требования нужны. Без требований к надежности (области применения), времени доставки сообщений, количества обьектов их удаленности и бюджета трудно что то конкретное порекомендовать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Jul 18 2008, 17:56
Сообщение #14


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



А чем вам мой дивай не нравиться?

http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry403171


Цитата(tawer @ Jul 18 2008, 16:08) *
Крайне желательно забирать информацию о контактах по протоколу SNMP
Go to the top of the page
 
+Quote Post
one_man_show
сообщение Jul 19 2008, 07:12
Сообщение #15


Помогу, чем смогу
******

Группа: Админы
Сообщений: 2 786
Регистрация: 28-05-04
Из: Москва
Пользователь №: 25



AlexandrY
Мне Ваш девайс очень понравился, но на вид он достаточно "тяжел", вернее громоздок для такой простой задачи. Кроме того, думаю, что и по цене будет "не легок". Если ошибаюсь, поправьте


--------------------
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Go to the top of the page
 
+Quote Post