Греется транс |
|
|
|
Apr 18 2008, 20:39
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 30
Регистрация: 15-05-06
Пользователь №: 17 123

|
Добрый день. Делаю БП на базе полумостовой схемы. В процессе работы трансформатор несколько разогревается (на ощупь - приятное тепло (наверное, градусов 37  ). После выключения идет резкий нагрев - через пару секунд рука не терпит. С чем это может быть связано и как бороться? Опыт в силовой электронике небольшой - до этого сделал несколько флайбеков. И еще вопрос. Входное напряжение 380В трехфазное. После выпрямления - 515В номинальное, 567В - максимальное (+10%) (я правильно посчитал?). Хочу использовать транзисторы SPW20N60 (Vds max 600В). Можно ли применять транзисторы с таким запасом по напяжению?.
|
|
|
|
|
Apr 18 2008, 21:43
|
Частый гость
 
Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549

|
Цитата(ybd @ Apr 18 2008, 23:39)  Добрый день. Делаю БП на базе полумостовой схемы. В процессе работы трансформатор несколько разогревается (на ощупь - приятное тепло (наверное, градусов 37  ). После выключения идет резкий нагрев - через пару секунд рука не терпит. С чем это может быть связано и как бороться? Не нужно бороться. Нужно бежать в нобелевский комитет. Так не бывает в общем. Цитата Опыт в силовой электронике небольшой - до этого сделал несколько флайбеков. И еще вопрос. Входное напряжение 380В трехфазное. После выпрямления - 515В номинальное, 567В - максимальное (+10%) (я правильно посчитал?). Хочу использовать транзисторы SPW20N60 (Vds max 600В). Можно ли применять транзисторы с таким запасом по напяжению?. Нет. 1200 вольт для этого сделаны.
|
|
|
|
|
Apr 20 2008, 10:29
|
Частый гость
 
Группа: Новичок
Сообщений: 101
Регистрация: 7-04-08
Пользователь №: 36 549

|
Цитата(Herz @ Apr 19 2008, 12:08)  Единственное, что удаётся предположить - разряд электролитов на обмотку, если у них большая ёмкость. Возможно, после выключения создаётся контур такого разряда. Это же какие электролиты должны быть?
|
|
|
|
|
Apr 20 2008, 20:32
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 30
Регистрация: 15-05-06
Пользователь №: 17 123

|
Не, выключение - это выключение "пилотом" двух включенных последовательно Б5-50, по 280В на каждом. Насчет транзисторов - попробую завтра проверить, хотя непонятно как - затворы управляются через трансформаторы (когда управлялись через IR2113 было тоже самое). Разряд электролитов - маловероятен - ведь вторичная обмотка подключена к выпрямителю, и только потом- дроссель и электролиты.
|
|
|
|
|
Apr 21 2008, 07:07
|

Техногипнолог
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126

|
Цитата ведь вторичная обмотка подключена к выпрямителю А выпрямитель, часом, не синхронный? Вообще-то, топикстартеру можно уже и схему дать, рассказать габарит силового трансформатора, номиналы входных емкостей.  А то, мож, полумост взблукивает на частоте под МГц при снижении питания, что и разогревает феррит Цитата Хочу использовать транзисторы SPW20N60 (Vds max 600В). Можно ли применять транзисторы с таким запасом по напяжению?. Запросто, если полумост со средней точкой на двух конденсаторах.
|
|
|
|
|
Apr 22 2008, 20:22
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 30
Регистрация: 15-05-06
Пользователь №: 17 123

|
Цитата(arttab @ Apr 21 2008, 04:04)  Немного возился с такими преобразователями. попробую предположить: не открываются ли ключи (защелкиваются) при выключении и не сливают ли они то что запасенно во входном конденсаторе? Осциллом надо глянуть что в трансформаторе происходит. Напряжение на трансформаторе пропадает пропадает сразу после выключения (заметить ничего особенного не удается). На затворах - тоже самое. Да и затворы управляются через трансформатор - защелкивания вроде быть не должно. Хотя понимаю, что энергия для разогрева берется скорее всего из первички. Цитата(maximiz @ Apr 21 2008, 11:07)  А выпрямитель, часом, не синхронный? Вообще-то, топикстартеру можно уже и схему дать, рассказать габарит силового трансформатора, номиналы входных емкостей.  А то, мож, полумост взблукивает на частоте под МГц при снижении питания, что и разогревает феррит Запросто, если полумост со средней точкой на двух конденсаторах. Шим-контроллер UCD8220; схема максимально приближена к UCD8220EVM ( http://focus.ti.com/lit/ug/slvu166/slvu166.pdf ). Частота преобразования 300кГц; трансформатор на сердечнике М2000НМ1 К45х28х12, первичка - 8 витков, вторичка - 1. Средняя точка формируется на кондесаторах 0,22мкФ 630В. По входу - 2 электролита 47мкФ 450В последовательно. А не может такого происходить из-за того, что транс рассчитан на 50А, а я пока нагружаю его на 2?
|
|
|
|
|
Apr 23 2008, 06:49
|

Техногипнолог
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126

|
Цитата схема максимально приближена к UCD8220EVM Не смотрел еще датащит UCD8220, но бросилось в глаза отсутствие резисторов gate-sourse (попробуйте воткнуть по килоому для пробы). Возможно, при снижении питания выходы 8220, которые дёргают за первичку трансформатора драйвера, переходят в Z и за счет межобмоточной емкости или монтажа происходит автогенерация полумоста "напоследок". Что показывает осциллоскоп? Попробуйте посмотреть что творится на затворе нижнего ключа в момент выключения. Просто перетекание постоянного тока из сетевых банок такого номинала через "что-нибудь" мне кажется маловероятной причиной для получения сколь-нибудь ощутимого нагрева тр-ра. Скорее всего возбуд на МГц. Сами транзисторы при этом работают в резонант моде и переключаются в благоприятных условиях, а вот потери в феррите растут с частотой. Транзисторы в to220 не столь "безобидны" в плане ВЧ - на них буржуины вещательные КВ-передатчики делают
|
|
|
|
|
  |