DALLAS 18B20, Периодически неверная температура |
|
|
|
Jul 27 2005, 18:10
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-02-05
Пользователь №: 2 861

|
1. Периодически считывается неверная температура. Грешу на даллас так как при этом контрольная сумма совпадает.
2. Также часто возникает оибка CRC если включена сетевая нагрузка с фазовым управлением(термостат)
|
|
|
|
|
Jul 28 2005, 07:37
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-02-05
Пользователь №: 2 861

|
1.канал "датчик -> процессор" это я догадываюсь, как с этим бороться? 2.тайминги рекоиендованные изготовителем( рекомендуемые значения )
|
|
|
|
|
Jul 28 2005, 09:19
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-02-05
Пользователь №: 2 861

|
попробую экран и витушку с землей проблем быть не должно - я к ней ответственно подхожу
|
|
|
|
|
Jul 29 2005, 10:39
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-02-05
Пользователь №: 2 861

|
частота "всплесков" ~ 1...3 в минуту длина линии - 100 мм. количество датчиков - 1 температурный диапазон - +40'C ... +110'C
|
|
|
|
|
Aug 1 2005, 07:49
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044

|
Цитата(makis @ Jul 27 2005, 21:10) . Также часто возникает оибка CRC если включена сетевая нагрузка с фазовым управлением(термостат) А вкл/выкл этой нагрузки осуществляется при переходе напряжения через "0"?
--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
|
|
|
|
|
Aug 2 2005, 03:26
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-02-05
Пользователь №: 2 861

|
выключение - ДА а вкл. - НЕТ каждый полупериод режу
|
|
|
|
|
Aug 2 2005, 08:56
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044

|
Цитата(makis @ Aug 2 2005, 06:26) выключение - ДА а вкл. - НЕТ каждый полупериод режу Вот вам и помехи. Посмотрите, какие есть чудные вещи для этого.
--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
|
|
|
|
|
Aug 10 2005, 15:12
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 23
Регистрация: 13-11-04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1 120

|
[quote=makis,Jul 27 2005, 21:10] 1. Периодически считывается неверная температура. Грешу на даллас так как при этом контрольная сумма совпадает.
Доброе время суток. Возможно идиотское предположение: а у вас нет случаем источника тепла, рядом с датчиком (DC/DC например) ? Может нет смысла грешить на линию передачи данных. В I-Button тот же интерфейс и расстояния там больше, но тчо то ниразу небыло ошибки при открывании дверного замка.
|
|
|
|
|
Aug 12 2005, 04:11
|
Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 24-02-05
Пользователь №: 2 861

|
Есть один источник. Тигель. Чью температуру он измеряет. Находится внутри, в рабочей жидкости.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|