RS-485 рассчитан на одну общую длинную линию до 1,2 км. А если соединение звездой 5 объектов, то какая длина может быть от центра до каждого из них и где ставить терминальные резисторы 120 Ом?
|
|
|
|
|
Jun 17 2008, 14:09
|
Знающий
   
Группа: Админы
Сообщений: 689
Регистрация: 24-06-04
Из: South Africa
Пользователь №: 164

|
Народ как-то резко уклонился от сути вопроса: "звезда" и перешел к обсуждению кабелей  Возвращаясь к "нашим слонам": "не советую-с", как говаривал кот Василий (братья Стругацкие). При соединении "звездой" хлопот не обберешься, особенно при нефиксированой структуре network. Как считать termination, задержки, отражения. Что произойдет, если нагрузка на одном (двух, трех,...) луче физически отключена (плата или устройство отсутствует). Заставить работать это все можно, но это big pain in the ass и бесконечное шаманство. На мой взгляд лучше протянуть больше кабеля, но сохранить структуру chain. Не всегда это возможно, но тогда, увы, только шаманить...
--------------------
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
|
|
|
|
|
Jun 18 2008, 07:56
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 793
Регистрация: 5-11-04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057

|
Цитата(galjoen @ Jun 17 2008, 15:59)  А если только в одну сторону - усбишный. Он доступен. В каких длинах он продается? И цена его в сравнении с витой парой? Цитата(rezident @ Jun 17 2008, 16:00)  Для Ethernet 10Mb не хуже, чем FTP (витая пара в экране) 5-й категории требуется, а для RS-485 можно и обычный UTP (витая пара без экрана) использовать. А вот мы без экрана не рискнули. Но у нас длины веток сотни метров. Стремно... Цитата(LeonY @ Jun 17 2008, 17:09)  Народ как-то резко уклонился от сути вопроса: "звезда" и перешел к обсуждению кабелей  Возвращаясь к "нашим слонам": "не советую-с", как говаривал кот Василий (братья Стругацкие). Дык я сразу и сказал свое "фе". Вот на паре объектов монтажники "прооптимизировали" разводку кабеля, теперь маемся с процентом ошибок. Работать-то можно, пакеты короткие, а обновление фирмвари - шиш.
|
|
|
|
|
Jun 19 2008, 13:01
|
Группа: Новичок
Сообщений: 11
Регистрация: 27-05-08
Из: Беларусь
Пользователь №: 37 843

|
На ряде последних объектов мы применили повторители RS485 <--> RS485. Не смотря на довольно сложную схему разводки проблем со связью не было. Повторители позволяют избежать эффекта подключения "звездой", если его ставить в начало каждого "луча".
|
|
|
|
|
Jun 24 2008, 13:11
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 5-04-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782

|
Цитата(rezident @ Jun 20 2008, 11:43)  Поставить репитер на каждый луч в таком случае это чуть ли не единственное разумное решение. +1, дающее гарантированный результат.
|
|
|
|
|
  |