реклама на сайте
подробности

 
 
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
> измерение переменного тока
Laksus
сообщение Jun 23 2008, 23:55
Сообщение #16


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 146
Регистрация: 16-05-05
Пользователь №: 5 069



Цитата(maximiz @ Jun 23 2008, 14:42) *
Насчет у ТТ - это сказано гениально! Алюминиевая шина что ль? biggrin.gif

Не понял при чем алюминиевая шина?
Каждый трансформатор тока имеет номинальную мощность. Например 5 ВА. Если у него вторичный ток равен 1 А, то при нагрузке больше 5 Ом. мощность будет больше номинальной и ошибка будет больше допустимой. Это происходит из-за насыщения сердечника.
____
Не могли бы Вы разъяснить - в чем бредовость схемы 4?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Jun 24 2008, 03:24
Сообщение #17


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Бредовость №4- в фазовом сдвиге вплоть до потенциальной неустойчивости схемы, обусловленной введением конденсатора как дополнительной реактивности.

Про алюминиевую шину - пардон, я и сам, два раза перечитав, не понял сейчас smile.gif Видимо, пост был направлен на критику попытки "разгрузить" стандартный измерительный ТТ и включить его нестандартно, без обеспечения постоянного шунтирования вторички резистивно.

А насыщение сердечника более актуально на ТТ >>1кВ с малым Ктр.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Jun 24 2008, 04:46
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
А насыщение сердечника более актуально на ТТ >>1кВ с малым Ктр.

Поясните, пожалуйста


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Jun 24 2008, 05:15
Сообщение #19


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Цитата
Поясните, пожалуйста


Да вот с утра уже озадачился. в 2005 г мы играли в тендерах на ПР АИИС КУЭ для уральских ТГК, собирал информацию по ТТ и ТН 110 кВ.
И была статья (монография?) про устройство и нюансы ТТ 35..110 кВ. Там случаются заказные ТТ 1:20 c первичкой, состоящей не из одного витка и некоторыми особенностями конструкции для получения 0,2S класса точности.
Относительно этих точных трансформаторов и было замечание в статье - типа метрологические свойства снижаются после ударных токов. Связано это с только намагничиванием сердечника, как будто (т.е. без изменения геометриии и "целостности" трансформатора, восстановимо).

Если найду документ, выложу - почитаем
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Jun 24 2008, 05:36
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
Если найду документ, выложу - почитаем

Так насыщение сердечника для любых напряжений актуально- все от тока зависит, в первую очередь.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Laksus
сообщение Jun 24 2008, 06:29
Сообщение #21


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 146
Регистрация: 16-05-05
Пользователь №: 5 069



Цитата(maximiz @ Jun 24 2008, 05:24) *
Бредовость №4- в фазовом сдвиге вплоть до потенциальной неустойчивости схемы, обусловленной введением конденсатора как дополнительной реактивности.
. . .
А насыщение сердечника более актуально на ТТ >>1кВ с малым Ктр.

Я думал, что проблема с рисунком 4 в том, что конденсатор-электролит работает без смещения. Тогда есть вариант с возможностью уменьшить емкость.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3285
Рисунок:

Прикрепленное изображение

А если Вас смущает устойчивость, то это в смысле, что в схемах с операционными усилителями вообще нельзя применять разделительные конденсаторы?
Заглянул в Хоровица(1986г), вроде бы применяет.
А по поводу погрешности фазы, конечно добавится.Но
1- Если взять достаточно большую емкость, то погрешность будет очень малой по сравнению с остальными.
2- Если ток меряется не для ваттметра, то она и не важна.
3- Если ток меряется для ваттметра, то можно специально внести аналогичную погрешность в цепь измерения напряжения, или скорректировать программно при перемножении.
Вот например в AppNote Atmel AVR465:Single Phase Power Meter применили конденсаторы
Рисунок:
Прикрепленное изображение

_______
А насыщенность все таки актуальна для любого трансформатора тока с железом. Именно из-за нее получается погрешность. Есть устройства похожие на трансформаторы тока, но без сердечника, http://en.wikipedia.org/wiki/Rogowski_coil
так оно не насыщается так как нет железа.

Сообщение отредактировал Laksus - Jun 24 2008, 06:30
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Jun 24 2008, 07:37
Сообщение #22


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Laksus, да я не против. Аппнот AVR - это ведь "настольный" пример. Но для промышленного учета/защиты ставить 47,0х16 с температурой, отличающейся от комнатной, в измерительную цепь, имхо, вольности. Керамика подобной ёмкости - тоже не фонтан по стабильности.
Да и зачем там вообще разделительный конденсатор? Не проще и лучше ли использовать дифференциальную схему? Например на специальном ОУ для токовых датчиков, находящихся в "горячей" шине для шунта или вторичку трансформатора вывесить, куда нужно для смещения?

Rogovsky coil в ТТ для учёта электроэнергии в 506155607IIC_Paper.pdf на AD, помимо википедии, есть


Цитата
1- Если взять достаточно большую емкость, то погрешность будет очень малой по сравнению с остальными.
2- Если ток меряется не для ваттметра, то она и не важна.
3- Если ток меряется для ваттметра, то можно специально внести аналогичную погрешность в цепь измерения напряжения, или скорректировать программно при перемножении.


Сколько лишних движений нужно заради поставить конденсатор, да? smile.gif

Цитата(Laksus @ Jun 24 2008, 10:29) *
Я думал, что проблема с рисунком 4 в том, что конденсатор-электролит работает без смещения. Тогда есть вариант с возможностью уменьшить емкость.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3285
Рисунок:

Прикрепленное изображение

....


Это для transconductance amplifier. Цель резистора- создать связь по постоянному току для ОУ с "токовым входом". А у Вас такой ОУ? Чем вызвано его применение?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Jun 24 2008, 07:40
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
А по поводу погрешности фазы, конечно добавится.Но
1- Если взять достаточно большую емкость, то погрешность будет очень малой по сравнению с остальными.

Не забудьте, что конденсатор и индуктивность вт. обмотки образует последовательный контур. Добротность его может быть очень приличная, особенно при условии, что источник сигнала- источник тока. Если уж так хочется, лучше поставить разделительный конденсатор на выходе ОУ.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Jun 24 2008, 08:20
Сообщение #24


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Цитата
все от тока зависит, в первую очередь.


Designer56, я и говорю про ток в первичке. Вернее, про ампер-витки
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Jun 24 2008, 08:26
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
Designer56, я и говорю про ток в первичке. Вернее, про ампер-витки

Вроде договорились, слава богу... smile.gif beer.gif
Кстати, вопрос к автору поста: какую погрешность преобразования тока Вам нужно получить?


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Laksus
сообщение Jun 24 2008, 19:59
Сообщение #26


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 146
Регистрация: 16-05-05
Пользователь №: 5 069



Цитата(maximiz @ Jun 24 2008, 09:37) *
...
Но для промышленного учета/защиты ставить 47,0х16 с температурой, отличающейся от комнатной, в измерительную цепь, имхо, вольности. Керамика подобной ёмкости - тоже не фонтан по стабильности.
.....
Да и зачем там вообще разделительный конденсатор? Не проще и лучше ли использовать дифференциальную схему? Например на специальном ОУ для токовых датчиков, находящихся в "горячей" шине для шунта или вторичку трансформатора вывесить, куда нужно для смещения?

______
Как влияет "неточный конденсатор" на результат измерения, на примере AVR465.
Допустим он 47 мк, его емкостное сопротивление равно
X_C=1/(2*pi*f*C)=1/(2*pi*50*47E-6)= 68 Ohm

Общее сопротивление цепочки из него и последовательного с ним резистора:
Z=sqrt(68^2+6800^2)=6800.33999 Ohm
Допустим оно "уплыло" и стало 100 мк, в результате:
Z=sqrt(34^2+6800^2)=6800.08499 Ohm

(6800.08499-6800.33999)/6800.33999=0.000037498 = -0.004 %
Аналогично малая погрешность добавляется и по фазе, доли градуса.

А в схеме 3, без конденсатора, тоже есть есть погрешность от смещения нуля,
без конденсатора она на выходе умножается на коэффициент усиления схемы,
а с конденсатором на единицу.
___
Специальные ОУ имеют на порядки большие цены чем обычные.
Не знаю какая точность нужна Жорик_у, а я например хочу сделать дешевенький измеритель токов моторов и меня вполне устроит 5% в узком диапазоне зато дешево.
____________________________
Цитата
Это для transconductance amplifier. Цель резистора- создать связь по постоянному току для ОУ с "токовым входом". А у Вас такой ОУ? Чем вызвано его применение?

Да нет это обычный ОУ, включенный так как рисовал Жорик_у.
Конденсатором убирают влияние смещения нуля. В отличие от AVR465 тут действительно могут возникать опасные резонансы.
____________________________
Цитата(Designer56 @ Jun 24 2008, 09:40) *
Не забудьте, что конденсатор и индуктивность вт. обмотки образует последовательный контур. Добротность его может быть очень приличная, особенно при условии, что источник сигнала- источник тока. Если уж так хочется, лучше поставить разделительный конденсатор на выходе ОУ.

Ну в схеме "transconductance amplifier" обмотка и конденсатор включены последовательно через виртуально закороченные входа ОУ и резонанс очень даже может быть.
А в случае AVR465.
Сопротивление конденсатора 47 мк на частоте 50 Гц составляет
X_C=1/(2*pi*f*C)=1/(2*pi*50*47E-6)= 68 Ohm
Добротность контура это отношение реактивных сопротивлений к активным (грубо).
Активное сопротивление (в наихудшем диапазоне в AVR465) составляет 6800 Ом.
Q=68/6800=0.01 это никакая добротность, резонанса никакого быть в этом контуре не может.
___________
Цитата(maximiz @ Jun 24 2008, 10:20) *
Designer56, я и говорю про ток в первичке. Вернее, про ампер-витки

Извините, или я неправильно понимаю Вас или Вы непонимаете откуда берется насыщение в трансформаторе тока.
Если трансформатор закорочен, то ток первички во всем рабочем диапазоне трансформатора довольно точно компенсируется током вторички. И магнитная индукция в сердечнике малая. А если включена нагрузка, то ток вторички не может скомпенсировать первичный. Чем больше сопротивление нагрузки - тем больше нарушение компенсации и магнитное поле в сердечнике.
А все Ваши высказывания как-то звучат,
что насыщение зависит только от первичного тока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Жорик_у
сообщение Jun 25 2008, 04:33
Сообщение #27


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 32
Регистрация: 15-04-06
Пользователь №: 16 156



Цитата(Designer56 @ Jun 24 2008, 12:26) *
Кстати, вопрос к автору поста: какую погрешность преобразования тока Вам нужно получить?


плюс-минус 1..2А по первичной цепи. Прибор намечается быть индикаторным, но не измерительным , потому жесткие требования не предъявляются...

Большое всем спасибо.
По первоначальной схеме в принципе добавлен все-таки шунт.
Из приведенных четырех есть вопрос: на схеме 3, в частности, стоят встречно-параллелные диоды как ограничители,
вот есть сомнения, если на шунте в пересчете первички НИКОГДА не будет больше, скажем 0.5В (считаем, что диоды всегда будут заперты), то вроде смысла особо ставить их нет. Или могут возникать некоторые моменты, когда во вторичной цепи может протекать ток больший, чем это определено по прямому расчету I1/I2 при котором I1 НИкогда не выйдет за рамки допустимого (источник не потянет)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
733259
сообщение Jun 25 2008, 04:44
Сообщение #28


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 205
Регистрация: 8-03-05
Пользователь №: 3 146



При коммутации могут быть импульсы, диоды явно необходимы, тем более их цена - копейки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Jun 25 2008, 04:44
Сообщение #29


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
плюс-минус 1..2А по первичной цепи. Прибор намечается быть индикаторным, но не измерительным , потому жесткие требования не предъявляются...

Это значит, 2- 4%. при такой точности можно просто нагрузить правильно расчитанный ТТ на выпрямительный мост с параллельно соединенным конденсатором и резистором шунта на его выходе. Причем сопротивление шунта выбрать с учетом нужного вых. напряжения.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Jun 25 2008, 04:47
Сообщение #30


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Жорик_у @ Jun 25 2008, 08:33) *
вот есть сомнения, если на шунте в пересчете первички НИКОГДА не будет больше, скажем 0.5В (считаем, что диоды всегда будут заперты), то вроде смысла особо ставить их нет. Или могут возникать некоторые моменты, когда во вторичной цепи может протекать ток больший, чем это определено по прямому расчету I1/I2 при котором I1 НИкогда не выйдет за рамки допустимого (источник не потянет)?

В случае обрыва шунта ТТ может выдать киловольты (все напряжение хх).
Далее что-то пробьется по изоляции и т.д.
Go to the top of the page
 