Есть такие DC/DC серии AM1S-Z фирмы Aimtec. Так вот, есть исполнения по изоляции на 1 кВ и 3 кВ в корпусе SIP-4, мне непонятно как такое может быть при норме 500 В/мм, тем более что шаг выводов 2,54 мм.


--------------------
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vjacheslav
сообщение Jul 11 2008, 06:23
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 621
Регистрация: 25-10-04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971



Пробой в воздухе 2 кВ\мм - для реальной вв изоляции обязательно применение лака и напряжение пробоя уже может достигать 10-20 кВ\мм.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Morbid_KIEP
сообщение Jul 11 2008, 06:53
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 123
Регистрация: 30-08-06
Пользователь №: 19 927



Цитата
Пробой в воздухе 2 кВ\мм - для реальной вв изоляции обязательно применение лака и напряжение пробоя уже может достигать 10-20 кВ\мм.

Это по воздуху, а по плате тогда сколько (материал платы FR-4), если не заливать лаком? И где об этом почитать можно?


--------------------
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
isc
сообщение Jul 12 2008, 13:37
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 1-10-07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979



Цитата(Morbid_KIEP @ Jul 11 2008, 11:37) *
Есть такие DC/DC серии AM1S-Z фирмы Aimtec. Так вот, есть исполнения по изоляции на 1 кВ и 3 кВ в корпусе SIP-4, мне непонятно как такое может быть при норме 500 В/мм, тем более что шаг выводов 2,54 мм.

Вход и выход соседние выводы ?
как помню между входом - выходом несколько неиспользуемых.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Jul 12 2008, 14:55
Сообщение #5


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Вон, у Traco Power, например, 1000В серия одноваттников - зазор между пинами вход/выход 5.08мм,
а 3000В - уже 7.62мм.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
isc
сообщение Jul 13 2008, 07:45
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 1-10-07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979



Цитата(Wise @ Jul 13 2008, 00:14) *
[attachment=22735:attachment]

Спасиб. буду знать. как то не встречались такие еще.
сам использую Series AM1D- NZ. там корпус поболее и вход/выход разнесены.

2,5мм между дорожками на 3КВ это .....
мне проще разнести подальше, и обязательное покрытие лаком УР-чегототам.