Цитата(ybd @ Apr 21 2008, 01:09)

Вы используете shockburst? Мы в конце концов от него отказались - просто передавали несколько пакетов подряд без подтверждения - или пакеты в дальнейшем теряют актуальность,или доставляются

.
Пакеты без подтверждения - это и есть shockburst, с подтверждением - enhanced shockburst.
Цитата
В одной из первых удачных версий (проживших дольше других) использовался не единичный (CE=1), а нулевой (CE=0) импульс. В результате - передатчик передает, пока есть пакеты на передачу.
В смысле? Было несколько ревизий nRF24L01?
Цитата
Но в конечном (пока) варианте поставили 2 микросхемы - 1 - передатчик, 2 - приемник.
Я тоже уже склоняюсь к варианту, что необходимо поставить несколько передатчиков.
Цитата
Насчет standby2 - что-то не так. Вроде в него переход только при пустом буфере передатчика и CE=1. При записи пакета в буфер передатчика он уйдет в эфир и без импульса CE (в этом уверен на 90% - точно уже не помню

)
Да на счет Standby2 и состояния буфера я ошибся, но дело это не меняет, чтобы выйти из этого режима по прежнему требуется 130мкс.