Доброго времени суток!
Нужен совет или ссылка на информацию. Гугл найти не помог... наверное плохо искал :-) А проблема вот в чем. Как влияет на двигатель питание от преобразователя, какие возникают проблемы? Как правильно выбрать AC двигатель для питания от частотного преобразователя. Буду очень признателен за информацию по этому вопросу (статьи, публикации). Или хотя бы направление где её можно найти.
Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(15 - 29)
|
Jul 18 2008, 19:46
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(psea @ Jul 18 2008, 12:28)  у нас сгорело (замыкание обмотки на корпус) 2 мотора. причина не ясна, пытаюсь выяснить. Как думаете мои предположения на счет изоляции верны, или я ошибаюсь? 1. Допустимое напряжение изоляции - главный критерий при оценке возможности подключения АД к частотнику. 2. Какая длина кабеля от ПЧ к двигателю? Какой кабель? Я намекаю на то, что, возможно, у Вас натворила делов отраженка->систематическое превышение допустимого напряжения изоляции. Методы борьбы - Line termination networks (гуглим по фразе) Очень пафосная фраза Цитата Riding the Reflected Wave Так шо Let's ride this wave and fly out to heaven. P.S. Надеюсь, что с охлаждением двигателей на низких оборотах у Вас все в порядке. И еще. Некоторые индивиды кладут на тщательную настройку при векторном управлении и, как следствие, убивают двигатели за 3..6 месяцев.
|
|
|
|
|
Jul 20 2008, 12:28
|
Группа: Новичок
Сообщений: 10
Регистрация: 27-10-07
Пользователь №: 31 787

|
to INT1, Pasha: спасибо за доки, они во многом прояснили ситуацию. Также плагодаря этой информации наткнулся на стандарт МЭК за номером 60034 - Rotating electrical machines. Отдельные части этого стандарта также думаю прояснят ситуация, например: IEC TS 60034-17 Cage induction motors when fed from converters - Application guide IEC TS 60034-18-41 Qualification and type tests for Type I electrical insulation systems used in rotating electrical machines fed from voltage converters IEC TS 60034-25 Guidance for the design and performance of a.c. motors specifically designed for converter supply еще благодаря вашей информации узнал что есть стандарты NEMA в которых оговариваются допустимые уровни гармоник и другие параметры Спасибо, коллеги, за помощь! :-)
Да кстати, кто-нибудь знает где можно достать стандарт NEMA MG1?
|
|
|
|
|
Jul 21 2008, 06:15
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Цитата(evgeny_ch @ Jul 21 2008, 09:34)  Раньше были в моде технические канцеляризмы. Долго бъяснял одному отроку, что надписть СССР на крыльях самолетов это аббревиатура, а не обозначение типа.  Другой пример. ООП - организация освобождения Палестины. ООП - объектно ориентированное программирование. AVR - микроконтролленое семейство. АВР - автоматическое включение резерва (это область электроснабжения).
|
|
|
|
|
Jul 24 2008, 19:34
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 181
Регистрация: 2-05-08
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231

|
ээ требуется поискать, если не забуду - завтра выложу. А было это в какой-то из статей по проблемам частотного привода. Еще я эту цифру наблюдал в ТЗ на АИН для асинхронного двигателя 60кВА 380/50, текст ТЗ тут приводить не могу. Этот параметр приводился в паре с максимальной длиной проводов, я так понимаю, что исходя из du/dt можно подсчитать выброс напряжения на обмотке статора при известной длине проводов. сам же я с du/dt пока что не боролся, поскольку у нас sin-фильтры на выходе, а времени как всегда не хватает  во еще у epcos'а видал http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...,locale=en.html
Сообщение отредактировал sahka - Jul 24 2008, 19:37
|
|
|
|
|
Jul 29 2008, 13:25
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368

|
И все-таки надо бы чтобы автор сказал все характеристики счоего частотного привода - какая мощность, тип моторов, каким кабелем подключены и какое расстояние от ЧП до двигателя. У нас прекрасно с частотниками уживались и новые и движки после перемотки, правда только отечественные и от 3х до 15кВт мощности. ИМХО(ПМСМ) тут дело в несоблюдении технологии подключения, так как нигде в инструкциях я не читал, что такой-то частотник работает только с таким-то типом двигателя. И двигатели для частотников обычно просто имеют другие характеристики обмоток, но не изоляцию. Хотя и ABB могла подсунуть каку, сделав настолько плохую изоляцию своих дешевых двигателей, что они не могут работать с частотниками. Так что вопрос - там четко в документации на движек написано, что нельзя использовать с частотниками или нет?
|
|
|
|
|
  |