Имеется готовое устройство на AVR-ке с внешним интерфейсом RS-485 и своим протоколом. Изготавливается серийно. Новый заказчик указал в техническом задании подключение устройства к шине ProfiBus DP. В связи с этим возникают вопосы в которых Гугл не помог пока:
1) Возможна ли реализация этого закрытого протокола на AVR.
2) Где взять описание протокола ProfiBus ?

PS: про микросхему SPC3 и подобные знаю, просто по времени не укладываюсь в переразводку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sensor_ua
сообщение Aug 1 2008, 04:44
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 266
Регистрация: 22-04-05
Из: Киев
Пользователь №: 4 387



Там скорость, насколько помнится, до 12 МБод, так что AVR выглядит бледно. По протоколу не подскажу


--------------------
aka Vit
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Aug 1 2008, 05:59
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Если времени не хватает на переразводку, то на програмный Profibus его уж точно не хватит, даже если бы процессор был жирнее.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Sam_
сообщение Aug 1 2008, 06:04
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 278
Регистрация: 18-01-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 031



Без SPC3 и т.п. микросхем реализовать на АВР полноценный ProfiBus slave едва выполнимая задача и по трудоёмкости в десятки раз сложнее переразводки вашей платы или разработки переходника ваше устройство <----> ProfiBus

Киньте свою почту мне в личку я вам вышлю описание.

Цитата
ам скорость, насколько помнится, до 12 МБод

Вот именно что до smile.gif. 12МБод совсем не обязательны можно и на 9600 работать, конечно всё от задачи зависит, но насколько я понимаю автору темы не скорость важна, а совместимость девайса с ProfiBus.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Aug 1 2008, 06:26
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Тот, что называется Spec.pdf (2038013)?
Да. Еще и надо gsd файл, что бы устройство могли включить в конфигурацию мастера.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Sam_
сообщение Aug 1 2008, 06:32
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 278
Регистрация: 18-01-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 031



Цитата
Тот, что называется Spec.pdf (2038013)?

Агаsmile.gif

Цитата
Еще и надо gsd файл

Надо, но это уже потом в самом концеsmile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andrew2000
сообщение Aug 1 2008, 08:46
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 421
Регистрация: 25-12-04
Пользователь №: 1 675



Цитата(Diman_ @ Aug 1 2008, 06:35) *
1) Возможна ли реализация этого закрытого протокола на AVR. 2) Где взять описание протокола ProfiBus ?

1) Возможно. Ничего сложного в Profibus Slave нет. Slave только отвечает на запросы мастера. В стандарте читать часть про FDL и DP.
Не знаю что такое AVR, но, думаю, скорость получите явно не 12Mb.
2) На местном фтп.
з.ы. поиском по конфе - profibus - периодически всплывал...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Great
сообщение Aug 1 2008, 09:30
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 793
Регистрация: 5-11-04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057



Цитата(Diman_ @ Aug 1 2008, 05:35) *
1) Возможна ли реализация этого закрытого протокола на AVR.

Поправлю: протокол открытый. Про остальное сказали.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SasaVitebsk
сообщение Aug 1 2008, 09:40
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 712
Регистрация: 28-11-05
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521



Более характерной всё же является скорость 1.5 Мбит, что, в принципе реализуемо на верхних частотах с новыми кристаллами.
Реализация полного устр-ва с GSD файлом - что уж тут парня за нос водить - не по силам даже среднему предприятию. А, файл, ещё сертифицировать надо.

Короче смысл такой - что реализация устройства настолько затратна и трудоёмка, что стоимость применённого МК меркнет и теряется. А посему бессмысленна на данном кристале.

Есть другой выход.
Я в самой станции применил CP341 с выходом RS485.

И пишете функциональный блок обращения к вашему девайсу или группе девайсов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Aug 1 2008, 16:08
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(Andy Great @ Aug 1 2008, 13:30) *
Поправлю: протокол открытый. Про остальное сказали.

Но описание на Profibus, на сколько я знаю, распостраняется за деньги и достаточно большие.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diman_
сообщение Aug 4 2008, 04:16
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 45
Регистрация: 31-05-05
Пользователь №: 5 576



Спасибо всем за участие. После переосмысливания вышео звученного принято решение переразвести плату с использованием SPC3. Кто знает где можно купить их максимально быстро (на складах нету ни у кого - только под заказ и длинные сроки поставок) help.gif ? Может у кого в Новосибирске хоть пару штук можно перехватить help.gif ?

И еще, я так понял, что при использовании SPC3 протокол знать. Достаточно ее инициализировать и получать телеграммы и отвечать на них. Существуют ли какие-нибудь исходники для работы с SPC3.
Заранее всем СПАСИБО.
майл m_al(соб)ngs.ru.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Great
сообщение Aug 4 2008, 08:24
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 793
Регистрация: 5-11-04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057



Цитата(Diman_ @ Aug 4 2008, 07:16) *
Достаточно ее инициализировать и получать телеграммы и отвечать на них. Существуют ли какие-нибудь исходники для работы с SPC3.

Да, правильно. Есть исходники от Сименса, он хочет за них денег немалых. Ссылаюсь на свое же письмо.