реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Вопрос новичка по кабелю
krik
сообщение Aug 17 2008, 09:37
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34
Регистрация: 29-08-05
Пользователь №: 8 044



Подскажите пожалуйста - можно ли использовать обычную витую пару UTP-5 ( то что продаеся на радиорынках)
для CAN-сети. Предполагается использовать для CANOpen(точнее пока MicroCANOpen).
Где нибудь в маркировке кабеля указывается волновое сопротивление?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KRS
сообщение Aug 19 2008, 17:56
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1 951
Регистрация: 27-08-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555



Цитата(krik @ Aug 17 2008, 13:37) *
Подскажите пожалуйста - можно ли использовать обычную витую пару UTP-5

Можно, отлично работает. Лишнии пары можно использовать для питания, например или для дополнительной пары CAN. Можно иммитировать звезду - по одной паре CAN идет к устройству, по другой обратно....
Мы вообще использовали обычные патчкорды с RJ45 разьемом

Естественно надо учитвать сечение кабеля, длину и максимальную скорость, все эти параметры связаны.

Сообщение отредактировал KRS - Aug 19 2008, 17:59
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dars
сообщение Aug 19 2008, 18:58
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 238
Регистрация: 11-08-05
Пользователь №: 7 557



Цитата(krik @ Aug 17 2008, 13:37) *
Подскажите пожалуйста - можно ли использовать обычную витую пару UTP-5 ( то что продаеся на радиорынках)
для CAN-сети. Предполагается использовать для CANOpen(точнее пока MicroCANOpen).
Где нибудь в маркировке кабеля указывается волновое сопротивление?


Работать будет, но макс параметры на таком кабеле не выжать. Что мешает купить нормальный кабель для CAN? В мт-систем даже тройники продаются, чтобы отводы от шины делать..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
spf
сообщение Aug 21 2008, 02:51
Сообщение #4


Странник
****

Группа: Свой
Сообщений: 766
Регистрация: 29-08-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051



Цитата(krik @ Aug 17 2008, 15:37) *
Подскажите пожалуйста - можно ли использовать обычную витую пару UTP-5 ( то что продаеся на радиорынках)
для CAN-сети. Предполагается использовать для CANOpen(точнее пока MicroCANOpen).
PS:
Выбор кабеля с протоколом верхнего уровня совершенно не связан wink.gif
А вот с реализацией физического уровня, скоростью передачи и требуемым расстоянием зависимость прямая.


--------------------
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
krik
сообщение Aug 21 2008, 17:36
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34
Регистрация: 29-08-05
Пользователь №: 8 044



Цитата(Dars @ Aug 19 2008, 22:58) *
Работать будет, но макс параметры на таком кабеле не выжать. Что мешает купить нормальный кабель для CAN? В мт-систем даже тройники продаются, чтобы отводы от шины делать..




А что такое мт-систем и где это?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dars
сообщение Aug 21 2008, 21:32
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 238
Регистрация: 11-08-05
Пользователь №: 7 557



Цитата(krik @ Aug 21 2008, 21:36) *
А что такое мт-систем и где это?

http://www.mt-system.ru/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mos
сообщение Aug 22 2008, 06:23
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 89
Регистрация: 31-10-06
Пользователь №: 21 829



Цитата(spf @ Aug 21 2008, 05:51) *
...скоростью передачи и требуемым расстоянием зависимость прямая...

Обратная smile.gif
Go to the top of the page
 