Добрый день!

интересует схемная реализация мастера интерфейса m-bus, используемого для обмена со счетчиками воды/тепла/электричества.
кто работал и есть какая то информация по этому вопросу просьба поделиться или выслать на майл.
на форумах встречал упоминание про Техассовскую AN с описанием порядка 10 различных схемных решений по M-BUS.
Не могу найти ее - если у кого то есть - вышлите на майл (petro313@rambler.ru).
Заранее спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 19 2008, 12:44
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Может это как-то поможет?
http://upload.caxapa.ru/standards/m-bus.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Peter_19
сообщение Aug 19 2008, 13:35
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 12-02-08
Пользователь №: 34 966



Цитата(rezident @ Aug 19 2008, 15:44) *
Может это как-то поможет?
http://upload.caxapa.ru/standards/m-bus.pdf


это видел...
хотелось бы именно схемные решения для мастера M-Bus
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 19 2008, 15:43
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Peter_19 @ Aug 19 2008, 19:35) *
это видел...
хотелось бы именно схемные решения для мастера M-Bus
Т.е. вас физический уровень интересует? Ну дык, а погуглить не пробовали? http://www.m-bus.com/ у меня лично не открывается, но я, например, эвон чего нагуглил.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  M_BUS1.pdf ( 94.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 692
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexKLm
сообщение Aug 19 2008, 20:42
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 160
Регистрация: 17-03-08
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989



Цитата(Peter_19 @ Aug 19 2008, 15:08) *
интересует схемная реализация мастера интерфейса m-bus, используемого для обмена со счетчиками воды/тепла/электричества.

От мобильных телефонов не подойдет? Я про теорию не читал. В обмене с телефоном
компьютер наверное является Мастером.
Страница с сылками разных шнуров для Nokia:
http://www.gsmhacking.com/help/cables/nokia/index.htm
Картинка шнурочка:
http://www.gsmhacking.com/help/cables/noki...iaMBUS_3210.gif

Нечто подобное я использовал тоже для прошивки восновном телефонов Nokia. Уровни в мобиле
0/3 вольта.
Более простая схема бывает, без MAX232, надо искать, но там наверное используется LPT порт или другая микросхема/схемотехника для согласования уровней.
Вот, нашел вроде бы одна из них:
http://cxem.net/sotov/sotov64.php

Ох, если бы я имел представление о схеме и назначению того MBUS хотя бы какого-то из счетчиков...


--------------------
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 19 2008, 21:04
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(AlexKLm @ Aug 20 2008, 02:42) *
Ох, если бы я имел представление о схеме и назначению того MBUS хотя бы какого-то из счетчиков...

Вы бы прежде чем постить эту ...хм... ерунду, для начала попробовали открыть спецификацию по ссылке в сообщении #2. Перефразируя "не все то золото, что блестит" - "не всякая фигня, которую кто-то назвал m-bus является приборной шиной M-BUS." biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexKLm
сообщение Aug 20 2008, 04:03
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 160
Регистрация: 17-03-08
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989



Будет. Идеология она одна. А требования к уровням - это детали конкретной реализации.
Вы бы лучше предложили что-нибудь конкретное, а не брызгали слюной, коли Вы такой просвещённый.


--------------------
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Peter_19
сообщение Aug 20 2008, 06:43
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 12-02-08
Пользователь №: 34 966



Да, интересует именно физический уровень.
в pdf - именно то что мне и нужно...
если есть еще какие то схемные решия выкладывайте, please.
Сайт http://www.m-bus.com/ действительно последнее время почему то не работает...

и промышленный m-bus действительно совсем другой чем в мобильниках.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Aug 20 2008, 13:08
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(AlexKLm @ Aug 20 2008, 10:03) *
Будет. Идеология она одна. А требования к уровням - это детали конкретной реализации.
Как раз таки - нет. Как обычно "дьявол кроется в мелочах". Мастер передает запрос модуляцией напряжения, а слейв отвечает модуляцией тока.
Цитата(AlexKLm @ Aug 20 2008, 10:03) *
Вы бы лучше предложили что-нибудь конкретное, а не брызгали слюной, коли Вы такой просвещённый.
Вы бы лучше за своей слюной последили, потому как чужие сообщения вы точно не читаете. В сообщении #4 даташит с примерами реализации мастера имеется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexKLm
сообщение Aug 20 2008, 22:34
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 160
Регистрация: 17-03-08
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989



to rezident:
Я прошу прощения. Да я не читал толком и понял что нигде ничего нет.

"хотелось бы именно схемные решения для мастера M-Bus"?
Это секреты фирм, никто не выкладыват схемы, серьёзные схемы.
Их сложность возрастает с требования к длине линии и помехоустойчивости и количеству датчиков.
У Вас про это ни слова, уважаемый Peter_19.
Если для пробы, для небольшого расстояния и парой-тройкой датчиков, то вот простенькая схема,
сегодня нарисовал.

Нет триггерных свойств при приеме (а надо бы), нет термостабилизации порога. И нет ещё чего-нибудь.


--------------------
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Peter_19
сообщение Aug 21 2008, 06:57
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 12-02-08
Пользователь №: 34 966



Цитата(AlexKLm @ Aug 21 2008, 01:34) *
to rezident:
Я прошу прощения. Да я не читал толком и понял что нигде ничего нет.

"хотелось бы именно схемные решения для мастера M-Bus"?
Это секреты фирм, никто не выкладыват схемы, серьёзные схемы.
Их сложность возрастает с требования к длине линии и помехоустойчивости и количеству датчиков.
У Вас про это ни слова, уважаемый Peter_19.
Если для пробы, для небольшого расстояния и парой-тройкой датчиков, то вот простенькая схема,
сегодня нарисовал.

Нет триггерных свойств при приеме (а надо бы), нет термостабилизации порога. И нет ещё чего-нибудь.



была Техассовкая AN по M-Bus (упоминание о ней нашел на форуме telesys.ru). там просто эту тематику вело одно из подразделений TI в Германии и почему то их документации нету на сайте самого TI. да а такого типа схемок как вы привели уже придумал и свою... просто хотелось бы увидеть как граммотно это делается... чтобы с ходу пошло и не исправлять потом ошибки...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RusikOk
сообщение Aug 12 2014, 14:02
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 14-01-12
Пользователь №: 69 438



http://electronics.stackexchange.com/quest...up-to-10-slaves
http://a385e-5.de/?p=174
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FDA
сообщение Mar 19 2018, 19:40
Сообщение #13





Группа: Участник
Сообщений: 8
Регистрация: 23-12-04
Пользователь №: 1 632



Я делал устройство для реализации M-BUS master с поддержкой до 250 устройств. Интерфейсы RS-232 и Ethernet. Если интересуют подробности - пишите в личку!