Хочу сделать DC-DC 12-400 вольт, правильно ли сделал схему??? |
|
|
|
Aug 20 2008, 19:14
|

Тренируюсь
  
Группа: Участник
Сообщений: 347
Регистрация: 3-02-07
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020

|
Цитата(Burner @ Aug 20 2008, 22:08)  "Во вторичке ток дросселя куда девать?" - это какой? Тот, что в паузах замыкается через диоды моста? В паузах диоды закрыты. Вобщем-то да, он (ток дросселя) тоже вычтется. Останется ток намагничивания в чистом виде.
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 20 2008, 19:16
|
|
|
|
|
Aug 20 2008, 19:26
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 225
Регистрация: 2-04-08
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425

|
Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 22:08)  Не могли бы Вы приатачить шиит? Мы, видимо, с Вами разные шииты читаем. Я, видимо, сунит  Смеяться после слова лопата?
|
|
|
|
|
Aug 20 2008, 19:39
|

Тренируюсь
  
Группа: Участник
Сообщений: 347
Регистрация: 3-02-07
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020

|
Смеяться не надо. Присоединить можете? Взамен могу, вынырнув из теории, предложить пару картинок, как выглядит ток при насыщении сердечника
TEK0011.bmp ( 900.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61 Верхний (1-й) луч 5А/деление Менее тяжелый случай:
TEK0034.bmp ( 900.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39 Не помню масштаб, сейчас в отпуске. Где здесь аццки стремительное нарастание тока?
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 20 2008, 19:41
|
|
|
|
|
Aug 20 2008, 19:45
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 29
Регистрация: 15-08-08
Пользователь №: 39 625

|
Помоему вы не правильно понимаете куррент моде  Мне казалось что курент моде это тот ток при котором преобразователь должен начинать делать ограничение! И кто вам сказал, что при этом транс должен быть в насыщении. Чтоб было проше поясню так. У меня преобразователь расчитан на 700 ватт постоянной нагрузки причем в этом режиме транс не будет в насыщении он может работать так постоянно. Но мне не нужно 700 ват поэтому я хочу ограничить ток скажем для мощности 400 ватт. ТОесть я делаю так чтоб сигнал с трансформатора тока превышал 1,1 вольт при нагрузке более 400 ватт. И Тогда преобразователь заходит в режим потактовой отсечки. Тоесть начинает сужать до тех пор пока ток в первичке не станет равным току ограничения. Тоесть на выходе падает напруга но ток в виловой постоянный. Помоему это куррент моде? Дросель стоит после поста чтоб затянуть фронт импульса при пуске когда необходима первоначальная зарядка кондеров. Он не дает наростать току мгновенно! Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 22:39)  Смеяться не надо. Присоединить можете? Взамен могу, вынырнув из теории, предложить пару картинок, как выглядит ток при насыщении сердечника
TEK0011.bmp ( 900.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61 Верхний (1-й) луч 5А/деление Менее тяжелый случай:
TEK0034.bmp ( 900.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39 Не помню масштаб, сейчас в отпуске. Где здесь аццки стремительное нарастание тока? Адский ток будет при первом включении. Потому как при идеальном конденсаторе ток ограничен только сопротивление силовой части, а это милиомы
|
|
|
|
|
Aug 20 2008, 20:01
|

Тренируюсь
  
Группа: Участник
Сообщений: 347
Регистрация: 3-02-07
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020

|
Цитата(Burner @ Aug 20 2008, 22:22)  Если Вы имеете в виду те же диоды, что и я - в высоковольтном выпрямительном мосте, а паузами тоже называете время, когда закрыты оба транзистора(ну и их обратные диоды тоже уже закрылись) - то току дросселя деваться некуда, кроме как идти через этот самый мост(дроссель - это тот, что в нагрузке моста, режим непрерывных токов - да и реж. прерывистых отличается в этом смысле мало). Согласен,в паузах идет, но и когда открыты транзисторы, тоже идет, и трансформируется в первичку. Но для данного случая неважно. Цитата(zxcxz @ Aug 20 2008, 22:45)  И кто вам сказал, что при этом транс должен быть в насыщении. Транс не должен быть в насыщении. Это аварийная ситуация. Цитата(zxcxz @ Aug 20 2008, 22:45)  У меня преобразователь расчитан на 700 ватт постоянной нагрузки причем в этом режиме транс не будет в насыщении он может работать так постоянно. Но мне не нужно 700 ват поэтому я хочу ограничить ток скажем для мощности 400 ватт. ТОесть я делаю так чтоб сигнал с трансформатора тока превышал 1,1 вольт при нагрузке более 400 ватт. И Тогда преобразователь заходит в режим потактовой отсечки. Тоесть начинает сужать до тех пор пока ток в первичке не станет равным току ограничения. Все правильно. Цитата(zxcxz @ Aug 20 2008, 22:45)  Помоему это куррент моде? Дросель стоит после поста чтоб затянуть фронт импульса при пуске когда необходима первоначальная зарядка кондеров. Он не дает наростать току мгновенно! В принципе, контроллер должен и в этом случае ток ключей ограничить. А вообще делается Soft Start.
|
|
|
|
|
Aug 20 2008, 21:02
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 225
Регистрация: 2-04-08
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425

|
Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 22:39)  Присоединить можете? Присоединить что? Дата к шиит? = datasheet Цитата(Vlas @ Aug 20 2008, 22:39)  Взамен могу, вынырнув из теории, предложить пару картинок, как выглядит ток при насыщении сердечника
TEK0011.bmp ( 900.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61 Верхний (1-й) луч 5А/деление Менее тяжелый случай:
TEK0034.bmp ( 900.05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39 Не помню масштаб, сейчас в отпуске. Где здесь аццки стремительное нарастание тока? Прежде, чем выныривать, должен напомнить, что при насыщении сердечник теряет свои магнито-свойства, т.е. его проницаемость становиться не больше, чем у дерева. Это, понятно, влечет за собой резкий (пропорционально насыщению) рост тока в ключе. Если мы обратимся к первой картинке, то видно, что бросок тока вызван первоначальным намагничиванием сердечника. Что, в принципе, не имеет к нашему случаю прямого отношения. Но, даже он показывает с какой скоростью идет прирост тока. На практике отследить ток нам. по по току ключа не представляется возможным, ну разве, что они будут сопоставимы в порядках  Все просто-- ток намагничивания в режиме насыщения растет быстрее, чем его успевает отсечь защита. Р.С. неплохо было бы, для полноты картины, пояснить чем измерялся ток намагничивания, и конструктив транса.
Сообщение отредактировал monos - Aug 20 2008, 21:08
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|