LPC2134/01 (revD) странности с RTC |
|
|
|
Aug 21 2008, 17:20
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244

|
Цитата(GetSmart @ Aug 21 2008, 18:53)  Судя по коду - только в случае неправильного содержимого MIN, HOUR или YEAR. А иначе - не прописываете. Ну все это при отключении батареи и слетает, как минимум, год, после чего и идет полная инициализация. Вы-же не хотите сказать, что у Вас год получается, например, 2008? Количество контролируемых регистров можно и увеличить, конечно.
--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
|
|
|
|
|
Aug 24 2008, 18:10
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244

|
Цитата(GetSmart @ Aug 24 2008, 19:32)  Не пойму, какие ещё данные нужно иметь... Однако в документации на LPC приведены аж 3 варианта. Цитата Table 280: Recommended values for the RTC external 32 kHz oscillator CX1/X2 components Crystal load capacitance CL Maximum crystal series resistance RS External load capacitors CX1, CX2 11 pF < 100 kΩ 18 pF, 18 pF 13 pF < 100 kΩ 22 pF, 22 pF 15 pF < 100 kΩ 27 pF, 27 pF Поскольку кварцы в основном не пойми какие, то на первой паре экземпляров в лоб c кварцами "из стола" тоже в свое время тыкался. Пока вообще на одном генератор не помер. Потом купил такие, на которые бумажка у поставщика была и заработало, и в серию пошло. На Olimex-совских бордах есть и место для последовательного резистора - думаю, что и это неспроста  .
--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|