Падение напряжения на LM217 |
|
|
|
Aug 27 2008, 09:50
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 27 2008, 12:05)  Здравствуйте!
Стабилизатор LM217 в корпусе TO-220 используется по схеме стабилизации тока. Ток - 0.7 А.
Как зависит падение напряжения на LM217 от тока через неё? Или по-другому. Насколько должно быть входное напряжение больше выходного (с запасом)?
Спасибо! Хм. ну, коли это стабилизатор тока, а не напряжения, то на нем упадет все напряжение. Минимальное напряжение для стабилизаторов этого типа по "правилу большого пальца" принимают 3 вольта. Реально может получиться немного меньше, но это уже в технологическом разбросе. Естественно, что падение напряжения в стабилизаторе тока от тока нагрузки формально не зависит. Если же нагрузка имеет заметное сопротивление, то колебания напряжения на стабилизаторе могут быть какими угодно. Закон Ома для простой цепи.
|
|
|
|
|
Aug 27 2008, 12:13
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 27 2008, 15:05)  Насколько должно быть входное напряжение больше выходного (с запасом)? Все ответы неверные  Минимальное входное напряжение стабилизатора тока на LM117/217/317 зависит от сопротивления нагрузки. При этом dropout стабилизатора складывается из падения напряжения на самой м/с (>=2,3В для вашего значения тока во всем диапазоне рабочих температур) и падения напряжения на токоизмерительном шунте (1,25В типовое, 1,3В максимальное). Т.е. при работе на нагрузку в виде к.з. (Rн=0Ом) входное напряжение должно быть не менее 2,3В+1,3В= 3,6В. А при работе на нагрузку скажем 100Ом соответственно 0,7А*100Ом+3,6В= 73,6В. В противном случае это будет уже не стабилизатор тока, а просто какой-то делитель напряжения
|
|
|
|
|
Aug 27 2008, 12:28
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 181
Регистрация: 2-05-08
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231

|
rezident позволю себе с Вами не согласиться  я писал: обеспечить 2.5В разницы напряжений на входной и выходной ногах что в точности согласуется, с тем, что пишете Вы =)
|
|
|
|
|
Aug 27 2008, 12:54
|

Тренируюсь
  
Группа: Участник
Сообщений: 347
Регистрация: 3-02-07
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 27 2008, 12:05)  Здравствуйте!
Стабилизатор LM217 в корпусе TO-220 используется по схеме стабилизации тока. Ток - 0.7 А.
Как зависит падение напряжения на LM217 от тока через неё? Или по-другому. Насколько должно быть входное напряжение больше выходного (с запасом)? Входное само - зависит от максимального сопротивления нагрузки. Плюс 2.5 В, как писал предыдущий оратор, и плюс опорное 1.25 В. Т.е., на 3.75 В. И запас  Ой, не успел...  Цитата(sahka @ Aug 27 2008, 15:28)  rezident позволю себе с Вами не согласиться  я писал: обеспечить 2.5В разницы напряжений на входной и выходной ногах что в точности согласуется, с тем, что пишете Вы =) 1,25 В разницы на выходной и регулировочной ногах Вы не учли.
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 27 2008, 12:52
|
|
|
|
|
Aug 27 2008, 13:56
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 040
Регистрация: 3-01-07
Пользователь №: 24 061

|
Цитата(rezident @ Aug 27 2008, 16:13)  Все ответы неверные  Минимальное входное напряжение стабилизатора тока на LM117/217/317 зависит от сопротивления нагрузки. При этом dropout стабилизатора складывается из падения напряжения на самой м/с (>=2,3В для вашего значения тока во всем диапазоне рабочих температур) и падения напряжения на токоизмерительном шунте (1,25В типовое, 1,3В максимальное). Т.е. при работе на нагрузку в виде к.з. (Rн=0Ом) входное напряжение должно быть не менее 2,3В+1,3В= 3,6В. А при работе на нагрузку скажем 100Ом соответственно 0,7А*100Ом+3,6В= 73,6В. В противном случае это будет уже не стабилизатор тока, а просто какой-то делитель напряжения  Всё понятно. 1.3 В я учёл, просто не упомянул о них. Я просто не совсем понятно выразился, видимо. Я спрашивал именно про значение "2.3" В, о которых вы говорите. И будут ли это 2.3 В, а не, допустим, 1.8 В? Если брать температуру кристалла 50...100 градусов для тока 0.7 А, то получается как раз около 1.8 В. Откуда взялись 2.3 В?
--------------------
Благодарю заранее!
|
|
|
|
|
Aug 27 2008, 15:44
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 27 2008, 19:56)  Если брать температуру кристалла 50...100 градусов для тока 0.7 А, то получается как раз около 1.8 В. Откуда взялись 2.3 В?  Из того же графика что и у вас  Только я брал весь рабочий диапазон потому, что вы его явно не указали. Только вот диапазон +50єC...+100єC брать неправильно, где вы в естественных условиях +50єC встречали? Или у вас термостат какой-то? ИМХО нужно хотя бы на 0єC...+100єC расчитывать, причем м/с должна быть на очень хорошем радиаторе с (скорее всего) принудительным охлаждением. Прикиньте перегрев м/с при минимальном сопротивлении нагрузки, посчитав требуемую величину входного напряжения при максимальном сопротивлении нагрузки.
|
|
|
|
|
Aug 27 2008, 16:56
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 27 2008, 22:12)  Перегрев, это, всмысле, максимальную мощность, которая может выделиться на МС в моём случае? Перегрев это температура кристалла м/с относительно окружающей среды. В любом случае температура кристалла не должна превышать указанной в Absolute Maximum Rating +150ºC. При 100ºC "на улице" максимальный перегрев будет составлять 50ºC, что с учетом теплового сопротивления кристалл-корпус (для TO-220 Rthj-case=3ºC/Вт дает максимальную мощность 50ºC/3ºC/Вт=16,6Вт. При токе 0,7А предельное напряжение падения на вашем источнике тока 23,8В. Причем замечу, что это не рабочий режим, а предельный! Тут не учитываются тепловое сопротивление самого теплоотвода (теплоотвод-окружающая среда), тепловое сопротивление корпус-теплоотвод, тепловые градиенты и пр. нюансы. Обычно закладывают коэффициент надежности 1,3. В соответствии с ним для температуры окр.среды +100ºC макс.рассеиваемая мощность уменьшается до 12,7Вт, а предельное напряжение dropout до 18В. P.S. Кстати, я что-то еще сомневаюсь на предмет наличия тепловой защиты в LM217. У LM317 вроде она при +125ºC срабатывает. Тогда величина перегрева, макс. рассеиваемой мощности и max dropout еще пропорционально уменьшается.
Сообщение отредактировал rezident - Aug 27 2008, 17:04
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|