как расчитать предельно допустимый Irms для чипкондера?, выясняю как расчитать количество чипов в фильтре на требуемый ток пуль |
|
|
|
May 29 2008, 09:44
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 319
Регистрация: 27-09-07
Пользователь №: 30 877

|
Драсте всем! задаю ламерский вопрос. надо методика расчета чип кондеров в по мощности на высокочатотных пульсациях, подкиньте сцылок, или уточните ниже изложенное. нада исходя из изветсного тока пульсаций на выходе buck ДСДС (6А на частотах 400-800кГц) определить минимальное количество чип кондеров в фильтре которое надо поставить паралельно чтобы недопустить перегрева их. 1) для сего необходимо както определить предельную мощность потерь на кондере етого в найденых мною даташитах нету, только yageo приводит для разных габаритов чипов их тепловое сопротивление Rth на окружающую среду и соответственно Ploss = dT/Rth 2)по предлагаемым производителями данным, определить предельный Irms кондера. Vishay, EPCOS, AVx для своих чипов дает графики dissipationFactor - DF и импеданс. причем DF для больших емкостей измеряется на частоте 1кГц. по графикам импеданса можно вродеб определить Rs на высоких частотах (минимум сопротивления - на частоте резонанса).т.о. я могу определить потери на Rs на высокой частоте AVX приводит DF = 2pi*f(кГц)*C*ESR и предлагает считать потери исходя из DF: Pdf = 2pi*f(кГц)*C*Vrms^2. Вот здесь чегото изложено http://www.russianelectronics.ru/review/acp/343/doc532.phtmlвсе ли изложеное верно? добавит ли хто чего?
|
|
|
|
|
May 29 2008, 12:41
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904

|
Цитата(AlexRayne @ May 29 2008, 13:44)  Драсте всем! задаю ламерский вопрос. надо методика расчета чип кондеров в по мощности на высокочатотных пульсациях, подкиньте сцылок, или уточните ниже изложенное. нада исходя из изветсного тока пульсаций на выходе buck ДСДС (6А на частотах 400-800кГц) определить минимальное количество чип кондеров в фильтре которое надо поставить паралельно чтобы недопустить перегрева их. 1) для сего необходимо както определить предельную мощность потерь на кондере етого в найденых мною даташитах нету, только yageo приводит для разных габаритов чипов их тепловое сопротивление Rth на окружающую среду и соответственно Ploss = dT/Rth 2)по предлагаемым производителями данным, определить предельный Irms кондера. Vishay, EPCOS, AVx для своих чипов дает графики dissipationFactor - DF и импеданс. причем DF для больших емкостей измеряется на частоте 1кГц. по графикам импеданса можно вродеб определить Rs на высоких частотах (минимум сопротивления - на частоте резонанса).т.о. я могу определить потери на Rs на высокой частоте AVX приводит DF = 2pi*f(кГц)*C*ESR и предлагает считать потери исходя из DF: Pdf = 2pi*f(кГц)*C*Vrms^2. Вот здесь чегото изложено http://www.russianelectronics.ru/review/acp/343/doc532.phtmlвсе ли изложеное верно? добавит ли хто чего? Вы имеете в виду керамику? Типа X5R? Там у них ESR ну очень мало, единицы миллиом, и весь допустимый ток определяется конструктивом, в частности площадью выводов. Т.е. считается, что нагрев от ESR пренебрежимо мал по сравнению с прочностью мест соединения обкладок с выводами. Насколько помню, это 5А для 1206, и 7А для 1210. У панасоника были графики...
|
|
|
|
|
May 31 2008, 14:38
|

Техногипнолог
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126

|
Цитата нада исходя из изветсного тока пульсаций на выходе buck ДСДС (6А на частотах 400-800кГц) определить минимальное количество чип кондеров в фильтре которое надо поставить паралельно чтобы недопустить перегрева их. C Вашим заглавием темы.... """как расчитать предельно допустимый Irms для чипкондера?""" Что такое "чипкондер"? У конденсаторов Ирмс предельный даётся в датащитах. Связан со временем жизни этого конденсатора в схеме при сопутствующих его жизни условиях. И с вашим понятием об "заданном токе пульсаций на выходе конкретной схемы" (не приведена)... Остальное (топологию) моделируйте в микровейв офисе Цитата Насколько помню, это 5А для 1206, и 7А для 1210. У панасоника были графики... Точно!  Еще у IR был аппнот, что у то220 не более семидесяти "максимальный ток через порт"
|
|
|
|
|
Jun 10 2008, 13:32
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 319
Регистрация: 27-09-07
Пользователь №: 30 877

|
Цитата(Bludger @ May 29 2008, 16:41)  Вы имеете в виду керамику? Типа X5R? Там у них ESR ну очень мало, единицы миллиом, и весь допустимый ток определяется конструктивом, в частности площадью выводов. Т.е. считается, что нагрев от ESR пренебрежимо мал по сравнению с прочностью мест соединения обкладок с выводами. Насколько помню, это 5А для 1206, и 7А для 1210. У панасоника были графики... непредставляю как вообще возможно измерить ESR исключив влияние выводов. AVX приводит отдельным доком схемы испытательного макета и методику измерений. если выводы такие плохие то они и вносилибы основные потери даже на малом сигнале. что вы понимаете под "мест соединения обкладок с выводами" - внутренние соединения в конструкции кондера или пайка вывода кондера к площадке? дайте совет в таком случае - 2х1206 лечше 1Х1210 или нет? с учетом сложностей монтажа? Допустимо ли паять 1206 боком чтобы совокупные габариты у 2х1206 были теже что и 1210? термобарьеры контактных площадок вносят заметное влияние в ESR? имееют ли термобарьеры какуютто свою значимую электрическую прочность?
Сообщение отредактировал AlexRayne - Jun 10 2008, 13:34
|
|
|
|
|
Jun 10 2008, 14:02
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904

|
Цитата(AlexRayne @ Jun 10 2008, 17:32)  непредставляю как вообще возможно измерить ESR исключив влияние выводов. AVX приводит отдельным доком схемы испытательного макета и методику измерений. если выводы такие плохие то они и вносилибы основные потери даже на малом сигнале. что вы понимаете под "мест соединения обкладок с выводами" - внутренние соединения в конструкции кондера или пайка вывода кондера к площадке?
дайте совет в таком случае - 2х1206 лечше 1Х1210 или нет? с учетом сложностей монтажа? Допустимо ли паять 1206 боком чтобы совокупные габариты у 2х1206 были теже что и 1210?
термобарьеры контактных площадок вносят заметное влияние в ESR? имееют ли термобарьеры какуютто свою значимую электрическую прочность? Внутренняя структура кондера ограничивает ток. В отличии от электролитов, где ток ограничен нагревом от ESR. Я бы поставил два по 1206, оно понадежнее выглядит  А боком - зачем такие извраты, это же только вручную паять, ни о каком автоматизированном монтаже и речи быть не может... Термобарьеры... Не знаю, никогда не клали. Вроде как если и увеличит сопротивление, то на доли миллиома, вряд ли на что то скажется. И уж во всяком случае от этих несчастных 6А точно им не поплохеет...
|
|
|
|
|
Jun 16 2008, 14:14
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 319
Регистрация: 27-09-07
Пользователь №: 30 877

|
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 11 2008, 09:46)  AVX Surface Mount Tantalum Capacitors _.pdf. Там на 30стр.есть таблица с допустимыми мощьностями рассеивания и коэффициентами коррекции. Отсюда найдете и число нужное, зная напряжение и сопротивление кондера. с танталами вопросов нет - по ним все разжевано. здесь интересуют обычная керамика X7R
|
|
|
|
|
Sep 6 2008, 07:29
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 374
Регистрация: 6-09-05
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294

|
Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 09:11)  Y5V вообще не работают в качестве фильтрующих конденсаторов - у них катастрофически падает емкость при постоянном напряжении... В фильтрах DC-DC конверторов - только X5R и X7R А можно поподробнее откуда эта информация?
|
|
|
|
|
Sep 6 2008, 12:48
|
.
     
Группа: Участник
Сообщений: 4 005
Регистрация: 3-05-06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753

|
Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 12:11)  ...у них катастрофически падает емкость при постоянном напряжении... Очень интересный набор слов  Только без обид. При постоянном напряжении ёмкости вообще не "работают", никакие. Вообще, такое утверждение довольно странное. В одинаковых типоразмерах Y5V имеет ёмкости в несколько раз большие, чем X7R. Y5V имеет ТКЕ намного хуже X7R, но для фильтровых конденсаторов это не очень важно. Может быть Y5V имеет высокое внутреннее сопротивление и поэтому плохо фильтрует большие броски тока?
--------------------
Заблуждаться - Ваше законное право :-)
|
|
|
|
|
Sep 6 2008, 17:03
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904

|
Цитата(GetSmart @ Sep 6 2008, 16:48)  Очень интересный набор слов  Только без обид. При постоянном напряжении ёмкости вообще не "работают", никакие. Вообще, такое утверждение довольно странное. В одинаковых типоразмерах Y5V имеет ёмкости в несколько раз большие, чем X7R. Y5V имеет ТКЕ намного хуже X7R, но для фильтровых конденсаторов это не очень важно. Может быть Y5V имеет высокое внутреннее сопротивление и поэтому плохо фильтрует большие броски тока? Хорошо, сформулирую подробнее  У конденсаторов с диэлектриком Y5V резко падает емкость при работе с большой постоянной составляющей напряжения на них (DC Bias Voltage). То есть в родном режиме работы конденсаторов фильтра SMPS. Обычно к максимальному рабочему напряжению остается процентов 10-15 от номинальной емкости. По ссылочке что привел выше, есть график. Там же есть табличка сравнения ESR - видно что оно одного порядка что у Y5V, что у X7R. Можно, конечно, заменить X7R на несколько Y5V большей емкости - но нахрена?!
|
|
|
|
|
Sep 6 2008, 21:20
|
.
     
Группа: Участник
Сообщений: 4 005
Регистрация: 3-05-06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753

|
Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 23:03)  Хорошо, сформулирую подробнее  У конденсаторов с диэлектриком Y5V резко падает емкость при работе с большой постоянной составляющей напряжения на них (DC Bias Voltage). То есть в родном режиме работы конденсаторов фильтра SMPS. Обычно к максимальному рабочему напряжению остается процентов 10-15 от номинальной емкости. Допустим я возьму несколько конденсаторов 1206 Y5V 22uF 50V, на которых будет постоянка 20V и уровень пульсаций (функция от реальной ёмкости) меня устроит. Могу я расчитывать, что они будут надёжно работать? Вообще, керамика стареет от импульсных токов? Не обязательно критических, например 1А на корпус 1206, если она при этом не греется и окружающая температура не выше 60 С.
--------------------
Заблуждаться - Ваше законное право :-)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|